西胶带大巷非防爆电器使用安全技术措施 | 2015-5-15 10:40:00
西胶带大巷非防爆电器使用安全技术措施
1、施工前由施工负责人组织所有参加施工人员进行本措施的贯彻学习,并在施工过程中严格按本措施规定执行。
2、提前联系瓦检员到现场检测瓦斯浓度,浓度大于0.5%禁止工作。
3、在地面仔细检查变压器、磨光机等用电设备完好情况,变压器及磨光机等非防爆电气设备入井前,用摇表测量绝缘电阻 ,低与1MΩ严禁下井。其防护装置齐全,完好方可下井。
4、在使用前检查电气设备各接头情况,裸露的接地螺丝与电缆必须连接可靠,不得有松动、放电现象。
5、认真核对负荷,合理选择搭火地点和电缆型号。
6、工作前,清理现场的杂务和易燃物品。
7、非防爆电气设备、电缆 等耐压值必须高于使用使用电压的1.5倍,并放在无人触及的安全地点,在明显的地点悬挂“有电危险,禁止靠近 ”的警示牌。
8、瓦检人员携带2个瓦斯便携仪,随时掌握现场瓦斯浓度 。浓度高于0.5%立即停止工作。
9、搭火时严格执行停送电制度,做到停电、验电、放电,放电时检查风流中的瓦斯 浓度,高于0.5%时候严禁开盖放电。
10、严禁带电打开开关,电缆要从喇叭嘴进入接线腔,接线要求按相关规定执行 ,搭火后开关盖恢复完好状态方可送电。
11、电缆使用不阻燃电缆,电缆连接不得有明头,电缆长度要有足够的余量,工作中严禁拽、拉电缆。
12、工作中,注意保护电缆,避免电缆刮伤。
13、非防爆工具(设备)使用时,作业地点20m的井巷范围内,不准堆放易燃易爆物品。作业地点必须配备2个以上灭火器和一个消防沙箱,施工人员必须会使用灭火器,并应接有洒水水源,安排专人负责喷水。
14、工作结束后 ,各设备恢复到原先状态,正常运行后,方可离开现场。
15、非防爆工具使用工作完毕,工作地点应再次用水喷洒,并应有专人在工作地点检查1小时,发现异状应立即处理。
16、非防爆工具必须安排专人负责,必须有专业电工接火,操作时一人操作一人监护,并严格按照停送电程序操作,不使用时必须立即切断电源,并悬挂停电牌,派专人看护,防止触电事故发生。
17、施工现场施工负责人必须现场指挥,及跟矿调度和机电科调度汇 报工作情况。
- 上一篇:防止火灾事故安全技术措施
- 下一篇:消防及安全防范设备安装