载入中.......................
    载入中.......................
博客公告
    载入中.......................
时间记忆
    载入中.......................
博客登陆
最新日志
    载入中.......................
最新评论
    载入中.......................
最新留言
    载入中.......................
博客相册
博客好友
    载入中.......................
友情连接
博客统计
    载入中.......................
防止火灾事故安全技术措施 | 2015-5-15 10:39:00
防止火灾事故安全技术措施

    为了防止系统爆炸和火灾事故的发生,根据原国家电力公司关于《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》和原能源部 《防止电力生产重大事故的二十项重点要求》,结合公司的实际情况,特制定本安全技术措施。 
    1 电缆防火安全技术措施: 
    1.1电缆防着火:最大限度地减少导致电缆失火的内、外部因素。 
    1.1.1主厂房内架空电缆与热体管路或易受外部着火影响的场所要保持足够的距离(控制电缆不小于0.5m,动力电缆不小于1m)。如果距离不能满足要求,暂时又无法整改的,要采用耐火隔板及封闭式阻燃槽盒等预以防护、隔离。 
    1.1.2在电缆敷设密集的电缆夹层、主控制室下、电缆沟内不得布置油管道和其它可能引起火灾的管道和设备;防止油系统着火及油泄漏起火引起附近电缆起火。 
    1.1.3尽量减少电缆中间接头的数量,动力电缆中间接头应采取有效防火措施,采用高强度的防爆耐火槽盒进行封闭、装设耐火隔板等。严格执行电缆中间接头定期检查发热情况及测量中间接头温度的制度,定期巡视检查并作好记录。 
    1.1.4对电缆隧道、夹层等应进行定期检查清理,保持清洁、不积尘、不积水,安全电压照明充足,防止电缆被水浸泡、受油灰腐蚀而导致绝缘老化;禁止堆放杂物。 
    1.1.5靠近充油电气设备、互感器、充油电缆终端头的电缆沟盖、电缆引出口应密封处理。 
    1.1.6 多个动力电缆头并排安装场所,在电缆头之间应加隔板或填充阻燃材料。 
    1.1.7高压动力电缆要按规定严格执行定期预防性试验,发现问题及时处理或更换。对于充油式电缆,应定期检查电缆头有无漏油问题,发现问题及时处理,防止电缆着火事故发生。 
    1.1.8由于塑料电缆的绝缘老化寿命在设计工作温度条件下,温度每升高6.5℃寿命减半,因此,在设计、新装设备选择电缆截面应留有适当裕度。 
    1.1.9电缆层间严禁有明火作业,确实需要明火作业时必须按手续办好工作票及动火工作票,并通知消防队员到场。工作时,现场除工作人员外,还必须有人进行监护。 
    1.1.10电缆层间严禁乱拉照明线路,确实需要施放临时照明线路,需向公司安监部报告,得到同意后方可进行。临时施放的照明线路在工作完工后必须马上拆除,若因工作时间较长,则在人员离开时一定要拉掉其电源开关。
    1.1.11在进行电、火焊等明火作业前,必须察看四周及下面的电缆情况,并作好防护措施,以免因焊渣落入而引起电缆着火。 
    1.2电缆防火阻燃措施:充分发挥电厂消防报警系统作用,发生电缆失火故障时,能及时查明火源,将火灾阻止在尽可能小的区段内,避免火焰蔓延,事故扩大,杜绝烧进电缆夹层,防止从一台机组波及另一台机组。 
    1.2.1中央控制室、GIS室、计算机室、通讯机房、母线廊道等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁、柜、盘等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙(含电缆穿墙套管与电缆之间缝隙),严格采用合格的不燃或阻燃材料进行严密封堵;电缆穿墙进出两端,均匀涂刷合格的防火涂料或其它阻燃物质,涂刷长度、厚度要满足要求。大的孔洞应用不可燃材料作支撑或骨架,以防止在火灾情况下封堵材料脱落;在人可能走及部位,其结构应按承受人体的负荷设计。 
    1.2.2电缆竖井分段作防火隔离,对敷设在隧道和厂房架构上的电缆要采取分段阻燃措施,对部分防火墙应作处理,封堵耐火包与电缆间间隙,防止电缆着火蔓延。 
    1.2.3进出蓄电池室的电缆孔洞封堵材料应耐酸。蓄电池至直流盘柜的电源电缆,应采用耐火分隔措施,防止火灾事故发生引起机组重大设备损坏。 
    1.2.4保安电源电缆、消防泵电缆、事故照明电缆应在重点部位或区段采取耐火分隔措施。 
    1.2.5按主隧、沟道引向分支通道处,设置阻火墙,阻火隔墙、阻火墙均应符合设置的基本要求。 
    1.2.6加强电缆夹层钥匙管理,防止丢失,影响事故处理。 
    1.2.7加强定期巡视检查,一旦发现问题,及时处理,防止事故扩大。 
1.2.8运行值班室要配置齐全的消防器材及防毒面具,以备救火时用,做到防患于未然。 
    1.2.9 平时的工作中敷设电缆,破坏了各封堵材料的,应及时封堵,防止火灾事故蔓延。 
    1.2.10 控制室的电缆槽盒、电缆沟必须制作盖板并安装到位,有关责任单位应经常对其做巡回检查,对缺损的及时进行补充、完善。 
    1.2.11 加强报警系统检查维护,保证电缆火灾报警系统正常运行。 
    2 水轮机油系统防火安全技术措施 
    2.1 对参加水轮机油系统工作的人员应进行油性质及有关油系统、防火知识的培训,经培训合格后方能允许工作。 
    2.2 发现油系统漏油,应立即采取有效措施,及时汇报值长,并通知检修人员进行处理,任何原因产生的地面或设备油污均应及时清理干净。 
    2.3油系统应尽量避免使用法兰连接,禁止使用铸铁阀门。 
    2.4油系统所有法兰禁止使用塑料垫、橡皮垫(含耐油橡皮垫)和石棉纸垫。 
    2.5 油管道法兰、阀门及轴承、调速系统等应保持严密不漏油,如有漏油应及时消除,严禁上导漏油渗透至发电机定转子绕组内,压力油管路的焊接必须由有资质的专业焊工焊接。 
    2.6 油系统及有可能漏油部位附近不准有明火,必须明火作业时,需要采取有效的防火安全技术措施。 
    2.7事故排油阀应设两个钢质截止阀,其操作手轮应设在距油箱5m以外的地方,并有两个以上的通道,操作手轮不允许加锁,应挂有明显的“禁止操作”标志牌。 
    2.8尽量减少油系统上不必要的法兰、阀门、接头和部件,油系统管道阀门、法兰、接头等附件承压等级严格按耐压试验等级选用,防止超压泄漏;管道材质应进行检验、监督,防止使用年久产生缺陷,在运行中断裂漏油。
    2.9油箱(油盆、压油装置)下部的疏油管及台板要保持清洁无油污,疏油管路畅通安全可靠。 
    2.10油管道要保证机组在各种运行工况下自由膨胀。 
    2.11机组油系统的设备及管道损坏发生漏油,凡不能与系统隔绝处理的,应立即停机处理。 
    2.12坚持对油系统进行巡回检查,发现安全隐患应及时汇报,以便制定相应的对策措施。 
    2.13油系统附近严禁放置易燃易爆物品,并设有“严禁烟火”的标示牌,设置相应的消防灭火设备,水源、水压充足。 
    2.14油区内一切电气设备的维修,都必须停电进行。油泵房内保持足够容量的通风设备. 
    2.15油区消防通道必须保持畅通。油区、输油管道应有可靠的防静电安全接地装置,并定期测试接地电阻值。油管道法兰应用金属导体跨接牢固。 
    2.16油区的一切电气设施(如开关、刀闸、照明灯、电动机、电铃、自起动仪表接点等)均应为防爆型。电力线路必须是暗线或电缆,不允许有架空线。 
    2.17 在油区必须配置油气检测装置,全过程检测动火作业。运行操作、检修工作时,应使用不产生火花的工具。 
    2.18 储油罐或油箱的加热温度必须根据油种类严格控制在允许的范围内,加热温度,应低于油品的闪点。 
    2.19防爆风机应正常运行。 
    2.20消防器材要完好,泡沫灭火器要定期清理,失效要及时更换。 
    3  变压器防火安全技术措施 
    3.1按照有关规定完善变压器的消防设施,并加强维护管理,重点防止变压器着火时的事故扩大。120MVA及以上的变压器应安装自动报警式水喷雾灭火系统或排油注氮灭火系统,设防火墙和事故油坑,运行人员要会操作使用灭火系统。 
    3.2加强变压器的防火工作,特别注意对套管的质量检查和运行监视,防止运行中发生爆炸喷油,引起变压器着火。运行中应有事故预想。变压器周围应有消防设施,一旦发生事故时能尽量缩小事故范围 
    3.3进行变压器干燥时,应事先做好防火等安全措施,并防止加热系统故障或绕组过热烧损变压器。 
    3.4变压器放油后(器身暴露在空气中),进行电气试验(如测量直流电阻或通电试验)时,严防因感应高压打火或中断电流时的电弧引燃油纸等绝缘物。 
    3.5在处理变压器引线焊接头及在器身周围进行明火作业时,必须事先作好防火措施,现场应设置一定数量的消防器材。 
    3.6事故贮油坑应保持在良好状态,有足够厚度和符合要求的卵石层。排油管道应畅通,应能迅速将油排出。不得将油排入电缆沟内。室内变压器也应有贮油池或挡油矮墙,防止火灾蔓延。 
    3.7当变压器起火时,应立即切断变压器各侧电源,向值长和有关领导报告,并迅速组织人员到现场查看和进行扑救,同时打火警电话急速向消防机构报警,并说明是变压器油着火,要求派干式或泡沫灭火车队。尽可能在火焰初起时予以扑灭。 
    3.8加强厂用变压器室通风机的运行维护工作,防止变压器室温度过高。
原创 | 2016-9-30 15:20:04
原创(游客)http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80cefa http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c82459b http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c8110b4 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8217c2 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f6945 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f8579 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f1bb8 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f8e86 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f8394 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7edf4f
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
原创 | 2016-9-28 20:38:10
原创(游客)http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710820 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652e99 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64feb8 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652f94 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7073f9 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c711626 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ed3ff http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df32c http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de5ba http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fb7b
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
原创 | 2016-9-6 21:02:58
原创(游客)http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d711a http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7119 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7118 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7117 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7116 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7115 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7114 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7113 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7112 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d7111
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
发表评论:
载入中.......................

易安

博客
易安博客 版权所有
Powered by Oblog.