安全生产技术精讲班第15讲讲义 | 2010-7-16 8:27:00

安全生产技术精讲班第15讲讲义
应急照明与疏散指示标志
建筑防火安全

【大纲考试内容要求】:
1.熟悉建筑物安全疏散设施的设置(安全疏散指示、应急照明灯);
2.熟悉建筑的防火防烟分区及分割;
3.掌握典型复杂建筑物火灾的防治原则与防治措施,火灾发生时人员的逃生方法和救援技术。
4.了解火灾自动报警系统的组成、设置范围;
5.熟悉建筑灭火器适用范围及危险场所划分;
6.熟悉建筑灭火器的配置基准与设置;
7.了解建筑灭火器的灭火级别与选择;
8.掌握建筑灭火器的使用与维护。
9.了解初起火灾扑救的方法和原则;
10.掌握火场人员疏散方式及逃生路线的选择原则和方法。

【教材内容】:
4.应急照明与疏散指示标志
1)设置原则
(1)公共建筑、人防工程,乙、丙类高层厂房中的封闭楼梯间,防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室、合用前室,避难层,消防控制室,自备发电机房,防烟排烟机房。消防水泵房、观众厅、展览厅、商业营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所,地下室,设有封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道,以及公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20 m的内走道,地下汽车库与多层汽车库内应设应急照明。
(2)商场、影剧院、娱乐厅、体育馆、医院、饭店、旅馆、高层公寓和候车室大厅等人员密集的公开场所的紧急出口、疏散通道外,地下汽车库与多层汽车库内的疏散通道与出口,层间错位的楼梯间,大型公共建筑的光感应自动门或360°旋转门旁设置的一般平开疏散门应设置疏散指示标志。远离出口的地方,应将“出口”标志与“疏散通道方向”指示标志联合设置,箭头需指向通往出口的方向。
(3)出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置“推开”标志,在其反面应设“拉开”标志。疏散门应设“禁止锁闭”标志。疏散通道或消防车道的醒目处应设“禁止阻塞”标志。
(4)除二类居住建筑外的高层民用建筑的疏散走道和安全出口处、人防工程的疏散走道及其交叉口、拐弯处、安全出口等处应设灯光疏散指示标志;影剧院、体育馆、多功能礼堂、医院的病房等的疏散走道和疏散门应设灯光疏散指示标志。
2)设置要求
(1)疏散标志牌应用不燃烧材料制作,否则应在其外面加设玻璃或其他不燃烧透明材料制成的保护罩。应急照明灯和灯光指示标志应在其外面加设玻璃或其他不燃烧透明材料制成的保护罩。
(2)疏散通道中,疏散指示标志(包括灯光式)宜设在通道两侧及拐弯处的墙面上。标志牌的上边缘距地面应不大于1.00 m。也可把标志设在地面上,上面加盖牢固的不燃烧透明保护板,标志的间距不应大于20 m,袋形走道的尽头离标志的距离应不大于10 m。
(3)疏散通道出口处的疏散指示标志应设在门框边缘或门的上部。标志牌的上边缘距天花板小应小于0.50 m;位于门边时,其下边缘距地面的高度不应小于2.00 m。
(4)如天花板的高度较小,也可在疏散门的两侧墙上设置,标志的中心点距地面高度应在1.30~1.50m之间。
(5)悬挂在室内大厅或走道处的疏散指示标志的下边缘距地面的高度不应小于2.OO m。
3)疏散用应急照明
其最低照度不应低于0.5lx。应急照明和灯光疏散指示标志可用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应小于20 min;建筑高度超过l00m的建筑,连续供电时间不应少于30 min。发生火灾时,正常照明电源切断的情况下,应在5s内自动切换成应急电源。消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室、自备发电机房及发生火灾时仍需坚持工作的其他场所的应急照明,仍应保持与该部位平时工作面上的正常工作照明的照度要求。

 
建筑的防火防烟分区及分割
(二)建筑的防火防烟分区及分割
防火分区是根据建筑物的特点,采用相应耐火性能的建筑构件或防火分割物,将建筑物人为划分的能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其他部分蔓延的局部空间。
防火分割就是能在一定时间内阻止火势蔓延,且能把整个建筑内部空间划分成若干较小防火空间的物体。
防烟分区是指以屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁或从顶棚向下突出500mm的梁为界,从地板到屋顶或吊顶之间的空间。为控制烟气在建筑物内任意流动,需要利用一些设备把防火分区划分为若干个防烟空间,再利用区内的排烟口把烟排除。常用的防排烟设备由挡烟垂壁、排烟口和管道式机械排烟系统。

 (三)典型建筑火灾的防治基本原则与救援技术
1.人员密集场所——影院火灾防治对策:
(1)进入影剧院、礼堂内部灭火的人员,要时刻注意房盖、吊灯有无塌落的迹象。吊灯掉落时间一般在起火后15~20 min。
(2)为了防止屋盖等塌陷伤人,水枪阵地设置应避开观众厅和舞台中央部位。
(3)登高灭火人员,要注意防止发生滑落事故;在前沿灭火和深入内部侦察、救火的消防人员,要搞好防护工作。
(4)为了防止被救人员重返火场造成重复救人或人员伤亡,应制止一切非战斗人员进入现场。
(5)关键水枪阵地的设置应同步完成。避免力量部署失调,出现空档,而造成火势流窜。
(6)夜间影剧院发生火灾要注意火场照明。
2.扑救地下建筑的基本方法
(1)利用固定设备。
(2)深入地下近战。
(3)地面喷射灭火。
(4)封闭窒息火焰。
(5)采取排烟措施。
3.地下建筑的人员逃生
地下建筑发生火灾时,由于面积有限,排烟口也不会正好在起火处的垂直方向,加上人们在生疏的地方对自己处的位置和方向也不易分辨,又怕被烟和火围困,就会十分恐慌。这时,请不要惊慌,除了冷静地用就近的灭火器扑救时,趁着烟较少的时候,沿着烟扩散的方向走,就会知道出口的方向;或跟着人群走,也会知道出口方向。如果地下已经充满了烟,应尽快把身体移向墙壁,哪怕周围一片黑暗,也要用手摸着墙壁俯着身体走向出口处。
4.高层建筑火灾扑救的基本方法
(1)利用内部固定消防设施,立足自救。
(2)适应立体作战需要,部署消防力量。
(3)火场侦察。
(4)进攻路线的选择。
(5)供水措施。
(6)高层建筑的灭火战术。
(7)防排烟措施。
5.高层建筑的人员逃生措施:
(1)利用避难层或疏散楼梯逃生。
(2)利用楼房的阳台、落水管和避雷管线进行逃生。
(3)封闭房间门窗的缝隙,阻止烟雾和有毒气体的进入。
(4)用绳子或床单撕成布条连接起来,把一端捆扎在牢固的固定物件上,顺另一端落到地面。
【例题】:进入影剧院、礼堂内部灭火,应注意的是 ___ 。
A. 要时刻注意房盖、吊灯有无塌落的迹象。    
B. 水枪阵地应设置在观众厅和舞台中央部位。   
C. 应组织现场人员进入火场灭火。    
D. 夜间影剧院发生火灾要注意火场照明。  
E. 登高灭火人员,要注意防止发生滑落事故
【答案】: ADE

 
消防设施
四、消防设施
(一)火灾自动报警系统
火灾自动报警系统一般由触发元件、火灾报警装置、火灾警报装置和电源四部分组成。复杂系统还包括消防控制设备。
适用于工业与民用建筑和场所内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和储存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。

五、建筑灭火器配置
(一)建筑灭火器适用范围及危险场所划分
扑救A类火灾应选用水、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。
扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器。
扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器。
扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器。
扑救A、B、C类和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。
扑救D类火灾的灭火器材应由设计部门和当地公安消防监督部门协商解决。
扑救E类火灾应选用磷酸铵盐干粉、碳酸氢钠干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
危险场所分为严重危险级、中危险级、轻危险级。  
【例题】:火灾自动报警系统一般由(  )等部分组成。
A. 紧急照明设施        
B. 触发元件      
C. 火灾报警装置 
D. 火灾警报装置        
E. 电源
【答案】:BCDE

(二)建筑灭火器的配置
主要包括:灭火器配置场所的火灾种类;灭火有效程度;对保护物品的污损程度;设置点的环境温度;使用灭火器人员的素质。
(三)建筑灭火器的灭火级别与选择
灭火器的灭火级别应由数字和字母组成,数字应表示灭火级别的大小,字母(A或B)应表示灭火级别的单位及适用扑救火灾的种类。
(四)建筑灭火器的使用与维护
灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50 m;底部离地面高度不宜小于0.15 m。灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。灭火器不得设置在超出其使用温度外范围的地点。灭火器的使用温度范围应符合规范规定。
在卤代烷灭火器定期维修、水压试验或作报废处理时,必须使用经国家认可的卤代烷回收卤代烷灭火剂。已配置在工业与民用建筑及人防工程内的所有卤代烷灭火器,除用于扑灭火灾外,不得随意向大气中排放。在非必要配置卤代烷灭火器的场所已配置的卤代烷灭火器,当其超过规定的使用年限或达不到产品质量标准要求时,应将其撤换,并应作报废处理。
六、初起火灾的扑救与人员疏散逃生
(一)初起火灾扑救的方法和原则
发生火灾后,要及时使用本单位(地区)的灭火器材、设备进行扑救。有手动灭火系统的应立即启动。
1.断绝可燃物
(1)将燃烧点附近可能成为火势蔓延的可燃物移走。
(2)关闭有关阀门,切断流向燃烧点的可燃气体和液体。
(3)打开有关阀门,将已经燃烧的容器或受到火势威胁的容器中的可燃物料通过管道导至安全地带。
(4)采用泥土、黄沙筑堤等方法,阻止流淌的可燃液体流向燃烧点。
2冷却
(1)本单位(地区)如有消防给水系统、消防车或泵,应使用这些设施灭火。
(2)本单位如配有相应的灭火器,则使用这些灭火器灭火。
(3)如缺乏消防器材设施,则应使用简单工具灭火,如水桶、面盆等。
3.窒息
(1)使用泡沫灭火器喷射泡沫覆盖燃烧物表面。
(2)利用容器、设备的顶盖盖没燃烧区。
(3)油锅着火时,立即盖上锅盖。
(4)利用毯子、棉被、麻袋等浸湿后覆盖在燃烧物表面。
(5)用沙、土覆盖燃烧物。对忌水物质则必须采用燥沙、土扑救。
4.扑打
对小面积草地、灌木及其他固体可燃物燃烧,火势较小时,可用扫帚、树枝条、衣物扑打。
5.断电
(1)如发生电气火灾,或者火势威胁到电气线路、电气设备,或电气影响灭火人员安全时,首先要切断电源。
(2)如使用水、泡沫等灭火剂灭火,必须在切断电源以后进行。
6.阻止火势蔓延
(1)对封闭条件较好的小面积室内着火,在未做好灭火准备前,先关闭门窗,以阻止新鲜空气进入。
(2)与着火建筑相毗邻的房间,先关上相邻房门,可能条件下还应再向门上浇水。
7.防爆
(1)将受到火势威胁的易燃易爆物质,压力容器、槽成等疏散到安全地区。
(2)设备应立即停止向内传输物料,
(3)停止对压力容器加温,打开冷却系统阀门,对压力容器设备进行冷却。
(4)有手动放空泄压装置的,应立即打开有关阀门放空泄压。
(二)火场人员疏散及逃生路线
1.尽量利用建筑物内的设施逃生
利用建筑物内已有的设施进行逃生,是争取逃生时间,提高逃生率的重要办法。
(1)利用消防电梯进行疏散逃生,但着火时普通电梯千万不能乘坐。
(2)利用室内的防烟楼梯、普通楼梯、封闭楼梯进行逃生。
(3)利用建筑物的阳台、通廊、避难层、室内设置的缓降器、救生袋、安全绳等进行逃生
(4)利用观光楼梯避难逃生。
(5)利用墙边落水管进行逃生。
(6)利用房间床单等物连接起来进行逃生。
2.不同部位、不同条件下人员的逃生方法
(1)当某一楼层某一部位起火,且火势已经开始发展时,应注意听广播通知,广播会告诉着火的楼层,以及安全疏散的路线、方法等。不要一听有火警就惊慌失措盲目行动。
(2)当房间内起火,且门已被火封锁,室内人员不能顺利疏散时,可另寻其他通道。如通过阳台或走廊转移到相邻未起火的房间,再利用这个房间通道疏散。
(3)如果是晚上听到报警,首先应该用手背去接触房门,试一试房门是否已变热。如果是热的,门不能打开,否则烟和火就会冲进卧室;如果房门不热,火势可能还不大,通过正常的途径逃离房间是可能的。离开房间以后,一定要随手关好身后的门,以防火势蔓延。如在楼梯间或过道上遇到浓烟时要马上停下来,千万不要试图从烟火里冲出,也不要躲藏到顶楼或壁橱等地方,应选择别人易发现的地方,向消防队员求救。
(4)当某一防火区着火,如楼房中的某一单元着火,楼层的大火已将楼梯间封住,致使着火层以上楼层的人员无法从楼梯间向下疏散时,被困人员可先疏散到屋顶,再从相邻未着火的楼梯间往地面疏散。
(5)当着火层的走廊、楼梯被烟火封锁时,被困人员要尽量靠近当街窗口或阳台等容易被人看到的地方,向救援人员发出求救信号,如呼唤、向楼下抛掷一些小物品、用手电筒往下照等,以便让救援人员及时发现,采取救援措施。
(6)在充满烟雾的房间和走廊内时,由于烟和热气上升的道理,在离地板近的地方,烟雾相对少一点,可少吸些烟。逃离时最好弯腰使头部尽量接近地板,必要时应匍匐前进。
(7)如果处于楼层较低(三层以下)的被困位置,当火势危及生命又无其他方法可自救时,可将室内席梦思、被子等软物抛到楼底,人从窗口跳至软物上逃生。
3.自救、互救逃生
(1)利用各楼层的消防器材,如干粉、泡沫灭火器或水枪扑灭初期火灾是积极的逃生方法。
(2)互相帮助,共同逃生,对老、弱、病、残、孕妇、儿童及不熟悉环境的人要引导疏散,帮助逃生。
(3)自救逃生。发生火灾时,要积极行动,不能坐以待毙。要充分利用身边的各种利于逃生的东西,如把床单、窗帘、地毯等接成绳,进行滑绳自救,或用洗手间的水淋湿墙壁及用门阻止火势蔓延等。
4.火灾逃生时的注意事项
(1)不能因为惊慌而忘记报警。进入高层建筑后应注意通道、警铃、灭火器位置,一旦火灾发生,要立即按警铃或打电话。延缓报警是很危险的。
(2)不能一见低层起火就往下跑。低楼层发生火灾后,如果上层的人都往下跑,反而会给救援增加困难。正确的做法是应更上一层楼。
(3)不能因清理行李和贵重物品而延误时间。起火后,如果发现通道被阻,则应关好房门,打开窗户,设法逃生。
, (4)不能盲目从窗口往下跳。当被大火困在房内无法脱身时,要用湿毛巾捂住鼻子,阻挡烟气侵袭,耐心等待救援,并想方设法报警呼救。
(5)不能乘普通电梯逃生。高楼起火后容易断电,这时候乘普通电梯就有“卡壳”的可能,使疏散失败。
(6)不能在浓烟弥漫时直立行走。大火伴着浓烟腾起后,应在地上爬行,避免呛烟和中毒。
【例题】:扑救A、B、C类和带电火灾应选用___。
A.  水型灭火器
B.  磷酸铵盐干粉
C.  卤代烷灭火器
D.  二氧化碳型灭火器
E.  泡沫灭火器
【答案】:BC

  • 标签:安全 知识 
  • 原创 | 2016-9-30 12:43:06
    原创(游客)http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7eefd4 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8218f3 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c822c94 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80ddb0 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80f718 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c812ef2 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820aba http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f195c http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f5904 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f9e79
    By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
    原创 | 2016-9-28 18:06:56
    原创(游客)http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddab5 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7114c6 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c711528 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c6519b8 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de3b9 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de628 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ed2ac http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ea089 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6dedd5 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7115b5
    By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
    原创 | 2016-9-6 18:31:25
    原创(游客)http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d3c2e http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d3c2d http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d3c2c http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d3c2b http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d3c2a http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d3c29 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d3c28 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d3c27 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d3c26 http://rywpxl.lofter.com/post/1e5a849c_c3d3c25
    By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
    发表评论:
    载入中.......................

    易安

博客
    易安博客 版权所有
    Powered by Oblog.