安全检查记录表 实例十
检查类型:定期安全检查 编号:010
单 位 名 称 |
××建筑安装工程有限公司 |
工 程 名 称 |
××花苑三期 3号楼 |
检 查 时 间 |
××年×月×日 |
检查单位 |
项目部 参加部门:技术科、安全科、材料科 | ||||
检 查 项 目 或 部 位 |
施工现场 | ||||
参 加 检 查 人 员 |
项目部:×××、×××,各科室:×××、×××、×××、××× | ||||
检查记录: 1. 三人未扣安全帽带。 2. 通道爬梯底排角度太大。 3. 卷扬机钢丝绳毛刺太多。 4. 切断机防护棚太窄,不足挡雨。 5. 钢管未清除污染即上了油漆。 | |||||
检查结论及复查意见: 1. 不扣安全帽带(钢筋组×××、×××)、(木工组×××)每人罚5元,并进行安全自身保护教育。 2. 通道爬梯整改,把原来的拆除,重新搭设,坡度不大于25°。使人走步轻松、安全(由架子工×××负责,两天内完成)。 3. 卷扬机更换新钢丝绳,由机修工×××半天内完成。 4. 此切断机已不使用,拆除该切断机,保养后送入库房。 5. 钢管油漆不符合要求,返工重漆不计工时。 经复查,上述问题整改合格。 检查负责人:××× 复查人:技术科:××× 安全科:××× 复查日期:××年×月×日 |
填表人:苏州愚人