安全检查记录表 实例九 | 2010-4-15 0:20:00
安全检查记录表 实例九
检查类型:区安监站安全抽查 编号:009
单 位 名 称 |
××建筑安装工程有限公司 |
工 程 名 称 |
××花苑三期 3号楼 |
检 查 时 间 |
××年×月×日 |
检 查 单 位 |
区安监站 参加部门:项目部、技术科、安全科、材料科 | ||||
检 查 项 目 或 部 位 |
施工现场 | ||||
参 加 检 查 人 员 |
区安监站:×××,项目部:×××、×××,各科室:×××、×××、 ××× | ||||
检查记录: 1. 施工用电有三处未做到“一机一闸、一漏电开关”。电线架设未采用绝缘子。 2. 附着升降脚手架个别穿墙螺杆有松动,螺杆螺纹外露不足三牙,链条及导轮 轨润滑不足。 3. 楼层内少量临边洞口未设防护。 | |||||
检查结论及复查意见: 1. 三处施工用电整改为“一机、一闸、一漏电开关、一插座”,电线架设用绝缘子固定(由电工×××一天内完成,材料科配合购买移动电箱)。 2. 由施工机械服务公司负责对附着升降脚手架进行保修,除紧固串墙螺栓,加润滑油外,安全控制系统应进行检查(三天内完成)。 3. 对所有临边洞口作检查,全部安装上防护栏杆、防护盖及安全平网(由架子班组负责,一天完成)。 经复查,上述问题已作整改,符合要求。 检查负责人:××× 复查人:技术科:××× 安全科:××× 复查日期:××年×月×日 |
填表人:苏州愚人
- 上一篇:安全检查记录表 实例八
- 下一篇:安全检查记录表 实例十