《安全生产技术》第二章辅导(四)
《安全生产技术》第二章辅导(四)
第五节 电气装置安全技术
一、变配电站安全P103~104
1.变配电站位置:
□变配电站应避开易燃易爆环境;
□变配电站宜设在企业的上风侧,并不得设在容易沉积粉尘和纤维的环境;
□变配电站不应设在人员密集的场所。变配电站的选址和建筑应考虑灭火、防蚀、防污、防水、防雨、防雪、防振的要求;
□地势低洼处不宜建变配电;
□变配电站应有足够的消防通道并保持畅通。
2.建筑结构
□高压配电室、低压配电室、油浸电力变压器室、电力电容器室、蓄电池室应为耐火建筑。
□蓄电池室应隔离。室内油量
□变配电站各间隔的门应向外开启;门的两面都有配电装置时,应两边开启。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。
□长度超过
3.间距、屏护和隔离
4.通道
□变配电站室内各通道应符合要求。
□高压配电装置长度大于
□低压配电装置两个出口间的距离超过
5.通风
6.封堵
7.标志
变配电站的重要部位应设有“止步,高压危险!”等标志。
8.联锁装置
9.电气设备正常运行
10.安全用具和灭火器材
11.技术资料
12.管理制度
二、主要变配电设备安全
1. 电力变压器
(1)变压器的安装
1)变压器各部件及本体的固定必须牢固。
2)电气连接必须良好,铝导体与变压器的链接应采用铜铝过渡接头。
3)在不接地的10kV系统中,变压器的接地一般是其低压绕组中性点、外壳及其阀型避雷器三者共用的接地。接地必须良好,接地线上应有可断开的连接点。
4)变压器防爆管喷口前方不得有可燃物体。
5)位于地下的变压器室的门、变压器室通向配点装置时的门、变压器室之间的门均应为防火门。
6)居住建筑物内安装的油浸式变压器,单台容量不得超过400Kv·A。
7)10kV变压器壳体距门不应小于
8)采用自然通风时,变压器室抵免应高出室外抵免
9)室外变压器容量不超过315kV·A者可柱上安装,315kV·A以上者应在台上安装;一次引线和二次引线均应采用绝缘导线;柱上变压器底部距抵免高度不应小于
10)变压器室的门和围栏上应有“止步,高压危险!”的明显标志。
运行中变压器高压测电压偏差不得超过额定值的±5%,低压最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。上层油温一般不应超过
干式变压器的安装场所应有良好的通风,且空气相对湿度不得超过70%。
2. 高压开关
高压开关主要包括高压断路器、高压负荷开关和高压隔离开关。高压开关用以完成电路的转换,有较大的危险性。
(1)高压断路器。
——高压断路器是高压开关设备中最重要、最复杂的开关设备。
——高压断路器有强力灭弧装置,既能在正常情况下接通和分断负荷电流,又能借助继电保护装置在故障情况下切断过载电流和短路电流。
——高压断路器必须与高压隔离开关串联使用,由断路器接通和分断电流,由隔离开关隔断电源。
——切断电路时必须先拉开断路器,后拉开隔离开关;接通电路时必须先合上隔离开关,后合上断路器。
(2)高压隔离开关。
——高压隔离开关简称刀闸。
——隔离开关没有专门的灭弧装置,不能用来接通和分断负荷电流,更不能用来切断短路电流。
——隔离开关主要用来隔断电源,以保证检修和倒闸操作的安全。
——隔离开关不能带负荷操作。拉闸、合闸前应检查与之串联安装的断路器是否在分闸位置。
(3)高压负荷开关。
——高压负荷开关有比较简单的灭弧装置,用来接通和断开负荷电流。
——负荷开关必须与有高分断能力的高压熔断器配合使用,由熔断器切断短路电流。
——高压负荷开关分断负荷电流时有强电弧产生,因此,其前方不得有可燃物。
三、配电柜(箱)
配电柜(箱)分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱),是配电系统的末级设备。
1.配电柜(箱)安装
(1)配电柜(箱)应用不可燃材料制作。
(2)触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板。
(3)触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜。
(4)有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施。
(5)配电柜(箱)各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐、安装牢固、操作方便,柜(箱)内应无积尘、积水和杂物。
(6)落地安装的柜(箱)底面应高出底面50~
(7)保护线链接可靠。
(8)柜(箱)以外不得有裸带电体外露,装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。
2.配电柜(箱)运行
配电柜(箱)内各电气元件及线路应接触良好、连接可靠,不得有严重发热、烧损现象。配电柜(箱)的门应完好,门锁应有专人保管。
四、用电设备和低压电器
1.电气设备外壳防护
2.手持电动工具和移动式电气设备
3.电焊设备
4.低压保护电器
例题分析
1.机械设备的动力柜(箱)落地安装时,箱、柜底面应高出地面( )mm。
A.150~200 B.100~
2.电力变压器的接地一般是( )共用的接地。(多选题)
A.低压绕组中性点 B.外壳 C.变压器铁心
D.高压绕组中性点 E.阀型避雷器
第六节 安全技术规程、规范与标准(略)