电缆线路敷设安全技术 | 2015-3-9 9:03:00
1.电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
2.电缆类型应根据敷设方式,环境条件选择,电缆截面应根据允许载流量和允许电压损失确定。
3.电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50m m厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。
4.电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。
5.电缆线路与其附近热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。
6.埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒内应能防水、防尘、防机械损伤并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。
7.橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重,橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。
8.电缆接头应牢固可靠;并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。
- 上一篇:货运电梯(升降吊篮)的安全操作
- 下一篇:爆炸材料装卸、运输安全管理

1)选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置,符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程;并且有产品合格证和使用说明书;
2)建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养;
3)保护零线的电气连接应做保护接零,对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处;
4)在做好保护零的同时,还要根据电动机械的种类和使用场所条件等要求装设漏电保护器。
2、塔式起重机、室外电梯、滑升模板的金属操作平台需要设置避雷装置的井字架等,除应做好保护接零外,还必须按规定做重复接地。设备在金属结构架之间应保证电气连接。
3、手持电动工具中的II类工具和III类工具可不做保护接零。
4、电动建筑机械或手持电动工具的负荷线,必须按其容量选用无接头多股铜芯橡皮护套软电缆。其性能应符合国标GB1169-74《通用橡套软电缆》的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护零线或重复接地线。
5、每一台电动建筑机械或手持电动工具的开关箱内,除应装设过负荷、短路、漏电保护装置外,开关箱内的开关电器必须在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。