序号 |
风险分析
(危险源识别) |
安全措施 |
打√ |
1 |
易燃易爆有害物质:
|
1.1将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格;
1.2储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水;
1.3设备内通(氮气、水蒸气)保护;
1.4塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 |
|
2 |
火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备 |
2.1切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板___块隔断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。 |
|
3 |
动火点周围有易燃物 |
3.1清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭;
3.2电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。 |
|
4 |
泄漏电流(感应电)危害 |
4.1电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)。 |
|
5 |
火星飞溅 |
5.1高处动火须采取措施,防止火花飞溅;
5.2注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 |
|
6 |
气瓶间距不足或放置不当 |
6.1氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于10m;
6.2气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。 |
|
7 |
电、气焊工具有缺陷 |
7.1动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。 |
|
8 |
作业过程中,易燃物外泄 |
8.1动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动火。 |
|
9 |
通风不良 |
9.1室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密封下水漏斗,清除油污,附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。
9.2采用局部强制通风; |
|
10 |
未定时监测 |
10.1取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析;
10.2采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应保留至动火结束;