未经培训 险酿火灾
未经培训 险酿火灾
■□张 骜
事故经过——
2009年7月24日9时45分,某加油站站长卸油监护时发现,所进14000升93号汽油已卸油40分钟尚未卸完,卸油管线油品流速很慢并伴有油气回流罐车现象,认为储油罐内油气压力大,造成卸油速度较慢。为使油品尽快卸尽,该站长打开一次油气回收快速接口闷盖,这时急速的油气从快速接口处喷出并出现闪火,站长和计量员立即用石棉被进行覆盖,事态没有进一步扩大,整个过程无人员伤亡及财产损失。
原因分析——
该加油站于2009年5月试点安装了OPW一次、二次、三次油气回收系统,因运油罐车没有改造接收油气,致使一次油气回收系统尚未启用。当天运油罐车卸油时,二次、三次油气回收系统真空泵损坏停用,加油站油罐压力真空阀的通气量无法将卸油时产生的大量油气排出,致使油气在加油站储油罐内积聚形成一定正压,这是造成事件的根本原因;卸油监护人员在卸油过程中打开一次油气回收管线快速接口闷盖是造成事件的直接原因;设计、设备供应及安装部门,对一次油气回收系统不能正常使用交底不够,加油站员工未进行油气回收系统操作培训是造成事件的主要原因。