违章吸烟 命丧泵房
违章吸烟 命丧泵房
■□李 洪
事故经过——
2001年8月3日18时40分,中国石化哈尔滨石化分公司某车间操作工去新鲜水泵房巡检挂牌,之后又去相邻消防水泵房逗留。18时45分消防水泵房发生闪爆,操作工当场被严重烧伤,经抢救无效死亡。
原因分析——
经调查,事故的直接原因是由于操作工违反规章制度,私自进入地下消防水泵房吸烟,在用打火机打火时引发室内达到闪爆极限的可燃气体造成闪爆。间接原因是由于规章制度落实不到位,员工安全意识淡薄;消防水泵房内存在可燃气体;巡视检查不够,对违章吸烟问题没有及时发现和制止。
相关部门应该重新制定禁烟制度,签订禁烟协议,加大处罚力度。明确规定员工在公司内吸烟,解除聘用合同。