易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

123
返回列表 发新帖
楼主: 海纳百川
打印 上一主题 下一主题

《安全技术》数据记忆:

[复制链接]

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2016-9-21
帖子
4502

优秀版主

沙发
海纳百川 发表于 2012-11-14 14:40:00 |只看该作者
21. 运行中变压器高压侧电压偏差不得超过额定值的士5%、低压最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。上层油温一般不应超过85℃
22. 电容器运行中电流不应长时间超过电容器额定电流的1.3倍;电压不应长时间超过电容器额定电压的1.1倍;
23. 电动机的电压、电流、频率、温升等运行参数应符合要求,电压波动不得超过-5%~+10%、电压不平衡不得超过5%,电流不平衡不得超过10%。任何情况下,电动机的绝缘电阻不得低于每伏工作电压1000 Ω。
电动机必须装设短路保护和接地故障保护,并根据需要装设过载保护、断相保护和低电压保护。熔断器熔体的额定电流应取为异步电动机额定电流的1.5~2.5倍。热继电器热元件的额定电流应取为电动机额定电流的l~1.5倍,
、防爆电气设备类型
24. 防爆型电气设备有隔爆型(标志d)、、增安型(标志e)、、充油型(标志o)、、充砂型(标志q)、、本质安全型(标志i)、、正压型(标志p)、、无火花型(标志n)、和特殊型(标志s)、设备。例如dⅡBT4是隔爆型、ⅡB级、T4组的防爆型电气设备
25. 建筑物和一般设备防雷选用避雷针,电气设备防雷选用避雷器
26. 三相电网除火线、中线外另有接地的保护线PE,电气设备外露金属部分和电源的PE线相连;这样的系统叫TN-S系统
27. 电网为三相四线制中线接地,电气设备外露金属部分单独直接接地而不与中线相连,这样的系统叫做TT系统
28. 吊运炽热金属或危险品用钢丝绳的报废断丝数,取一般起重机用钢丝绳报废断丝数的50%,其中包括由于钢丝表面磨蚀而进行的折减
29. 起重机的吊钩危险断面的磨损量达到原来的10%时,应及时报废,绝对不可采取补焊的办法工业企业的生产车间和作业场所的工作地点的噪声标准为_85dB
30. 针对机械设备所采取的安全措施一般可分为 直接,间接,指导性
31. ①实瓶库存量不应超过2 400只。
②空、实瓶同库存放时,应分开放置,其间距至少1.5 m以上,且有明显标记和可靠的防倾倒措施
32. 为了防止二次放电,不论是空气中或地下,都必须保证接闪器、引下线、接地装置与邻近导体之间有足够的安全距离。在任何情况下,第一类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于3 m,第二类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于2 m.不能满足间距要求时应予跨接。
33. 电气设备分类
(1)、0类。这种设备仅仅依靠基本绝缘来防止触电。0类设备外壳上和内部的不带电导体上都没有接地端子。
(2)、I类。这种设备除依靠基本绝缘外,还有一个附加的安全措施。I类设备外壳上没有接地端子,但内部有接地端子,自设备内引出带有保护插头的电源线。
(3)、II类。这种设备具有双重绝缘和加强绝缘的安全防护措施。
(4)、III类。这种设备依靠超低安全电压供电以防止触电。
34爆炸危险物质分为以下三类:
I类;矿井甲烷;
Ⅱ类:爆炸性气体、蒸气、薄雾;
Ⅲ类:爆炸性粉尘、纤维。
爆炸性气体、蒸气接最小点燃电流比和最大试验安全间隙分为ⅡA级、Ⅱ B级、ⅡC级。
爆炸性粉尘、纤维按其导电性和爆炸性分为ⅢA级和ⅢB级
12年的注册安全工程师QQ考试交流86500794
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-5-22 17:35 , Processed in 0.299873 second(s), 26 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部