检查项目
检查内容和要求
法规、标准等依据
1
电气管理
1、严格执行国家有关安全生产的规定,落实“三三二五制”(“三图”:系统模拟图、电缆走向图、二次接线图。“三定”:定期试验、定期清扫、定期检修。“二五”:“五项记录”:检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。“五项规程”:检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。),有健全的管理制度和台帐。
2、检修和试验作业严格按规程进行。
3、“三票”(工作票、操作票、临时用电票)填写清楚,无涂改和缺项,执行完毕打√或盖已执行章。
(89)化生字第0043号《化学工业动力设备管理规定》
2
变配电间管理
1、高压室钥匙按要求配备并严格管理。
2、主控室有模拟系统图,名称和符号与实际相符。
3、认真落实防火、防水、防小动物措施,与防爆区相通的沟道有可靠的隔断。
4、变压器间通风良好,照明完好,清洁无渗漏油;油位、油温正常,无杂音,接地良好并定期检测。
5、接地线有编号,装拆接地线有记录,标志牌配备齐全。
6、按要求配备绝缘工器具,定期进行试验并有测试报告和记录。
7、各防雷设施完好,防雷设施和接地定期检测并记录。
《农村低压电力技术规程》DL/T-439
3
电缆管理
1、电缆必须有阻燃措施。
2、电缆桥架符合设计规范。
3、电缆沟防窜油汽、防腐蚀、防水措施落实;电缆隧道防火、防沉降措施落实。