易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 1419|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

灭火器配置要求

[复制链接]

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2024-4-25
帖子
10184

论坛元老

跳转到指定楼层
楼主
wxsunhao 发表于 2019-1-16 06:55:16 |只看该作者 |倒序浏览
灭火器配置要求
[color=rgba(0, 0, 0, 0.298039)]学川小编 [url=]注册消防工程师[/url] [color=rgba(0, 0, 0, 0.298039)]昨天
灭火器是一种轻便的灭火工具,为了合理的配置建筑灭火器,有效的扑救初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产安全,灭火器的配置设计有明确的规定,今天分享灭火器的配置的相关内容。

一、灭火器配置设计计算步骤
1. 计算单元的划分
1) 对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算。
2) 灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。
3) 灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元。
4) 同一计算单元不应跨越防火分区和楼层。
2. 在确定了计算单元的保护面积后,应根据公式下列计算该单元应配置的灭火器的最小灭火级别:
Q=KS/U
式中
Q:计算单元的最小需配灭火级别(A或B)
S:计算单元的保护面积(㎡)
U:A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(㎡/A或㎡/B)
K:修正系数
修正系数值按下表的规定取值:
3. 歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:
Q=1.3KS/U
4. 计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算:
Qe=Q/N
式中
Qe:计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B)
N:计算单元中的灭火器设置点数(个)
5. 最大保护距离及最低配置标准

二、配置要求
1. 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
2. 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
3. 当住宅楼每层公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡,增配1具1A的手提式灭火器。
4. 同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型不属于不相容的灭火剂。
5. 灭火器类型与其场所的火灾种类相匹配。

三、设置及安装要求
1. 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
2. 对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
3. 灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
4. 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。
5. 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
6. 挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,按45kg计)的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2024-4-25
帖子
626
沙发
让一切自由3804 发表于 2019-1-16 08:43:55 |只看该作者
..................................
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-4-25 13:20 , Processed in 0.303453 second(s), 26 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部