易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 1546|回复: 0

中石油辽阳石化突发闪爆,致1死1伤 | 请深刻汲取教训,严守HSE管理九项原则......

[复制链接]

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2024-3-29
帖子
10184

论坛元老

wxsunhao 发表于 2018-7-18 07:24:01 |显示全部楼层
中石油辽阳石化突发闪爆,致1死1伤 | 请深刻汲取教训,严守HSE管理九项原则......[url=]健康安全环保小助手[/url] [color=rgba(0, 0, 0, 0.298039)]昨天

  2018年7月14日15:22,中国石油天然气第七建设有限公司(以下简称中油七建)突发闪爆,事故致1死1伤。中油七建辽阳石化分公司尼龙厂醇酮车间“83装置停产检修”动火作业过程中,叔丁醇储罐R211(罐容积25.15m3、内存有2.96吨叔丁醇)突然发生闪爆,导致叔丁醇泄漏并引发火灾。本次事故造成一名承包商人员死亡、一名承包商人员背部烧伤
相关部门接到信息后迅速反应针对事故提出要求,狠抓安全:
       一是各企业接到这起事故简要通报后,立即逐级传到基层站队、车间、班组和岗位,结合这起事故暴露出的问题,举一反三查找生产操作、施工现场问题隐患,采取切实措施,杜绝类似事故发生。
       二是各企业要严格按照集团公司危险化学品安全综合治理方案要求升级管控罐区动火,进一步加强油品罐区动火管理,严格落实现场交底、现场签批、现确认规定,高风险作业现场监护人员要加强关键动火环节的监护检查,基层单位要加强现场巡回安全监督,确保各施工环节受控。
       三是各企业要加强施工作业统筹管理,健全完善高风险作业项目清单,针对不同风险等级的施工作业采取旁站或者巡回以及划片区等监督方式,要引进第三方监督强化现场管理,各级干部和管理人员要加强对现场的监督检查和考核,压实责任,确保工作到位。
      事故发生后,技术人员初步原因分析:承包商作业人员未按安全技术交底留下记号的位置进行切割,割错与储罐内部物料直接相连的管线,切割火花引爆叔丁醇储罐。

重点学习|中石油HSE管理九项原则
回复“九项原则”获取原版PPT




动火作业事故国内外屡见不鲜:

国内事件
2018年5月12日15时33分左右,中石化上海赛科石油化工有限责任公司(以下简称上海赛科公司)一苯罐进行检维修作业时发生闪爆事故,造成检维修作业承包商上海埃金科工程建设服务有限公司(以下简称上海埃金科公司)6名现场作业人员死亡。

2018年2月10日8点50分左右,上海硅品国际贸易有限公司租赁九江中伟科技化工有限公司(已停产五年)储罐区一废弃储罐,因检修违规动火作业发生一起闪爆事故,共造成2人死亡,其中1人淹溺死亡;1人高处坠落重伤,经送医院抢救无效死亡。

2017年2月17日吉林省松原市松原石化有限公司江南厂区,在汽柴油改质联合装置酸性水罐动火作业过程中发生闪爆事故,造成3人死亡。

2017年3月20日河南省济源市河南豫光金铅股份有限公司玉川冶炼厂在停产检修的阳极泥预处理车间亚硒酸塔槽顶部切割锈死阀门时发生爆炸,造成3人死亡。


国外事件
2009年5月12日,在位于美国阿肯色州的TEPPCOPartners McRae终端,3名承包商人员正在一个大型汽油储罐的内浮顶的顶部进行切割作业。根据CSB调查组分析,切割作业引燃了储罐内的可燃蒸汽,在储罐内部发生剧烈爆炸,爆炸将储罐内浮顶和第二层圆顶盖炸飞,3名承包商人员死亡。

2009年2月16日,在位于美国俄勒冈州的ConAgraFoods公司,1名承包商焊工正在维修位于一个滤水罐底部处的裂缝。在其锥形底部的周围设有金属裙座。当焊工在储罐内部作业时,发生爆炸,导致储罐内部结构坍塌,焊工死亡。
爆炸后的汽油储罐

实际上动火作业是石油企业最危险的作业活动之一,也是企业重点监管的作业活动。动火作业是指在具有火灾爆炸危险场所内进行的涉火施工作业。
近年来,电气焊动火作业引发事故屡屡发生,危害严重,教训深刻。下面是小编整理的动火作业的相关知识,与大家分享。
一则小视频让你了解一下动火作业
↓↓↓

动火作业:指在厂区内进行焊接、切割、加热、打磨以及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮等可能产生火焰、火星、火花和赤热表面的临时性作业。
动火分级
1.特级动火作业
在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器部位上等特殊危险场所进行的动火作业。带压不置换动火作业按特级动火作业管理。
2.一级动火作业
在易燃易爆场所进行的除特级动火作业以外的动火作业。在厂区输送易燃易爆介质管廊上的动火作业按一级动火作业管理。
3.二级动火作业
除特殊动火作业和一级动火作业以外的非固定动火区的动火作业。易燃易爆场所的生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后,该区动火视为二级动火。
4.固定动火区动火作业
在火灾危险性小安全措施落实妥当的化验室、机械加工车间、食堂等固定区域内经常性、重复性的常规动火作业。

动火作业的原则
  1.凡在生产、储存、输送可燃物料的设备、容器及管道上动火,应首先切断物料来源加好相同工艺等级的盲板,经彻底吹扫、清洗、置换后,打开人孔,通风换气,并经分析合格,方可用火。分析合格后,如超过半小时才用火,必须再次进行动火分析。
  2.正常生产的装置和罐区内,均按一级或特级要求动火。凡是可动可不动的火一律不动。凡能拆下来的一定拆下来移到安全地方动火。节假日不影响生产正常进行的一律禁止动火。对节假日(含厂休日)中必须的动火,按用火等级提高一个等级处理。
  3.动火审批人必须亲临现场检查,落实防火措施后,方可签发火票。一张火票只限一处动火。特级、一级火票有效时间不超过4小时(确因工作量较大、用火时间可适当延长,但不得超过8小时),二级火票不超过3天,。二级动火票时效不得跨越节假日。
  4.装置进行大、中修,因动火工作量大,对易燃、可燃和有毒物料均应彻底送出装置,并加盲板与装置隔绝,置换合格后的动火“第一刀”要参照一级用火要求执行。装置已进入生产准备阶段,确需动火的要按一级或特级动火办理。
  5.进设备内部动火,必须遵守“进设备作业安全管理制度”。测氧、测爆、测毒合格,分析单必须附在动火单后面。
  6.“三个一”原则:特级、一级动火严格执行“一个动火点、一张《动火作业安全许可证》、一个动火监护人”。

用火管理范围
  安全用火管理的范围包括以下厂区内各种明火作业、明火取暖、明火照明:
  1.气焊、电焊、铅焊、锡焊、塑料焊及其切割作业、等离子切割机、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业;
  2.喷灯、火炉、液化气炉、电炉;
  3.烧(烤、煨)管线、熬沥青、炒砂子、铁锤击(产生火花)物件、喷砂和产生火花的其他作业;
  4.生产装置和罐区使用临时电源、临时电线,使用电钻、砂轮、风镐、排风扇等;
  5.机动车辆(包括电瓶车)及畜力车进入生产装置区和罐区;
  6.在生产区域使用雷管、炸药等进行爆破;
  7.在生产区使用非防爆的电器。

动火人权限
  应严格执行“四不动火”,即
  没有经批准的动火证不动火
  防火监护人不在现场不动火
  防火措施不落实不动火
  动火部位、时间与许可证不符不动火
  对不符合“四不动火”要求的,有权拒绝动火。

监护人的资格、职责、权限
  一、监护人资格
  监护人必须了解动火区域的生产过程,熟悉工艺操作和设备状况;要有较强的责任心,出现问题能正确处理;有应付突发事故的能力。并经培训考试合格持证上岗。
  二、监护人的职责
  检查动火现场的情况;对照动火单逐项确认并落实防火措施;动火中发现异常情况及时采取灭火等措施。监护人佩戴明显标志,不得离开现场。特殊情况需离开现场,必须事先安排好合格的监护人方可离开。
  三、监护人的权限
  1.对动火部位与动火票不符,安全措施不落实的,有权制止用火;
  2.异常情况发生时有权停止用火;
  3.对动火人不执行“四不动火”又不听劝阻的,有权收回动火证,并报告领导处理。

动火监护的内容
  一、动火票的确认
  1.火票动火部位与现场动火点必须相符。
  2.火票动火级别与动火部位危险程度相符。
  3.审批权限与动火级别相符(特级动火二级单位领导审批;一级动火安全部门审批;二级动火车间、部门领导审批)。
  4.用火时间与相应动火级别规定的时间相符。
  5.所采取的防火措施必须落实。
  二、动火人员资质的审查
  1.动火人员持有效《焊工操作证》。
  2.高处和进设备动火作业人员,身体健康无禁忌症(眩晕、美尼尔、高血压、心脏病等)。
  动火确认
  1.设备、管道的吹扫、置换、经检测合格。
  2.动火部位与相连设备完全脱离或加盲板分隔。
  3.电焊回路线必须搭接在焊件上。
  4.动火点周围半径15米范围内必须清除易燃物,地沟、阴井、地漏已有复盖封闭、隔离措施。
  5.现场消防器材、喷淋、冷却措施,必须到位、完好。
  6.乙炔瓶、氧气瓶之间距离为5米,乙炔瓶、氧气瓶与动火点之间距离为10米。胶管无老化,接头夹牢,乙炔瓶有无回火装置。
  7.电焊接线必须完好,无裸露现象。
  8.二米以上高处动火作业,风力超过五级禁止用火。
  动火作业中几个主要数据的确认
  1.乙炔瓶、氧气瓶之间的间距为5米;
  2.乙炔瓶、氧气瓶与动火点之间的间距为10米;
  3.静电接地桩接地电阻不大于10欧姆;
  4.设备管道动火前测爆、测氧分析数据: 可燃性气体爆炸极限>4%,检测合格指标<0.5%; 可燃性气体爆炸极限<4%,检测合格指标<0.2%; 氧含量检测合格指标为:19.5%~23.5%。
  5.动火点周围下水井、地沟、地漏、电缆沟清除易燃物并封闭的最小半径为15米。
  6.高处动火作业风力大于5级时应停止用火。
  动火中检查
  1.动火本体有无异常;动火环境条件有无变化(如天气变化等)。
  2.动火周围装置、设备、管线和生产情况有无异常。
  3.气瓶胶管接头有否松动、脱落。
  4.动火作业必须按火票规定时间进行动火。
  动火后检查
  1.动火现场余火是否熄灭。
  2.切断动火设备电源、气源。

动火异常情况的处置
  一、动火中发生火情的处置
  1.动火中动火本体发生小的火情,若周围无燃烧物或动火部位不与其他物料管道、设备相连,不会造成火灾蔓延的情况下,应就地用灭火器材将其扑灭。查明动火部位有无余料,余气,处置合格后再行动火。
  2.动火中发生火情,有可能蔓延,造成火灾的(包括误切割带物料管道),影响周围装置生产等,应立即停止动火,组织现场人员扑救(冷却控制火势)的同时,迅速通过“119”电话向消防队报警和车间、单位领导报告。并组织操作人员采取隔离,关闭物料阀门等措施。
  3.扑救有毒气体、物料火灾、人员站在上风向,必要时配戴个人防护器具。
  二、动火乙炔气发生漏气回火情况的处置
  发生乙炔气胶管脱落接头漏气回火等异常情况,应立即停止动火迅速关闭乙炔瓶、氧气瓶瓶阀。若气瓶阀门一时无法关闭在向119报警的同时,应立即对气瓶实施冷却,组织人员将着火气瓶转移到安全地带后,再采取用湿布关闭阀门,用干粉、CO2等灭火器将火扑灭。
  三、发现动火部位(管道)有余压余气情况处置
  动火中若发现动火部位有余压余气应立即停止动火,采取泄气泄压措施。
  四、作业环境发现异常情况的处置
  1.动火现场若发现异味,应立即停止动火,迅速查明原因,采取措施,恢复动火前应用检测仪器对大气环境检测合格。
  2.动火中高处作业时风力超过5级以上,应立即停止用火。
  五、设备内动火作业异常情况处置
  设备内动火入作业人员发现胸闷、气急、监护人员应立即有权停止动火,人员撤离现场。严重者可进行人工呼吸或心肺复苏等措施。

动火作业许可
  1.动火许可证的办理
  二级动火作业
  由作业单位现场负责人提出申请,填写《动火作业安全许可证》,制定、落实安全措施并确认签字,提交作业所在部门主管安全领导批准。
  一级动火作业
  由作业单位现场负责人提出申请,填写《动火作业安全许可证》,制定、落实安全措施并确认签字,连同安全施工方案、现场处置方案、风险分析结果一起提交作业所在部门,经作业所在部门主管安全领导审核后,由质量安全部负责人审批。
  特级动火作业
  由作业单位现场负责人提出申请,填写《动火作业安全许可证》,制定、落实安全措施并确认签字,连同安全施工方案、现场处置方案、风险分析结果一起提交作业所在部门,由作业所在部门和质量安全部负责人共同审核后,交总经理审批。
  2.动火许可证的关闭
  《动火作业安全许可证》一式三份:作业人员、作业所在部门和质量安全部各持一份。作业完成后,监护人认真检查现场有无隐患,将《动火作业安全许可证》签字关闭,交质量安全部存档。
  遇节日、假日、夜间或其它特殊情况时,一级、二级动火《动火作业安全许可证》审批升级管理。
  动火作业因故取消,《动火作业安全许可证》由原审批人签批,并告知各相关方。
  《动火作业安全许可证》应编号,交由质量安全部存档,保存期为三年。
来源:中国石油、易安网、中国化学品安全协会


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-3-29 22:04 , Processed in 0.316521 second(s), 28 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部