一、永久气体的供气方式 对永久气体用气单位供气有如下四种方式: (1)管道直接输送供气。适用于用气量大的使用点,如大的“空分”制氧单位向炼钢车间供气。 (2)液态气体贮运现场气化供气。如从大的“空分”造气厂把液氧、液氮、液氩用低温槽车运至使用现场气化供气。 (3)汇流排管道供气。 (4)单瓶连接供气。 二、汇流排管道供气装置 (一)适用范围 汇流排管道供气适用于有一定规模的生产工艺用气、金属切割焊接用气、中小规模金属冶炼用气;甚至医院病房及高压氧舱用氧等用气(用氧)点。因是管道输送,可用管道接至高层楼房或其他不便运送钢瓶的用气点。 (二)汇流供气装置流程 永久气体汇流排管道供气装置与流程中反映的规模是“5×2”即5瓶一组,共2组,轮番使用,连续不断向外供气。根据用气规模,也可以是“10×2”、“20×2”、“30×2”、“40×2”,甚至是“80×2”,还可以用若干个“80×2”串联使用。 汇流供气装置适用氧、氮、氩、空气、氢等永久气体。减压器6,可选用企标“YQY-14”型减压器。该型号减压器P1≥15MPa;而P2为0.5~4.0MPa,流量可达1000m3/h,非常适合。为了使用点用气压力平衡,设置了一只缓冲器9,其水容积不少于100L,标号7单向阀,可选用型号为企标“QD200-25”型,作用是起止逆作用,若汇流的是可燃气体时,在单向阀后还应设置阻火器。 (三)操作程序 (1)瓶装气体就位,气瓶的出口螺纹与连接管10连接,接头可用专用卡具,也要用G5/8″管螺纹接头紧固。 (2)两组气瓶连接好后,可任意选择一组使用,若选择右边一组使用时,则首先关闭高压阀(1-2)打开高压阀(1-1),再打开右边标号4的小截止阀(其小截止阀型号为“QJG15-4”),然后打开右边5只瓶阀,此时右组的压力表上可见气体的压力读数。 (3)若此时用气点需要用气时,应打开高压截止阀(1-3),在减压器(6)出口压力(P2)达到0.8~1.5MPa时即可。 (4)右边的一组气体使用到最低点时(0.5MPa以下),可关闭高压阀(1-1),打开高压阀(1-2),其他程序按(3)进行,就这样轮番使用,连续供气。
|