  世界各国规范对压力容器分类的方法各不相同,本节着重介绍我国《压力容器安全技术监察规程》中的分类方法
  分类:按压力等级 按容器在生产中的作用
  按安装方式 按安全技术管理
  1.按承压方式分类:
  外压容器:当容器的内压力小于一个绝对大气压(0.1MPa)时又称为真空容器
  内压容器:(按照设计压力p)
  低压(L)容器 0.1MPa≤p<1.6 MPa
  中压(M)容器 1.6MPa≤p<10.0 MPa
  高压(H)容器 10MPa≤p<100 MPa
  超高压(U)容器 p≥100MPa
  2.按生产过程中的作用分类:
  反应压力容器 (代号R)
  换热压力容器(代号E)
  分离压力容器(代号S)
  储存压力容器(代号C,其中球罐代号B)
  3. 按安装方式分类:
  固定式压力容器
  移动式压力容器(该安装方式的压力容器在结构、使用和安全方面均有其特殊的要求。)
  4.按安全技术管理分类
  分类原则:根据容器压力与容积乘积大小、介质危害程度以及容器的作用将压力容器分类。
  第一类压力容器
  三类容器 第二类压力容器
  第三类压力容器
  (1)第三类压力容器:
  具有下列情况之一的,为第三类压力容器:
  a.高压容器;
  b.中压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质);
  c.中压储存容器(仅限易燃或毒性程度为中度危害介质,且pV乘积大于等于10MPa·m3);
  d、中压反应容器(仅限易燃或毒性程度为中度危害介质,且pV乘积大于等于0.5MPa·m3);
  e、低压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质,且pV乘积大于等于0.2MPa·m3);
  f.高压、中压管壳式余热锅炉;
  g.中压搪玻璃压力容器;
  h.使用强度级别较高的材料制造的压力容器;
  (指响应标准中抗拉强度规定值下限≥540MPa)
  i.移动式压力容器
  包括:铁路罐车(介质为液化气体、低温液体)
  罐式汽车[液化气体运输(半挂)车、低温液体运输(半挂)车、永久气体运输(半挂)]和罐式集装箱(介质为液化气体、低温液体等)
  j.球形储罐(容积大于等于50m3)
  k.低温液体储存容器(容积大于5m3)
  (2)第二类压力容器:具有下列情况之一的,为第二类压力容器。
  a、中压容器;
  b.低压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质);
  c.低压反应容器和低压储存容器
  (仅限易燃介质或毒性程度为中度危害介质);
  d.低压管壳式余热锅炉;
  e.低压搪玻璃压力容器。
  (3)第一类压力容器:除上述规定以外的低压容器为第一类压力容器。
由于各国的经济政策、技术政策、工业基础和管理体系的差异,压力容器的分类方法也互不相同。采用国际标准或国外先进标准设计压力容器时,应采用相应的分类方法。

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2016-10-28 09:18:18 |只看该作者
相关链接:
  压力容器是怎样分类的?
  压力容器的使用极为普遍,型式也颇多,并有多种分类方法,如按容器的壁厚可分为薄壁和厚壁容器(壁厚大于内径十分之一者);按容器承受的压力可分为内压容器和外压容器;按壳体的几何形状分为球形容器和圆筒形容器;还有把容器分为高温、中温、低温容器的。
  为了便于管理以及掌握容器的危险程度,有关部门从容器的用途、压力和危险性等方面对容器进行分类。
  1.按用途分类。可分为:
  1.1反应容器(完成工作介质的物理、化学反应的容器);
  1.2换热容器(完成介质的热量交换的容器);
  1.3分离容器(完成介质的流体压力平衡,气体净化、分离的容器);
  14贮运容器(盛装气体、液体、液化气体的贮运容器)。
  2.按压力分类。依照设计压力气的大小,压力容器分为低压、中压、高压和超高压四类。
  2.1低压
  设计压力在0.098──1.56MPa;
  2.2中压
  设计压力在1.57──9.7MPa
  2.3高压
  设计压力在9.8──9.9 MPa
  2.4超高压
  设计压力大于9.8MPa
  P=MPa
  对气瓶而言,设计压力小于12.25Mpa的为低压;大于等于12.25Mpa的为高压。
  3.按危险性和危害性分类。即综合考虑设计压力的高低,容器内介质的危险性大小,反应或作用过程的复杂程度以及一旦发生事故的危害性,也可分为如下三类:
  3.1第一类容器,指非易燃或无毒介质的低压容器及易燃或有毒介质的低压换热器和分离容器;
  3.2第二类容器,主要指任何介质的中压容器;剧毒介质的低压容器;易燃或有毒介质的低压反应容器和贮运容器以及内径小于1米的低压废热锅炉;
  3.3第三类容器,包括:
  3.3.1高压、超高压容器;
  3.3.2体积压力(PV)>=20升•兆帕的易燃或有毒介质的中压容器,PV>=50升•升兆帕的易燃或有毒介质的中压反应容器;
3.3.3PV>=5000升•兆帕的中压贮运容器以及中压废热锅炉和内径大于1米的低压废热锅炉。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

板凳
章仁根 发表于 2016-10-28 09:18:39 |只看该作者
压力容器的综合分类
(根据压力容器的压力等级、器种、介质毒性程度和易燃性划分)
  
容器类别
  
  
               
  
  
第一类
  
(除第二、三类外)
  
  
低压容器(换热容器、分离容器、储存容器、反应容器)
  
  
第二类
  
(除第
  
三类外)
  
  
1、低压搪玻璃容器
  
2、低压反应容器和低压储存容器(仅限易燃介质和毒性程度为中度危害介质
  
3、低压容器(仅限毒性程度为极度或高度危害介质)
  
4、低压管壳式余热锅炉
  
5、中压容器(换热容器、分离容器、储存容器、反应容器)
  
  
第三类
  
  
1、高压容器(换热容器、分离容器、储存容器、反应容器)
  
2、中压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质)
  
3、中压储存容器(仅限易燃或毒性程度为中度危害介质,且P·V≥10MPa·m3
  
4、中压反应容器(仅限易燃或毒性程度为中度危害介质,且P·V≥0.5MPa·m3
  
5、高、中压管壳式余热锅炉[]
  
6、中压搪玻璃压力容器
  
7、低压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质,且P·V≥0.2MPa·m3
  
8、使用强度级别较高(指相应标准中抗拉强度规定值下限大于等于540MPa)的材料制造的压力容器
  
9、移动式压力容器,包括铁路罐车(介质为液化气体、低温气体)、罐式汽车[液化气体运输(半挂)车]、低温液体运输(半挂)车、永久气体运输[液化气体(半挂)车]和罐式集装箱(介质为液化气体、低温液体)等
  
10、球形储罐(容积大于等于50 m3
  
11、低温液体储存容器(容积大于5 m3
  

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

地板
章仁根 发表于 2016-10-28 09:19:02 |只看该作者
  压力容器分类一览表:
  一、压力容器分类按设计压力分:
  1、低压(l)0.1mpa≤p<1.6mpa
  2、中压(m)1.6mpa≤p<10 mpa
  3、高压(h)10mpa≤p<100 mpa
  4、超高压(u)p≥100mpa
  二、压力容器分类按工艺过程中的作用分:
  1、反应压力容器(r):主要是用于完成介质的物理、化学反应的压力容器.如反应器、反应釜、分解锅、硫化罐、分解塔、聚合塔、高压釜、超高压釜、合成塔、变换炉、蒸煮锅、蒸球、蒸压釜、煤气发生炉等.
  2、换热压力容器(e):主要是用于完成介质的热量交换的压力容器.如管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器、加热器、消毒锅、染色器、烘缸、蒸炒锅、预热锅、溶剂预热器、蒸锅、蒸脱机、电热蒸汽发生器、煤气发生炉水夹套等.
  3、分离压力容器(s):主要是用于完成介质的流体压力平衡缓冲和气体净化分离等的压力容器.如分离器、过滤器、集油器、缓冲器、洗涤器、吸收塔、铜洗塔、干燥塔、汽提塔、分汽缸、除氧器等.
  4、储存压力容器(c,其中球罐为b):主要是用于储存、盛装气体、液体、液化气体等介质的压力容器,如各种型式的储罐.
  三、压力容器分类的综合分类
  1、固定式压力容器:使用环境固定,不能移动.工作介质种类繁多,大多为有毒、易燃易爆和具有腐蚀性的各类化学危险品.如球形储罐、卧式储罐、各种换热器、合成塔、反应器、干燥器、分离器、管壳式余热锅炉、载人容器(如医用氧舱).
  2、移动式压力容器:主要是在移动中使用,作为某种介质的包装搭载在运输工具.工作介质许多都是易燃、易爆或有毒.如汽车与铁路罐车的罐体.
  3 气瓶类压力容器:作为压力容器的一种,社会拥有量非常之大,有高压气瓶(如氢、氧、氮气瓶)和低压气瓶(如民用液化石油气钢瓶),工作介质许多也是易燃、 易爆或有毒物质.也有很强的移动性,既有运输过程中的长距离移动,也有在具体使用中的短距离移动.如液化石油气钢瓶、氧气瓶、氢气瓶、氮气瓶、二氧化碳气 瓶、液氯钢瓶、液氨钢瓶和溶解乙炔气瓶等.
  但是压力容器的使用过程中一定要注意它的安全性,特别要注意漏气,堵塞,爆炸事件。

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

5
章仁根 发表于 2016-10-28 09:20:05 |只看该作者
全文下载:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2017-6-19
帖子
1042

论坛元老

6
wdj1980 发表于 2016-11-3 10:19:51 |只看该作者
这个是老标准吧?
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

7
章仁根 发表于 2016-11-4 08:49:37 |只看该作者
网文转帖
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

欺负小朋友

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2017-1-6
帖子
515

优秀版主 10个小时勋章

8
猪喽喽 发表于 2016-11-16 14:06:08 |只看该作者
这标准好像过了啊
从明天起,关心粮食和蔬菜,我想拥有一座大房子,面朝大海,春暖花开。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-4-25 09:08 , Processed in 0.353613 second(s), 27 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部