十九、 高低压电缆架空明设时,电缆间以及电缆与管道之间的最小距离的规定
高低压电缆架空明设时,电缆间以及电缆与管道之间最小距离,不应小于下列值;
低压电缆之间 35毫米
低压电缆与高压电缆之间150毫米
低压电缆与热力管道之间1000毫米
低压电缆与非热力管道之间500毫米
二十、 室内配电装置的最小安全净距的规定
室内配电装置的最小安全净距应符合表7—13所列值。
  
额定电压,千伏
  
  
  
3
  
  
6
  
  
10
  
  
35
  
  
带电部分至接地部分(A1)、不
  
同相的带电部分之间(A2
  
  
75
  
  
100
  
  
125
  
  
300
  
  
带电部分至栅栏(B1
  
  
825
  
  
850
  
  
875
  
  
1050
  
  
带电部分至网状遮栏(B2
  
  
175
  
  
200
  
  
225
  
  
400
  
  
带电部分至板状遮栏(B2
  
  
105
  
  
130
  
  
155
  
  
330
  
  
无遮栏裸导体至地(楼)面(C
  
  
2375
  
  
2400
  
  
2425
  
  
2600
  
  
不同时停电检修的无遮栏裸导体之间的水平净距(D
  
  
1875
  
  
1900
  
  
1925
  
  
2100
  
  
出线套管至室外通道的路面(E
  
  
4000
  
  
4000
  
  
4000
  
  
4000
  
7—13 室内配电装置的最小安全净距,毫米
注:1.海拔超过1000米时,本表所列A值应按海拔每升高100米增大1%进行修正,BCD值应分别增加Asub1/sub>值的修正差值。
2.本表所列各值不适用于制造厂生产的产品。
二十一、 对室外配电装置的最小安全净距的规定
室外配电装置的最小安全净距应符合表7—14所列值。
  
额定电压,千伏
  
  
  
  
3~10
  
  
35
  
  
60
  
  
110
  
  
中性点直
  
接接地
  
  
中性点
  
不接地
  
  
带电部分至接地分部(A1
  
  
200
  
  
400
  
  
650
  
  
900
  
  
1000
  
  
不同相的带电部分之间(A2
  
  
200
  
  
400
  
  
650
  
  
1000
  
  
1100
  
  
带电部分至栅栏(B1
  
  
950
  
  
1150
  
  
1350
  
  
1650
  
  
1750
  
  
带电部分至网状遮栏(B1
  
  
300
  
  
500
  
  
700
  
  
1000
  
  
1100
  
  
无遮栏的裸导体至地面(C
  
  
2700
  
  
2900
  
  
3100
  
  
3400
  
  
3500
  
  
不同时停电检修的无遮栏
  
裸导体之间的水平净距(D
  
  
2200
  
  
2400
  
  
2600
  
  
2900
  
  
3000
  
7—14 室外本电装置的最小安全净距,毫米
  注:1.海拔超过1000米时,A值应按每升高100米增大1%进行修正,BCD值应分别增加A1的修正差值,但对35千伏及以下的A值,可在海拔超过2000米时修正。
  2.本表所列各值不适用于制造厂生产的产品。

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

地板
章仁根 发表于 2016-9-27 09:39:11 |只看该作者
十五、 室内外采用低压绝缘线明配线时对绝缘导线与地面距离的规定
低压线路明配线时,绝缘导线与地面的最小允许距离为:
水平敷设时 室内-2.5米;室外-2.7米。
垂直敷设时 室内-1.8米;室外-2.7米。
十六、 在电缆沟和电缆隧道内敷设电缆时,对支架间和电缆线路间相互距离的规定
在电缆沟和电缆隧道内敷设电缆时,对支架间和电缆间的相互距离有以下规定;
1 在电缆沟中敷设时,如果电缆沟两边都有支架,中间通道的宽度不应小于300毫米(沟深600毫米以下时)或500毫米(沟深600毫米以上时)。
如果一边有支架,则支架与墙的距离(通道)不应小于300毫米(沟深600毫米以下时)或450毫米(沟深600毫米以上时)。
支架层间最小净距为:电力电缆-150毫米;控制电器-100毫米。电缆间的水平净距一般为35毫米(不应小于电缆外径)。
2 在电缆隧道内敷设时,通道宽度不应小于900毫米(一边有支架时)或1000毫米(两边有支架时)。
支架层间最小净距为:电力电缆-200毫米;控制电缆-120毫米。电缆间的水平净距一般为35毫米(不应小于电缆外径)。
十七、 室内外低压配线与各种管道平行和交叉,对配线与管道间的距离的规定
当低压配线与蒸汽管、压缩空气管和各种水管平行或交叉时,配线管路应尽可能敷设在热力管道下方和水管上方。如果用裸导线配线,则应敷设在所有各种管道的上方。
低压配线与各种管道间的距离,一般应符合表7—12所列值。
  
线  
  
最小距离,毫米
  
管道类型及排列方式
  
  
穿管配线
  
  
绝缘导线明配线
  
  
裸导线配线
  
  
与蒸汽管道平行,敷设在上方
  
  
1000
  
  
1000
  
  
1500
  
  
与蒸汽管道平行,敷设在下方
  
  
500
  
  
500
  
  
  
  
与热水管道平行,敷设在上方
  
  
300
  
  
300
  
  
1500
  
  
与热水管道平行,敷设在下方
  
  
200
  
  
200
  
  
  
  
与通风、上下水、压缩空气管道平行
  
  
100
  
  
200
  
  
1500
  
  
与蒸汽管道交叉
  
  
300
  
  
300
  
  
1500
  
  
与热水管道交叉
  
  
100
  
  
100
  
  
1500
  
  
与通风、上下水、压缩空气管道交叉
  
  
50
  
  
100
  
  
1500
  
7—12 低压配线与管道间的最小距离
如果无法满足表中要求,应采取以下措施:
1 对蒸汽管道,可在其外部包以绝热层,使管道周围的温度经常在35℃以下。在这种情况下,可将平行净距减至200毫米,但不允许更小。
2 对热水管道,应在其外部包以绝热层,同时适当减小平行间距。
3 裸母线与管道交叉敷设时,应在交叉处的裸母线处安装保护网或保护罩。
十八、 对企业的低压配电装置、插座和开关等间距的要求

对工业企业中应用较多的低压配电装置、插座和开关等,应采取必要的间距防护措施。具体规定如下:
1 车间低压配电盘底边距地面高度,明装时可取1.2米,暗装时可取1.4米;明装电度表板底边距地面高度不应小于1.8米;照明配电板底边距地面高度不应小于1.8米;照明配电箱距地面一般取1.5米。
2 常用低压电器操作柄中心距地面一般为1.2~1.5米;侧面操作的手柄与建筑物或其他电气设备的距离不应小于200毫米。
3 拉线开关距地面一般为2~3米,其他开关1.3米,插座至地面一般为1.3米,特殊场所的暗装插座不应低于0.15米。
4 照明灯具至地面一般不应低于2米,特殊场所应不低地2.4米。室外灯具一般不应低于3米,在墙上安装时不应低于2.5米。


我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

板凳
章仁根 发表于 2016-9-27 09:38:40 |只看该作者
九、 10千伏及以下架空线路与铁路、公路、河流、管道、索道交叉时,导线与跨越物间的最小距离的规定
架空线路与铁路、公路、河流、管道、索道等交叉时,导线与跨越物的最小允许距离,在导线最小弛度时应符合表7—8的规定。
  
  
  
  
线   
  
  
铁路轨顶
  
  
公路
  
  
电车道
  
  
河流①
  
  
特殊管道
  
  
索道
  
  
1~10千伏
  
  
7.5
  
  
7.0
  
  
9.0
  
  
1.5
  
  
3.0
  
  
2.0
  
  
1千伏以下
  
  
7.5
  
  
6.0
  
  
9.0
  
  
1.0
  
  
1.5
  
  
1.5
  
7—8 架空线路导线与跨越物间的最小垂直距离,米
指至通航河流最高航行水位时的最高桅顶和洪水位时的浮运物顶的距离。
十、 10千伏及以下架空线路与各种电压的架空线路交叉跨越时,导线间垂直距离的规定
10千伏及以下架空线路与各种电压的架空线路交叉跨越时,对导线间的最小垂直距离应符合表7—9所列值。
data_zonghe/biao/20011217_118302.htm
7—9 架空线路跨越其他线路的最小垂直距离,米
十一、 对同杆架设线路横担间的最小垂直距离的规定
同杆架设线路横担间的最小垂直距离,不得小于表7—10所列值。
  
跨越线路的电压,千伏
  
  
  线   
  
  
1以下
  
  
1~10
  
  
35~110
  
  
220
  
  
330
  
  
1千伏以下
  
  
1
  
  
2
  
  
3
  
  
4
  
  
5
  
  
1~10千伏
  
  
2
  
  
2
  
  
3
  
  
4
  
  
5
  
7—10 同杆线路横担间的最小垂直距离,米
十二、 接户线与地面距离的规定
接户线是指从配电线路到用户进线处第一个支持物间的一段导线。在低压线路中,接户线通常采用绝缘导线。
接户线的对地距离应符合以下规定:
1 接户线进线管口与地面的距离,高压不应小于4.5米;低压不应小于2.7米。
2 接户线导线的对地距离,高压不应小于4.0米;低压不应小于2.5米。
3 当低压接户线跨越街道时,在导线最大弛度情况下,与路面中心的垂直距离不应小于下列值;通车街道-6.0米;通车困难的街道、人行道、胡同(里、弄、巷)-3.5米。
4 低压接户线在院内架设时,与地面垂直距离不应小于3.0米。
十三、 低压接户线与建筑物距离的规定
低压接户线与建筑物各部分距离应符合表7—11的规定。
  
  
  
最小允许距离,毫米
  
  
与上方窗户或阳台的垂直距离
  
与下方窗户的垂直距离
  
与下方阳台的垂直距离
  
与窗户或阳台的水平距离
  
与墙壁、构架的距离
  
  
800
  
300
  
2500
  
750
  
50
  
7—11 低压接户线与建筑物各部分的距离
十四、 低压接户线的档距和线间距离的规定
低压接户线的档距一般不应超过25米,否则,应设接户杆。
低压接户线的允许最小线间距离,因架设方式和档距不同而略有差异。自电杆上引下时,档距为25米及以下者-0.15米;档距在25米以上者-0.2米。
当沿墙敷设时,档距为6米及以下者-0.1米;档距在6米以上者-0.15米。


我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2016-9-27 09:38:07 |只看该作者
五、 10千伏及以下架空线路导线的线间距离的规定
  10千伏及以下架空线路导线的线间距离应符合表7—4所列值。
  
档距,米
  
电压,千伏
  
  
40及以下
  
  
50
  
  
60
  
  
70
  
  
80
  
  
90
  
  
100
  
  
110
  
  
120
  
  
10
  
低压
  
  
0.6
  
0.3
  
  
0.65
  
0.4
  
  
0.7
  
0.45
  
  
0.75
  
0.5
  
  
0.85
  
  
0.9
  
  
1.0
  
  
1.05
  
  
1.15
  
7—4 架空线路导线最小线间距离,米
注:1.表中所列数值适用于导线的各种排列方式。
2.靠近电杆的两导线间的水平距离,不应小于0.5米。
六、 架空线路导线与地面(或水面)的距离的规定
架空线路导线与地面的距离大小,随线路经过的地区状况不同而异。在人口稠密区(通称居民区,如城市、工业区、港口、火车站等),距离应适当加大一些,而在人烟稀少的地区(通称非居民区,指居民区以外的地区)以及交通工具难以到达的地区,则可适当减小一些。不同电压等级的架空线路,导线与地面最小垂直距离,在导线最大弛度(弧垂)时不应小于表7—5所列值。
  
线路经过地区
  
  
线路额定电压,千伏
  
  
1以下
  
  
1~10
  
  
35
  
  
居民区
  
非居民区
  
交通困难地区
  
  
6.0
  
5.0
  
4.0
  
  
6.5
  
5.5
  
4.5
  
  
7
  
6
  
5
  
7—5 导线与地面(或水面)的最小垂直距离,米
七、 10千伏及以下架空线路导线与街道、行道树间的最小距离的规定
确定水平距离时,应考虑当地气候的影响,在风力最大的季节,导线摆动或树冠摆动时,不致树木碰线或距离过近;在垂直距离方面,应考虑树木修剪周期内的生长高度。
架空线路导线与街道、行道树间的距离应符合表7—6所列值。
  
最大弛度时的垂直距离
  
  
最大风偏时的水平距离
  
  
1千伏以下
  
  
1~10千伏
  
  
1千伏以下
  
  
1~10千伏
  
  
1.0
  
  
1.5
  
  
1.0
  
  
2.0
  
7—6 导线与街道、行道树间的最小距离,米
八、 10千伏及以下架空线路导线与建筑物之间的最小距离的规定
高压架空线路一般不应跨越以易燃材料作屋顶的建筑物。对耐火屋顶建筑物,也应尽量不跨越。必须跨越,应取得有关单位的同意。并且,导线与建筑物之间的距离应不小于表7—7所列值。
  
最大弛度时的垂直距离
  
  
最大风偏时与最近部位的水平距离
  
  
1千伏以下
  
  
1~10千伏
  
  
1千伏以下
  
  
1~10千伏
  
  
2.5
  
  
3.0
  
  
1.0
  
  
1.5
  
7—7 导线与建筑物的最小距离,米


我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html