⑺ 各种材质跨越架的立杆、大横杆及小横杆的间距见表30.10。 表30.10 立杆、大横杆及小横杆的间距 跨越架类别 | 立 杆(m) | 大横杆(m) | 小横杆(m) | 钢 管 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 木 | 1.5 | 1.0 | 竹 | 1.2 | 0.75 |
2.人力及机械牵引放线 (1) 悬挂绝缘子和放线滑车时,应仔细查绝缘子的弹簧销子是否齐全,并穿到位,以防在安装过程中绝缘子脱落。 (2) 在放线过程中,沿线各作业点和护线人员的通信联系必须畅通,由于牵引放线或张力放线速度较快,以使用对讲机联系为好。 (3) 在各杆塔或跨越处应设专人监护,观察滑轮转动是否灵活,导引绳、牵引绳和导地线是否掉出轮槽,压接管通过滑轮是否卡住;导引绳、牵引绳和导线通过跨越架时,如发现异常情况,要及时发出信号,停止牵引。 (4) 跨越大江大河或船只来往比较频繁的通航河流,应事先提出施工方案和安全措施,并取得有关单位同意,施工期间应邀请航运部门派员监航。 (5)跨越江河放线时,注意以下几点: a. 跨越较窄的河沟小塘时,可用绳索抛过去进行引渡。 b. 跨越较宽的河床且水流平稳的江河(包括有潮汐的河流在平潮时),应用船只在船上展放牵引钢丝绳或放线圈,展放时钢丝绳应放在船头,由2~3人操作,从船尾的侧面放入水中,船身要平衡前进,以防落入水中的钢丝绳或导地线与船浆相碰。操作人员在船上工作时应穿救生衣。 c. 跨越水流急的江河时(包括有潮汐的江河),应用能浮在水面的尼龙绳引渡,在船上展放尼龙绳的操作方法和要求与展放钢丝绳相同。 (6)人力放线时应有专人领线,拉线人相互之间保持适当的距离,均匀布开,以防一人跌倒影响别人,行走进要在同一直线上,放线速度要均匀。 (7)放线过程中,护线人员不得站在线圈里面。整盘展放时,放线架要平衡牢固,如果在转动过程中出现线盘向一侧移动现象,应及时调节线轴高低,展放时应有可靠的刹车措施。 (8)人力及机械牵引放线作业安全要求 a.放线时,施工人员首先应知自己的工作内容及危险点,通信必须迅速、清晰、畅通,统一指挥。 b. 施工人员不得站在线的内侧和线圈内工作。 c. 线的接点处通过滑车或跨越架时,应有人监护。 d. 机械牵引放线时要随时观察牵引力、张力情况。爬坡时拖拉机后面不能人尾追。 e. 导地线被卡住时,作业人员必须站在线弯外侧并使用工具处理,不得用手直接推拉。 f. 护线人员应坚守岗位,随时注意线路路径情况,尤其是各路口,人行道等处,注意来往行人、车辆,小孩在线路附近玩耍要及时劝其离开。 |