悬空作业时安全防护措施 悬空高处作业,主要是建立牢固的立足点,并根据具体情况,配置防护栏杆、防护网或其他安全设施。 一、模板工程悬空作业的安全防护 1、支模应按规定的作业程序进行,模板末固定并不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下,并严禁在上下同一垂直面上装、拆模板。结构复杂的模板,装、拆应严格按施工组织设计进行。 2、支设高度在3m以上的柱模板,四周应设斜撑,并应设立操作平台。低于3m的可使用马凳操作。 3、支设悬挑形式的模板时,应有稳固的立足点。支设临空构筑物的模板时,应搭设支架或脚手架。模板上有预留洞时,应在安装后将洞口盖住。 二、钢筋绑扎悬空作业的安全防护 1、绑扎钢筋和安装钢筋骨架时,必须搭设脚手架和马道。 2、绑扎挑梁、挑糖、外墙和边柱钢筋时,应搭设操作平台架和张挂安全网。 3、绑扎立柱和墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。3m以内的柱钢筋可在地面或楼面上绑扎。整体竖向绑扎3m以上的柱钢筋必须搭设操作平台。 三、混凝土浇筑悬空作业的安全防护 1、在进行柱混凝土浇注时应设操作平台,不得直接站在柱模板或支撑件上操作。 2、特殊情况下如无可靠的安全措施,必须系好安全带并扣好保险钩,或架设安全网。 四、悬空门窗作业的安全防护 1、安装门、窗,油漆及安装玻璃时,严禁操作人员站在橙子、阳台栏板上操作。门窗临时固定,封填材料末达到强度,以及电焊时,严禁手拉门窗进行攀登。 2、在高处外墙安装门窗无外脚手时,应张安全网。无安全网时,操作人员应系好安全带,其保险钩应拴在操作人员上方的可靠物件上。 3、进行各项窗口作业时,操作人员的重心应位于室内,不得在窗口上站立,必要时应系好安全带进行作业。 ��y�hi-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'> 1)支撑和拆卸模板,应按规定的作业程序进行。前一道工序所支的模板未固定前,不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下,并严禁在上下同一垂直面上装、卸模板。结构复杂的模板,其装、卸应严格按照施工组织设计的措施规定执行。支大空间模板的立柱的竖、横向拉杆必须牢固稳定。防止立柱走动发生坍塌等事故。
2)支设高度在2m以上的柱模板,四周应设斜撑,并设有操作平台。低于2m的可使用马凳操作。 3)支搭悬挑式模板时,应有稳固的立足点。支搭凌空构筑物模板时,应搭设支架或脚手架。模板面上有预留洞时,应在安装后将洞口盖严。混凝土板面拆模后,形成的临边或洞口,必须按有关规定予以安全防护。 4)拆模高处作业,应配置登高用具或设施,不得冒险操作。 5.门窗工程悬空作业的安全操作规定 1)安装和油漆门、窗及安装玻璃时,严禁操作人员站在樘子或阳台栏板上操作。门、窗临时固定,封填材料未达到强度,以及电焊时,严禁手拉门、窗或进行攀登。 2)在高处外墙安装门、窗,无外脚手架时,应张挂水平安全网。无水平安全网时,操作人员必须系好安全带,其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物体上,并设专门人员加以监护,以防脱钩酿成事故。 3)进行高处窗户、玻璃安装和油漆作业时,操作人员的重心应位于室内,并系好安全带进行操作。
|