5.防爆电气设备在进行日常运行维护检查时应检查哪些内容? 日常维护检查由运行操作人员进行,主要内容有以下几方面。 (1)防爆电气设备应保持其外壳及环境的清洁,清除有碍设备安全运行的杂物和易燃物品,应指定化验分析人员经常检测设备周围爆炸性混合物的浓度。 (2)设备运行时应具有良好的通风散热条件,检查外壳表面温度不得超过产品规定的最高温度和温升的规定。 (3)设备运行时不应受外力损伤,应无倾斜和部件摩擦现象。声音应正常,振动值不得超过规定。 (4)运行中的电机应检查轴承部位,须保持清洁和规定的油量,检查轴承表面的温度不得超过规定。 (5)检查外壳各部位固定螺栓和弹簧垫圈是否齐全紧固,不得松动。 (6)检查设备的外壳有无裂纹和有损防爆性能的机械变形现象。电缆进线装置应密封可靠。不使用的线孑L应用厚度不小于2mm的钢板密封。观察窗的透明板要完整,不得有裂缝。 (7)检查充人正压型电气设备内部的气体是否含有爆炸性物质或其他有害物质,气量、气压应符合规定,气流中不得含有火花,出气口气温不得超过规定,微压(压力)继电器应齐全完整,动作灵敏。 (8)检查充油型电气设备的油位应保持在油标线位置,油量不足时应及时补充,油温不得超过规定,同时应检查排气装置有无阻塞情况和油箱有元渗油漏油现象。 (9)设备上的各种保护、联锁、检测、报警、接地等装置应齐全完整。 (10)检查防爆照明灯具是否按规定保持其防爆结构及保护罩的完整性。检查灯具表面温度不得超过产品规定值。 (11)在爆炸危险场所除产品规定允许频繁启动的电机外,其他各类防爆电机不允许频繁启动。 (12)正压型防爆电气设备启动前均需先行通风或充气,当通风或充气的总量达到外壳和管道内部空间总容积的5倍以上时,才准许送电启动。正压型防爆电气设备停用后,应延时停止送风。 (13)防爆电气设备的接地线应牢固,接地端子无松动,无明显腐蚀,无折断,铠装电缆的外绕钢带无断裂。 (14)电气设备运行中发生下列情况时,操作人员应采取紧急措施并停机,通知专业维修人员进行检查和处理:①负载电流突然超过规定值时或确认断相运行状态;②电机或开关突然出现高温或冒烟时;③电机或其他设备因部件松动发生摩擦,产生响声或冒火星;④机械负载出现严重故障或危及电气安全。 (15)设备运行操作人员对日常运行维护和日常检查中发现的异常现象可以处理的应及时处理,不能处理的应通知电气维修人员处理,并将发生的问题或事故登记在设备运行记录上。
|