sxiyun 发表于 2017-3-1 10:26:05 |只看该作者 |倒序浏览
静电猛于虎 化工企业如何防范
静电对化工生产危害极大。这是因为在化工生产过程中,不可避免地要使用易燃易爆物料,而工艺、装置或人员的因素,都可能产生静电,如果不进行有效控制,易引发火灾爆炸事故。避免静电危害是化工企业应重视的问题之一,必须严格落实各项防范措施。
静电产生原因
静电是一种处于静止状态的电荷。主要是由物体之间的紧密接触、分离或摩擦发生电荷转移,破坏了物体原子中正、负电荷的平衡,使两种物质在接触面上形成电位差而产生的。
1.紧密接触和迅速分离。这是最常见的产生静电的一种方式。两个物体接触时会产生电荷转移,若分离得足够快,物体就会带静电。
2.附着带电。某种极性离子或带电粉尘附着到与地绝缘的固体上,能使该固体带静电或改变其带电状况。物体获得电荷的多少,取决于其对地电容及周围的情况。人在有带电微粒的场合活动,身体上也会带静电。
3.感应起电。在工业生产中,存在带静电的物体使附近不相连的导体带电的现象。
4.电解起电。将金属浸入电解溶液中,金属离子会向溶液里扩散,界面上会出现双电层,形成电位差。在一定的条件下,电位差足以阻止金属离子继续溶解,达到平衡状态。当平衡状态遭到破坏时,金属离子继续扩散,就会形成电流。
5.压电效应起电。某些固体材料在机械力作用下会产生电荷。虽然压电效应产生的电荷密度小,仍具有可引起爆炸的能量。
6.极化起电。绝缘体在静电场内,其内部和表面会出现电荷,这是极化作用的结果。按照分子结构的不同,可分为非极性分子极化和极性分子极化。
7.喷出带电。粉体、液体和气体从截面很小的开口喷出时,这些流动的物体与喷口激烈摩擦,同时本身分子之间相互碰撞,会产生大量静电。
8.飞沫带电。喷在空间的液体,由于扩散和分离,出现了新的液面,产生静电。
另外,产生静电的方式还有沉浮、冻结等。需要注意的是,产生静电的方式大多不是单一的,而是几种方式共同作用的结果。
常见三种危害
引发火灾爆炸
引发爆炸和火灾是静电的最大危害。静电的能量虽然不大,但因其易放电,会出现静电火花。在易燃易爆场所,可能因为静电火花引起火灾和爆炸。
造成电击
静电造成的电击可能发生在人体接近带电物体的时候,也可能发生在带静电电荷的人体接近接地体的时候。一般情况下,静电的能量较小,因此在生产过程中产生的静电电击不会直接致人死亡。但是静电电击可引起坠落、摔倒等伤害,还可引起作业人员心理紧张,影响正常工作。
影响生产
在某些生产工程中,不消除静电将会影响生产或降低产品质量。此外,静电还可引起电子元件误动作,引发二次事故。
消除静电措施
消除静电的主要途径有两个:创造条件加速静电泄漏或中和;控制工艺过程,即限制静电产生。第一个途径包括两种方法,泄漏法和中和法。第二个途径包括材料选择、工艺设计等方面的措施。
《《《 泄漏导走法
泄漏导走法即静电接地法,是消除静电最基本的措施。企业可利用工艺手段,对空气增湿、添加抗静电剂,可采取静电跨接、直接接地、间接接地等方式,把设备上各部分经过接地极与大地连接。
☆固定设备
一些固定设备,如塔、容器、机泵、换热器、离心机的外壳,应经过静电接地处理。直径大于或等于2.5米及容积大于或等于50立方米的设备,其接地点不应少于两处,接地点应沿设备外围均匀布置,其间距不应大于30米。
有振动性的固定设备,其振动部件应采用铜芯软绞线接地,不可使用单股线。有软连接的几个设备之间应采用铜芯软绞线跨接。
皮带传动的机组及其皮带的防静电接地刷、防护罩均应接地。固定设备与接地线或连接线宜采用螺栓连接。与地绝缘的金属部件,如法兰、胶管接头等,应采用铜芯软绞线跨接引出接地。
☆管道系统
管道在进出装置区(含生产车间厂房)处、分岔处应进行接地。长距离无分支管道应每隔100米接地一次。平行管道净距小于100毫米时,应每隔20米加跨接线;当管道交叉且净距离小于100毫米时,应加跨接线。
当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。
金属配管中间的非导体管段,除需做特殊防静电处理外,两端的金属管应分别与接地干线相连,或用铜芯软绞线跨接后接地。
非导体管段上的所有金属件均应接地。
☆人体静电接地
在人体接地的作业场所,应安装金属接地棒。作业人员可随时用手接触金属接地棒,以消除身体所带静电。
在坐着作业的场所,作业人员可佩戴接地腕带。在防静电场所入口处,应有金属接地物。
在有静电危害的场所,作业人员应注意着装,应穿防静电服、导电鞋,戴防静电手套,不得穿化纤材质的衣服。
《《《 静电中和法
静电中和法主要是将分子进行电离,产生消除静电所必要的离子,其中与带电物体极性相反的离子向带电物体移动,并和带电物体的电荷进行中和,从而达到消除静电的目的。
利用此原理制成的静电消除器主要类型有自感应式、外接电源式、放射线式、离子流式和组合式等,企业可根据生产的需要进行选择。
《《《 工艺控制法
工艺控制法是从工艺流程、设备构造、材料选择及操作管理等方面采取相应措施,限制电流产生或控制静电的积累,使之在安全的范围内。
危险化学品在管道中流动所产生的静电量,与流速的二次方成正比。降低流速便减少了摩擦,减少了静电的产生。因此,可限制物料的输送速度,管径越大,速度越要放慢。灌装液体物料时,可从底部进入或将注入管伸入容器底部。必须按照操作规程控制反应釜内易燃液体的搅拌速度。
在灌装过程中,禁止进行取样、测温等现场操作,应静置一段时间后,再进行操作。
设备和管道应选用适当的材料,尽量使用金属材料,少用或不用塑料管,可采用惰性气体保护。
在液体运输中
1.液体在管道内的流速要稳定。管道中拐弯和缩口的数量应尽可能少,管内壁要光滑,各管道直径应统一。
2.液体中不应混入空气、水、灰尘和氧化物等,特别是不应混入橡胶、沥青等胶体状溶解物。
3.管道和软管内的端部应设缓和器,其作用是将管道扩大,使可燃液体流经缓冲区时,可将大部分电荷泄掉。
4.运输易燃液体的槽车罐内应设隔板,使液体不起波浪和飞溅,罐装量宜在85%以上,还应采用铁链接地,保持匀速行驶。
5.对绝缘材料制成的管道,应在管道内壁加衬铜丝网,并在管道外缠绕钢丝,使其内外构成整体,然后进行接地,放料槽与接地槽之间也应用导线连接,然后再接地。
6.罐体内部要定期清洗。
在仓储环节
1.控制物料尽量不产生静电,如限制易燃液体在管道中的流速,控制其装卸方式,防止不同油品混合和液体中带水、带气。
2.可在设备上安装良好的接地装置、增加相对湿度、敷设导电地板、在工具上喷涂导电涂料等。
3.给带电体外加一定量的反电荷,避免静电压上升,如使用感应式静电中和器。
4.在易燃储罐内充入氮气等惰性气体,加装控制报警装置,采用高效排风装置,使空气中的易燃气体或粉尘达不到爆炸极限。
5.作业人员应穿导电鞋和防静电工作服,及时消除身体所带静电。
分享分享0 收藏收藏0 转发到微博

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

最后登录
2021-3-20
帖子
27616

荣誉管理

沙发
sxiyun 发表于 2017-3-1 10:27:59 |只看该作者
静电对化工生产危害极大
回复

使用道具 举报