一、建立防火、防爆和防泄漏制度 1)建立防火安全责任制,落实专人管理,把防火、防爆、防泄漏安全管理工作放在各项工作的首位。在加气站经营过程中不能存有一丝麻痹思想和侥幸心理。 (2)根据加气站实际,科学合理地制订适应加气站的各岗位工作制度和*作规程。 (3)强化员工的安全教育,包括气体燃料知识的学习,树立安全观念,增强安全意识。 二、强化明火管理制度,严防火种进入 俗话说“水火无情”,液化石油气(LPG)站和天然气(CNG)站的“火”更无情,因火灾爆炸造成损失和危害比其他行业都大。一般物质火灾,蔓延和扩展的速度相对较慢,在发生的初期,范围较小,扑灭比较容易。液化石油气和天然气火灾蔓延和扩展速度及快,其火焰速度达2000m/s。以上,且难以扑灭,特别是爆炸事故,一旦发生,将立即造成重大灾害。加强明火管理,严防火种的进入是加气站安全管理的一项首要措施,具体应做好以下几点。 (1)加气站内应在醒目位置设立“严禁烟火”等警戒标语和标牌。*作和维修设备时,应采用防爆工具。 (2)进入站内的汽车车速不得超过5km/h。禁止拖拉机、电瓶车、摩托车和畜力车等进入站内。 三、接卸气作业安全管理 (1)认真查验送货单据,核对品名、数量、质量化验和进气储罐位号,严禁腐蚀介质超标的气体卸入储罐。 (2)严格按*作规程进行卸气作业。 (3)送汽车应按指定位置停车、熄火,并将车钥匙交*作员暂时保管。 (4)接卸气时,须先接静电接地线,确认气、液相软管上截止阀(球阀)处于关闭状态,再连接卸气管。槽车卸液设备应由送气方*作。 (5)卸气期间,*作员必须监护现场,随时检查压力、温度和液位。LPG储气罐液量不得超过储气罐容积的85%。CNG储气罐的压力不得超过25MPa。 (6)*作员应监督送气司机离开送气车辆,但不得远离作业现场,不得清扫、维修车辆。 (7)卸气结束后,由*作员拆卸输气管、静电接地线,检查无误后,将车钥匙交司机,送汽车辆方可启动,离开现场。
|