易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 566|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

水泵工操作规程

[复制链接]

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

跳转到指定楼层
楼主
章仁根 发表于 2015-7-4 09:14:03 |只看该作者 |倒序浏览
水泵工操作规程
1. 水泵作业人员应经过专业培训,并经考试合格后方可上岗操作。
2. 安装水泵以前,应仔细检查水泵,水管内应无杂物。
3. 吸水管管口应用莲蓬头,在有杂草与污泥的情况下,应外加护罩滤网。
4. 安装水泵前应估计可能的最低水位,水泵吸水高度不超过6m
5. 安装水泵宜在平整的场地,不得直接在水中作业。
6. 安装好的水泵应用绳索固定拖放或用其他机械放至指定吸水点,不宜由人直接下水搬运。
7. 开机前的检查准备工作:
7.1检查原动机运转方向与水泵符合。
7.2 检查轴承中的润滑油油量、油位、油质应符合规定,如油色发黑,应换新油。
7.3 打开吸水管阀门,检查填料压盖的松紧应合适。
7.4 检查水泵转向应正确。
7.5 检查联轴器的同心度和间隙,用手转动皮带轮和联轴器,其转动应灵活无杂声。
7.6 检查水泵及电动机周围应无杂物妨碍运转。
7.7 检查电气设备应正常。
8. 正常运行应遵守下列规定:
8.1 运转人员应带好绝缘手套、穿绝缘鞋才能操作电气开关。
8.2 开机后,应立即打开出水阀门,并注意观察各种仪表情况,直至达到需要的流量。
8.3 运转中应做到四勤:勤看(看电流表、电压表、真空表、水压表等)、勤听、勤检查、勤保养。
8.4 经常检查水泵填料处不得有异常发热、滴水现象。
8.5 经常检查轴承和电动机外壳温升应正常。
8.6 在运转中如水泵各部有漏水、漏气、出水不正常、盘根和轴承发热,以及发现声音、温度、流量等不正常时,应立即停机检查。
9. 停机应遵守下列规定:
9.1 停机前应先关闭出水阀门,再行停机。
9.2 切断电源,将闸箱上锁,把吸水阀打开,使水泵和水箱的存水放出,然后把机械表面的水、油渍擦干净。
9.3 如在运行中突然造成停机,应立即关闭水阀们和切断电源,找出原因并处理后方可开机。

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2015-7-4 09:14:48 |只看该作者
水泵工安全操作规程
一、一般规定
1
、水泵司机必须经过培训、考试合格,取得合格证后,方可持证上岗操作。
2
、司机必须熟悉掌握排水设备的构造、性能、技术特点、动作原理,并做到会使用、会保养、会排除一般性事故。
3
、严格遵守有关规章制度和劳动纪律,不得干与本职工作无关的事。
二、操作前的准备工作,交接班时,接班司机应对水泵的下列部分进行细致地检查和准备工作:
1
、各紧固螺栓不得松动。
2
、联轴器的间隙应符合规定,防护罩应可靠。
3
、轴承润滑油油质合格,油量适当,油环转动平稳、灵活。
4
、吸水管道应正常,吸水高度应符合规定。
5
、接地系统应符合规定。
6
、检查真空表、压力表指针是否在零位,表管上的旋塞是否关闭。
7
、检查闸板阀的开启和关闭是否灵活。
8
、检查电压表读数,电源电压应在额定电压的±5﹪范围内。
9
、盘车23转,泵组转动灵活无卡阻现象,但停止运转时间不超过8小时不受此限。
10
、检查电控设备是否完好。
11
、对检查发现的问题必须及时处理或向当班领导汇报,待处理完毕符合要求后,方可动用该水泵。
三、主排水泵起动运行:
1
、离心式水泵必须在关闭闸板的情况下起动。
2
、打开泵壳上的放气阀,向水泵和吸税关内灌入引水,然后关闭放气阀。
3
、起动电机过程中,应注意电流表读数,当电动机运转正常后,在逐渐打开水管上的闸板阀,同时将压力表与真空表连接管上的旋塞打开,并注意他们的指示数是否正常。
4
、启动高压设备前,必须戴好绝缘手套,穿好绝缘靴。
5
、鼠笼电动机用补偿器起动时,先将手把推倒起动位置,待电动机达到一定速度(电动机进入正常运转速度)电流返回时,由起动柜自动(或手动)切除全部电抗,电动机进入正常运行。
6
、工作泵和备用泵应交替运行,对于不经常运行的水泵(或水泵升井大修)的电机,应每隔10天空转23小时,以防潮湿。
四、主排水泵的正常停机:
1
、应关闭压力表和真空表止压阀,缓缓关闭水泵的出水阀门。
2
、切断电动机的电源,电动机停止运行。
五、排水泵运行中的故障停机:
1
、泵组运行中出现下列情况之一时,应紧急停机:
1)泵组异常震动或有故障性异响;
2)水泵不吸水;
3)泵体漏水或闸阀、法兰滋水;
4)启动时间超长,电流还回;
5)电动机冒烟、冒火;
6)电源断电;
7)电流值明显超限;
8)其它紧急事故。
2
、紧急停及按以下程序进行:
1)拉开负荷开关,停止电动机运行;
2)若电源断电停机时,拉开电源刀闸,并关闭水泵出水阀门;
3)上报主管部门,并做好记录。
六、主排水泵司机班中应进行巡回检查:
1
、巡回检查的时间一般为每小时一次。
2
、巡回检查的内容为:
1)各紧固件及防松装置齐全,无松动。
2)各发热部位的温度不超限(滑动轴承不大于65,滚动轴承不大于75,电动机温度不大于规定温度);
3)盘根松紧应适度(不进七,滴水不成线);
4)电流不超过规定值,电压波动不超过额定电压的
±5
﹪;
5)电机、水泵无异状、异响或异震;
6)压力表、真空表指示应正常;
7)吸水井积泥面距笼头底面距离不小于0.5米;
3
、巡回检查中发现的问题及处理经过,应填入运行日志。
4
、认真填写泵组的开停时间、日期、累计的运行时间。
七、主排水泵司机的日常维护内容:
1
、滑动轴承每运转20002500小时换油一次,滚动轴承大修时换油,运行中不必换油。
2
、油质符合规定,禁止不同牌号的油混杂使用。
3
、运行中要及时加油,经常保持所需的油位。
4
、盘根磨损、老化后应及时更换。
5
、新盘根的安装要求:接口互错120°,接口两端间隙愈小愈好,盘根压紧到最大限度后,拧回0.52.5扣,至盘根有水滴出时为止。
6
、更换盘根应在停泵时进行,但松紧可在开泵后做最后调整。
7
、定期清刷笼头罩,清除吸税井杂物。
8
、排水泵轮换运行,保证备用泵随时可投入使用。
八、排水泵司机应严格遵守以下安全守则和操作纪律:
1
、司机接班后不得睡觉,不得进行与操作操作无关的事情。
2
、司机不得随意变更保护装置的整定值。
3
、操作高压电器时:
1)一人操作,一人监护:
2)操作者应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上;
3)电器、电动机必须接地良好。
4
、电压表、电流表失灵的情况下,高压电器、电动机不得投入运行。
5
、在处理事故期间,司机应严守岗位,不得离开泵房。

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

板凳
章仁根 发表于 2015-7-4 09:15:42 |只看该作者
水泵工安全技术操作规程
一、操作前的准备
1、水泵启动前应对下列部位进行检查:
(1)各紧固螺栓不得松动。
(2)联轴器间隙应符合规定,防护罩应可靠。
(3)轴承润滑油油质合格,油量适当,油环转动平稳、灵活;强迫润滑系统的油泵、站、管路完好可靠。
(4)吸水管路应正常,吸水高度应符合规定。
(5)接地系统应符合规定。
(6)电控设备各开关手把应在停车位置。
(7)电动机滑环与炭刷应吻合良好。
(8)电源电压应在稳定电压的正负5%范围内。
2、倒阀门,按照待开水泵在管道上连接的位置,选择阻力最小的水流方向,开(关)管道上有关分水闸门(水泵出口闸门关闭不动)。
3、盘车2—3转,泵组转动灵活无卡阻现象,但停止运转时间不超8h不受此限。
4、对检查发现的问题必须及时处理,或向当班领导汇报,待处理完毕符合要求后,方可动用该水泵。
二、操作步骤
1、灌水
若采用无底阀排水泵时,应先开动真空泵或射流泵,将泵体、吸气管抽真空(真空表稳定在相应的读数上),再停真空泵或射流泵。
2、启动水泵电动机
(1)启动高压电气设备前,必须戴好绝缘手套,穿好绝缘靴。
(2)电动机用补偿器启动时,先将手把推到启动位置,待电动机达到一定速度,电机返回时,由启动柜自动(或手动)切除全部电抗,电动机进入正常运行。
3、操作阀门。泵组启动后,缓缓打开出水阀门,然后打开压力表止压阀,待指针稳定后,打开真空表止压阀。
4、主排水泵的正常停机
(1)应关闭压力表和真空表止压阀,缓缓关闭水泵的出水阀门。
(2)切断电动机的电源,电动机停止运行。
5、排水泵运行中的故障停机
(1)泵组运行中出现下列情况之一时,应紧急停机:
①泵组异常震动或有故障性异响。
②水泵不吸水。
③泵体漏水或闸阀、法兰滋水。
④启动时间过长,电流不返回。
⑤电机冒烟、冒火。
⑥电源断电。
⑦电流值明显超限。
⑧其他紧急事故
(2)紧急停机按以下程序进行:
①拉开负荷开关,停止电动机运行。
②若电源断电停机时,拉开电源刀闸。
③关闭水泵出水阀门。
④上报主管部门,做好记录。
三、注意事项
1、工作泵和备用泵应交替进行,对于不经常运行的水泵的电动机,应每隔10d空转2—3h,以防潮湿。
2、井筒与水泵房之间的斜巷内,必须保持畅通,不得堆放杂乱脏物。
3、水泵工应定期检查防水门。
4、定期清刷笼头罩,清除吸水井杂物。
5、水泵工不得随意变更保护装置的整定值。
6、操作高压电器时:
(1)1人操作,1人监护。
(2)操作者应戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上。
(3)电器、电动机必须接地良好。
(4)电压表、电流表失灵的情况下,高压电器、电动机不得投入运行。
(5)在处理事故期间,水泵工应严守岗位,不得离开现场。

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html