易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 6388|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

高危作业安全管理

[复制链接]

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

跳转到指定楼层
楼主
章仁根 发表于 2014-7-23 08:41:16 |只看该作者 |倒序浏览
  高危作业的含义是指用火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作 业等安全风险大、作业难度大的特殊性工程或项目的作业。这些作业危险性大、技术性强,在安全管理上应特别重视。
  目
  一、用火作业安全管理
  二、进入受限空间作业安全管理
  三、临时用电安全管理
  四、高处作业安全管理
  五、起重作业安全管理
  六、破土作业安全管理
第一节 用火作业安全管理规定
作业基本概念 关键控制要点
一、作业基本概念
用火作业系指具有火灾爆炸危险场所内采用以下方式的作业:
  ()各种气焊、电焊、铅焊、锡焊、塑料焊等各 种焊接作业及气割、等离子切割机、砂轮机、磨光机 等各种金属切割作业。
  ()使用喷灯、液化气炉、火炉、电炉等明火作 业。
  ()(烤、煨)管线、熬沥青、炒砂子、铁锤 (产生火花)物件,喷砂和产生火花的其他作业。
  ()生产装置和罐区联接临时电源并使用非防爆 电器设备和电动工具。
  ()使用雷管、炸药等进行爆破作业。
二、关键控制要点
作业人员 施工器材管理 动火点环境 关键控制要点
  1、用火作业要严格做到三不用火,即没有作业许 可证不用火、监护人不在现场不用火、防火措施不落 实不用火
2、各级用火审批人应亲临现场检查,督促用火单位落 实防火措施后,方可审签《用火作业许可证》。
3、一张 《用火作业许可证》只限一处,实行一处(一个用火 地点)、一证(用火作业许可证)、一人(用火监护人) 不能用一张《用火作业许可证》进行多处用火。若中 断作业超过1小时继续用火,监护人、用火人和现场 负责人应重新确认。
4、在受限空间内进行刷漆、喷漆作业或使 用可燃溶剂清洗等其他可能散发易燃气 体、易燃液体的作业时,使用的电气设 备、照明等,必须符合防爆要求,同时 必须进行强制通风,监护人佩带便携式 可燃气体报警仪,随时进行监测,当可 燃气体报警仪报警时,必须立即组织作 业人员撤离。
三、监督与监护
HSE管理部门、消防部门有关人员有权 随时检查用火作业情况,发现违反本规 安全提示 定的用火作业,有权收回《用火作业许 可证》,停止用火,并根据违章情节,对违章者进行严肃处理。
易燃易爆 场所禁止 接打手机。
分享分享1 收藏收藏0 转发到微博
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2014-7-23 08:42:30 |只看该作者
危险性大的作业_
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

板凳
章仁根 发表于 2014-7-23 08:44:12 |只看该作者
第二节 进入受限空间作业安全管理规定
作业基本概念 关键控制要点
  一、作业基本概念
受限空间指炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、 下水道、沟、井、池、涵洞、裙座等进出口受限, 通风不良,存在职业安全危害,可能对进入人员 的身体健康和生命安全构成危害的封闭、半封闭 设施及场所。
受限空间有以下特征: (1)进入进出口时有限制; (2)不适宜连续作业; (3)空间至少能容纳一个人,完成给定的任务.
  施工人员管理 施工器材 受限空间环境 异常情况处理 ?
  异常情况处理:
  1、受限空间条件改变,立即停止作业;
  2、分析时间超过4小时未进入受限空间,需重新分析;
  3、发生中毒事故,需佩带空气呼吸器进入抢救,并至少有一人在外做联络工作
  4、监护人离开现场应收作业票,停止作业,并挂进入警示牌;
  5、火警电话:119
  6、应急中心电话; ★
  二、关键安全措施
  ⑴ 直属企业二级单位或基层单位与施工单位现场安全负责人应对现场监护人和作业人员进行必要的安全教育,内容应包括所从事作业的安全知识、紧急情况下的处理和救护方法等。
  (2)根据需要制定安全应急预案。内容包括作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法,监护人与作业人员约定联络信号,现场应配备的救生设施和灭火器材等。现场人员应熟知应急预案内容,在受限空间外的现场配备 一定数量符合规定的应急救护器具(包括空气呼吸器、供风式防护面具、救生绳等)和灭火器材。出入口内外不得有障碍物,保证其畅通无阻,便于人员出入和抢救疏散。
  (3)进入受限空间作业实行“三不进入,当受限空间状况改变时,作业人员应立即撤出现场,同时为防止人员误入,在受限空间入口处应设置“危险!严禁入内”警告牌或采取其它封闭措施。处理后需重新办理《进入受限空间作业许可证》方可进入。
  (4)在进入受限空间作业前,应切实做好工艺处理,将受限空间吹扫、蒸煮、置换合格,所有与其相连且可能存在可燃可爆、有毒有害物料的管线、阀门应加盲板隔离,不得以关闭阀门代替安装盲板,盲板处应挂牌标识。
  (5)为保证受限空间内空气流通和人员呼吸需要,可采用自然通风,必要时采取强制通风,严禁向内充氧气。进入受限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长,应安排轮 换作业或休息。
  (6)带有搅拌器等转动部件的设备,应在停机后切断电源,摘除保险或挂接地线,并在开关上挂“有人工作、严禁合闸”警示牌,必要时派专人监护。
  (7)进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯。进入金属容器(炉、塔、釜、罐等)和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业,照明电压不大于12V;需使用电动工具或照明电压大于12V时,应按规定安装漏电保护器,其接线箱(板)严禁带入容器内使用。作业环境原来盛装爆炸性液体、气体等介质的,应使用防爆电筒或电压不大于12V的防爆安全行灯,行灯变压器不得放在容器内或容器上;作业人员应穿戴防静电服装,使用防爆工具,严禁携带手机等非 防爆通讯工具和其它非防爆器材。
  (8)取样分析应有代表性、全面性。受限空间容积较大时,应对上、中、下各部位取样分析,保证受限空间内部任何部位的可燃气体浓度和氧含量合格(当可燃气体爆炸下限大于4%时,其被测浓度不大于0.5%为合格; 爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%为合格; 氧含量19.5%~23.5%为合格),有毒有害物质不得超过国家规定的“车间空气中有毒物质最高容许浓度”指标(H2S最高允许浓度不得大于10mg/m3,分析结果报出后,样品至少保留4小时。受限空间内温度宜在常温左右,作业期间至少每隔4小时复测一次,如有一项不合格,应立即停止作业。
  (9)对盛装过能产生自聚物的设备容器,作业前应进行工艺处理,采取蒸煮、置换等方法,并做聚合物加热等试验。
  (10)进入受限空间作业,不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员,作业人员所带的工具、材料须进行登记,禁止与作业无关的人员和物品工具进入受限空间。
  (11)在特殊情况下(如油罐清罐、氮气状态下,作业人员可戴供风式面具、空气呼吸器等。使用 供风式面具时,供风设备必须安排专人监护。
  (12)在进入受限空间作业期间,严禁同时进行各类与该受限空间有关的试车、试压或试验工作。
  (13)发生有人中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进入受限空间,并至少有1人在外部做联络工作。
  (14)作业停工期间,应防止人员误进,在受限空间的入口处设置“危险!严禁入内”警告牌或采取其它封闭措施。作业结束后,应对受限空间进行全面检查,确认无误后,施工单位和生产单位双方签字验收。
  (15)以上措施如在作业期间发生异常变化,应立即停止作业,待处理并达到安全作业条件后,方可再进入设备作业。
  三、完工验收
  ⑴由施工单位监护人清点人数,清理工具,不得有作业用具遗留在受限空间内。
  ⑵进入受限空间作业完工后,生产单位与施工单位现场安全负责人在《进入受限空间作业许可证》完工验收栏中签名,方可收工。
  四、许可证管理
  ⑴《进入受限空间作业许可证》是进入受限空间作业的依据,不得涂改;如确需修改时, 须经签发人在修改内容处签字确认。如果《进入受限空间作业许可证》中安全措施、气体检测、评估等栏目填写不下时,应另加附页。《进入受限空间作业许可证》和附页应妥善保管,保存期为1年。
  ⑵进入受限空间作业许可证一式四联,第一联由二级 单位或基层单位安全技术人员留存备查,第二联由作业负责人持有,第三联由监护人持有,第四联存放在作业点所在的操作控制室或岗位。
  ⑶ 进入受限空间作业许可证》中各栏目,应由相应责任人填写,其他人不得代签,作业人员、监护人姓名应与“进入受限空间作业许可证”的相符。
  ⑷《进入受限空间作业许可证》的有效期为作业项目一个周期。 当作业中断4小时以上时,再次作业前,应重新对环境条件和安全措施予以确认;当作业内容和环境条件变更时,需要重新办理《进入受限空间作业许可证》。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

地板
章仁根 发表于 2014-7-23 08:44:43 |只看该作者
第三节 临时用电安全管理规定
作业基本要求 事故案例剖析 关键控制要点
  一、作业基本要求
作业许可
(1) 临时用电作业实行许可管理。属于下列情形之一的,应办理《临时用电作业许可证》方可作业。 a) 在正式运行电源上所接的一切临时用电; b) 生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内,确属装置生产、检修施工需要临时用电时。
(2) 基本建设使用6KV、10KV临时电源,施工单位需向二级单位电气主管部门提出申请,并按中国石化《电气设备运行管理制度》相关要求办理。
(3) 操作人员必须持相应有效证件方可上岗。临时用电票签发人应具有电气运行经验并接受过临时用电管理培训。
  二、事故案例剖析
某日的下午5点多钟,某单位供电车间运行工段长带领10名电工通过竖井进入总变电站室内电缆地沟安装照明线路。临近晚上9点,段长命令收工。6个人已经走了出去,段长说:“冲 击钻的电源还没断呢,小王,把插头拔掉。”“好嘞!”小王答应着.突然“啊——”的一声惨叫让人心惊胆战,大家扭头一看,两米远处的小王已经倒地。张某立即意识到他触电了,赶紧上前拨开电缆,把电缆挂在旁边的支架上,另外两人立刻将小王抬到干燥的地方,进行人工呼吸,张旺则飞跑出去打电话通知医院和车间领导、厂领导。抢救工作一直持续到次日零点30分,最终也没能追回小王年轻的生命.
现场调查得出的结论:小王脚穿塑料凉鞋,地面有接近1厘米深的水。他在电源插座上“拔除”插头时(临时电源,没有用接线板),不是用两只手分别拿插座和插头,而是分别用两手抓住插座端和插头端的电线,将“拔”变成了“扯”;结果左手抓的电线从插座中“脱缰而出”(插座和插头之间配合紧,而插座中电线连接螺钉没有压 紧),裸露的电线端头凭借惯性,“直扑”左手中指。电流从中指进入人体,通过脚下的水形成电流回路……事故发生之后,安全管理部门发了个文件,除强调下井必须穿劳动保护雨鞋外,还专门就施工现场拉接临时电源做出规定:插座必须固定在“接线板”上。而且强调,杜绝用“扯线”代替“拔除”。
如果当时电线头掉进了地面的水里,水带电,其他人员再一慌张,盲目抢救,说不定其他4个人全报销.
  三、作业安全措施
  (一)检修和施工队伍的自备电源不能接入公用电网。
  (二)安装临时用电线路的电气作业人员,应持有电工 作业证。
  (三)临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正 确使用,所用电气元件应符合国家规范标准要求,临 时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范, 并接地良好。 1.在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路应达到 相应防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。 2.临时用电线路及设备的绝缘应良好。 3.临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂与 地面距离,在施工现场不低于2.5m,穿越机动车道不低 于5m。架空线应架设在专用电杆上,严禁架设在树木和 脚手架上。 4.对需埋地敷设的电缆线路应设有“走向标志”和“安全 标志。电缆埋地深度不应小于0.7m,穿越公路时应加设 防护套管。 5.对现场临时用电配电盘、箱有编号,并有防雨措施,盘、 箱、门能牢靠关闭。 6.行灯电压不应超过36v,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、 罐等金属设备作业装设的临时照明行灯电压不应超过12v。 7.临时用电设施应做到一机一闸一保护,移动工具、手持 式电动工具应安装符合规范要求的漏电保护器。
  (四)配送电单位应将临时用电设施纳入正常电器运行巡 回检查范围,确保每天不少于两次巡回检查,并建立检 查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。 对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时,配送电 单位有权紧急停电处理。
  (五)临时用电单位应严格遵守临时用电规定,不得变更 地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷或私自向其他 单位转供电。
  (六)在临时用电有效期内,如遇施工过程中停工、人员 离开时,临时用电单位应从受电端向供电端逐次切断临 时用电开关,待重新施工时,临时用电单位应对线路、 设备进行检查确认后,方可送电。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

5
章仁根 发表于 2014-7-23 08:45:14 |只看该作者
  第四节 高处作业安全管理规定
  一、高处作业基本定义
  1.(GB/T3608-93):凡在坠落高度基准面2米以上(包括2米)有可能坠落的在高处进行的作业,均称为高处作业。
  2. 本制度所指高处作业是指在坠落高度基础面2米以上(含2米)有坠落可能的位置进行的作业。
  3.中石化高处作业分为四级:高处作业高度在2-5米时,称为一级高处作业; 高处作业高度在5-15米称为二级高处作业; 高处作业高度在15-30米称为三级高处作业; 高处作业高度在30米以上,称为特级高处作业; 进行三级、特级高处作业时,必须办理高处作业许可证。
4.凡经高处作业特殊培训的岗位人员(如油田企业井架工、供电线路外线工等)、在正式巡检路线进行正常高处检查的人员等不需办理高处作业许可证。
二、高处作业许可证
  高处作业许可证由作业负责人负责填写,现场主管安全领导或工程技术负责人负责审批,安全管理人员进行监督检查。
  高处作业的种类和特殊高处作业的类别高处作业的种类分为特殊高处作业和一般高处作业两种。
  特殊高处作业包括:
  强风高处作业: 在风力六级(风速10.8米/秒)以上情况下进行的高处作业。
  异温高处作业: 在高温或低温环境下进行的高处作业。
  雪天高处作业: 在降雪时进行的高处作业
  雨天高处作业: 降雨时进行的高处作业。
  夜间高处作业: 室外完全采用人工照明时进行的高处作业。
  带电高处作业: 在接近或接触带电体条件下进行的高处作业。
  悬空高处作业: 在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的高处作业。
  抢救高处作业: 对突发各种灾害事故进行抢救的高处作业。
  除特殊高处作业以外的高处 作业,都是一般高处作业
  案例:作业系好安全带,给己添加“保命绳” X月X日,某工程施工现场,作业人员正在拆除塔吊。塔吊降至解体位置后,标准节与回转支撑没有有效连接,约16点30分,在拆卸顶升套架与回转支撑间的连接螺栓时,起重臂突然向平衡臂端倾倒,平衡臂端头下坠,带动起重臂上扬,端头倚靠在主楼十九楼外墙处 (高度约45米)。在起重臂端头作业、未扣安全带的刘××坠落至地面,坠落高度约12米,经抢救无效死亡。而扣系了安全带的张×被起重臂带至40米左右高空,因碰撞导致轻微伤 。
  作业许可证办理程序
  1.施工单位的负责人,应持有施工任务单,到直属企业基层单位办理。
  2.直属企业基层单位负责人,应对作业程序和安全措施进行确认后进行签发。
  3.施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底;直属企业基层单位与施工单位 现场安全负责人对高处作业的全过程实施现场监督。
  4.高处作业完工后,在许可证完工验收栏中,直属 企业基层单位与施工单位现场安全负责人签名。
  三、作业安全措施
  1.直属企业基层单位与施工单位现场安全负责人应对作业人进行必要的安全教育,内容应包括所从事作业的安全知识、作业中可能遇到意外时的处理和救护方法等。
  2.应制定应急预案,内容包括:作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法,现场应配备的救生设 施和灭火器材等。现场人员应熟知应急预案的内容。
  3.高处作业人员应系用与作业内容相适应的安全带,安全带应系挂在施工作业处上方的牢固构件上,不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带系挂点下方应有足够的净空。安全带应高挂(系)低用。
  4.劳动保护服装应符合高处作业的要求。对于需要戴安全帽进行的高处作业,作业人员应系好安全帽带。
  5.高处作业严禁上下投掷工具、材料和杂物等,所用材料应堆放平稳,必要时应设安全警戒区,并设专人监护。工具在使用时应系有安全绳,不用时应将工具放入工具套(袋)内。在同一坠落方向上,一般不得进行上下交叉作业,如需进行交叉作业,中间应设置安全防护层,坠落高度超过24米的交叉作业,应设双层防护。
  6.高处作业人员不得站在不牢固的结构物上进行作业,不得高处休息。脚手架的搭设必须符合国家有关规程和标准。高处作业应使用符合安全要求的吊笼、梯子、防护围拦、挡脚板和安全带等,跳板必须符合要求,两端必须捆绑牢固。作业前应仔细检查所用的安全设施是否坚固、牢靠。夜间高处作业应有充足的照明。
  7.供高处作业人员上下用的梯道、电梯、 吊笼等应完好;高处作业人员上下时应有可靠安全措施。
  8.在邻近地区设有排放有毒、有害气体及粉尘超出允许浓度的烟囱及设备的场合,严禁进 行高处作业。如在允许浓度范围内,也应采取有效的防护措施。遇有不适宜高处作业的恶劣气象 (如六级风以上、雷电、暴雨、大雾等)条件时,严禁露天高处作业。在应急状态下,按应急预案执行。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

6
章仁根 发表于 2014-7-23 08:45:45 |只看该作者
  第六节 起重作业安全管理规定
  一、作业基本概念
  起重作业: 指通过起重机械的起重吊钩或其它吊具进 行物料的起升、下降、升降、装卸、运移、安 装或通过吊篮等辅助工具对人员进行垂直输送 的工作过程。 起重作业按起吊工件重量划分为: 大型(100吨以上) 中型(40吨至100吨) 小型(40吨以下) 三个等级。
  二、起重作业前应进行的安全检查
  1.安全监督管理部门应对从事指挥和操作的 人员进行资格确认;
  2.对起重机械和吊具进行安全检查确认,确 保处于完好状态;
  3.对安全措施落实情况进行确认。
  4.对吊装区域内的安全状况进行检查(包括 吊装区域的划定、标识、障碍); 5.核实天气情况。
  三、作业中安全措施
  1.起重作业时必须明确指挥人员,指挥人员应佩戴明显的标志。
  2.起重指挥必须按规定的指挥信号进行指挥,其他作业人员应清楚吊装方案和指挥信号;
  3.起重指挥应严格执行吊装方案,发现问题应及时与方案编制人协商解决;
  4.正式起吊前应进行试吊,试吊中检查全部机具、地锚受力情况,发现问题应先将工件放回地面,故障 排除后重新试吊,确认一切正常,方可正式吊装;
  5.吊装过程中,出现故障,应立即向指挥者报告,没有指挥令,任何人不得擅自离开岗位; 6.起吊重物就位前,不许解开吊装索具。
  四、起重操作人员应遵守的规定
  1.按指挥人员所发出的指挥信号进行操作。对紧急停车信号,不论由何人发出,均应立即执行;
  2.当起重臂、吊钩或吊物下面有人,吊物上有人或浮置物时不得进行起重操作;
  3.严禁使用起重机或其他起重机械起吊超载或重量不清的 物品和埋置物体;
  4.在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、钢丝绳 损伤达到报废标准等情况下禁止起重操作;
  5.吊物捆绑、吊挂不牢或不平衡而可能滑动、吊物棱角处 与钢丝绳之间未加衬垫时不得进行起重操作;
  6.无法看清场地、吊物情况和指挥信号时,不得 进行起重操作;
  7.起重机械及其臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆 风绳和吊物不得靠近高低压输电线路。必须在 输电线路近旁作业时,必须按规定保持足够的 安全距离,不能满足时,应停电后再进行起重 作业;
  8.在停工或休息时,不得将吊物、吊笼、吊具和 吊索悬吊在空中;
  9.在起重机械工作时,不得对起重机械进行检查 和维修。不得在有载荷的情况下调整起升、变 幅机构的制动器; 起重操作人员应遵守的规定
  10.下放吊物时,严禁自由下落(溜)。不得利 用极限位置限制器停车;
  11.用两台或多台起重机械吊运同一重物时, 升降、运行应保持同步;各台起重机械所承 受的载荷不能超过各自额定起重能力的80%;
  12.遇6级以上大风或大雪、大雨、大雾等恶劣 天气时,不得从事露天起重作业。
  五、司索人员应遵守的规定
  1.听从指挥人员的指挥,并及时报告险情;
  2.根据重物的具体情况选择合适的吊具与吊索;不准用吊钩直 接缠绕重物,不得将不同种类或不同规格的吊索、吊具混在 一起使用;吊具承载不得超过额定起重量,吊索不得超过安 全负荷;起升吊物,应检查其连接点是否牢固、可靠;
  3.吊物捆绑应牢靠,吊点和吊物的重心应在同一垂直线;
  4.禁止人员随吊物起吊或在吊钩、吊物下停留;因特殊情况进 入悬吊物下方时,应事先与指挥人员和起重机司机(起重操 作人员)联系,并设置支撑装置,不得停留在起重机运行轨 道上; 司索人员应遵守的规定
  5.吊挂重物时,起吊绳、链所经过的棱角处应 加衬垫;吊运零散的物件时,应使用专门的 吊篮、吊斗等器具;
  6.不得绑挂、起吊不明重量、与其他重物相连、 埋在地下或与地面和其他物体冻结在一起的 重物;
  7.人员与吊物应保持一定的安全距离,放置吊 物就位时,应用拉绳或撑竿、钩子辅助就位。
  六、作业完毕,作业人员应做好的工作
  1.将吊钩和起重臂放到规定的稳妥位置,所有控制手 柄均应放到零位,对使用电气控制的起重机械,应 将总电源开关断开;
  2.对在轨道上工作的起重机,应将起重机有效锚定;
  3.将吊索、吊具收回放置于规定的地方,并对其进行 检查、维护、保养。
  4.对接替工作人员,应告知设备、设施存在的异常情 况及尚未消除的故障;
  5.对起重机械进行维护保养时,切断主电源并挂上标 志牌或加锁。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

7
章仁根 发表于 2014-7-23 08:46:19 |只看该作者
  第七节 破土作业安全管理规定
  作业基本概念 事故案例剖析 关键控制要点
  一、破土作业的概念
1、什么是破土作业下列情况之一,可称为破土作业在地面挖土、打桩或埋设接地体设置大型标语牌、宣传廊等可能影响地下设施的作业;用挖掘机、推土机等施工机械进行开挖、掘进或进行地面爆破等作业;在矿区道路、场所内消防通道进行地面作业。
二、事故案例剖析
  破土作业 坍塌伤人: 1998年6月17日,吉林省松源市兴原建筑公司在 该市宁江区建设路北段地下排污管道工程施工中,因管沟边坡土方坍塌,造成3人死亡,3人受伤; 1998年9月11日,山西省阳泉市广厦建筑安装处和阳泉市自来水公司水暖安装总公司在该市污水处理厂 进行供水管道施工时,管沟边坡土方坍塌,造成9人死亡; 1999年3月11日,四川省成都市市政工程公司三 分公司在青羊正街道路改造工程施工中,因过街污水沟槽土方坍塌,造成4人死亡,1人受伤;
  电缆挖断,电力中断: 据报道:2002年8月28日上午10:30,在 南京28所南门施工工地上有一台大型挖土 机挖断了一根10千伏的电缆,电缆,伴随 着巨大的爆炸声,断裂的电缆处蹿出火苗,持续了10多分钟后才熄灭。所幸当时工地 上无人,才未造成人员伤亡,造成中山门 内外地区大面积停电。
  三、作业安全措施
  1、破土前,施工单位应按照施工方案,逐条落实安全 措施,并对所有作业人员进行安全教育和安全技术交 底后方可施工。破土作业涉及到电创、电信、地下供 排水管线、生产工艺埋地管道等地下设施时,施工单 位应设专人进行施工安全监督。
  2、在瀴土开挖前,应先做好地面和地下排水,严防地面 水渗到 建(构)筑物、道路、管道等下沉和变形,必要时采 取防护措施,加强观测,防止位移和沉降。挖掘破土 时应由上至下逐层挖掘,严禁采用挖空底脚和挖洞的 方法。在破土开挖过程中应采取防止滑坡和塌方的措 施。
  3、作业人员在作业中应按规定着装和佩戴劳动保 护用品;
  4、在施工过程中,有下列情形之一的,应报告建 设单位,采取有效措施后方可继续进行作业: (1)需要占用规划批准范围以外的场地; (2)可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公 共设施的; (3)需要临时停水、停电、中断道路交通的; (4)需要进行爆破的。
  5、在道路上(含居民区)及危险区域内施工,应 在施工现场设围栏及警告牌,夜间应设警示灯。 在地下通道施工或进行顶管作业,而影响地上安 全或地面活动影响地下施工安全时,也应设围拦、 警示牌、警示灯。
  6、在施工过程中,如发现不能辨认物体时,不得 敲击、移动,应立即停止作业,报建设单位有关 部门,查清情况采取有效措施后,方可继续施工。
  7、在雨期和解冻期在土方工程内作业时,应及时 检查土方边坡,当发现边坡有裂纹或不断落土及 支撑松动、变形、折断等情况应立即停止作业, 经采取可靠措施检查无问题后方可继续施工。
  8、在破土开挖过程中,出现滑坡、塌方或其他险情 时,应做到: (1)立即停止作业; (2)先撤出作业人员及设备; (3)挂出明显标志的警告牌,夜间设警示灯; (4)划出警戒区,设置警戒人员,日夜值勤; (5)通知设计、建设和安全等有关部门,共同对险 情进行调查处理。
  9、使用电动工具应安装漏电保护器。

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2017-4-5
帖子
567
8
lxa8688 发表于 2014-7-25 08:46:55 |只看该作者
高危作业安全管理
回复

使用道具 举报

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2023-12-5
帖子
146
9
ZYJ1217 发表于 2014-7-25 15:02:25 |只看该作者
危化品企业八大危险作业管理,还有断路作业安全管理
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

10
章仁根 发表于 2014-9-22 08:19:56 |只看该作者
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-11-8 21:36 , Processed in 0.317974 second(s), 27 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部