农村低压地埋线路的运行与维护


  (1)各级电力部门和使用单位要加强对地埋电力线路的管理,建立健全必要的规章制度:①线路和接线箱要明确专人负责管理,定期进行检查与维护,及时发现和消除缺陷,以预防事故。接线箱上要有安全用电方面的明显标志。
  
  ②线路的运行、维护、巡视和检查工作,必须由农村电工承担,配备必要的专用仪器(2500V兆欧表、万用表和故障探测仪等)与工具。
  
  ③在地埋电力线路两侧各1m的范围内,不准挖土、掘沟、打井、植树和建房,也不得集中堆肥、沤肥和烧土灰。
  
  ④增加用电设备时要申请,批准增容时要考虑地埋线的长期连续负荷允许载流量;
  
  ⑤线路与主要设备的变动情况,运行中定期测试的数据,发生故障的次数,处理和分析故障的原因等,都要作好记录和统计。

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2017-11-22
帖子
19519

优秀版主

沙发
djclym 发表于 2007-11-15 10:04:00 |只看该作者

⑥对泄漏严重或危及人身和设备安全的地埋电力线路,必须立即停电,经修复后再送电⑦严禁私拉乱接,任意埋线。
  
  (2)地埋电力线路宜装设漏电保护开关。
  
  (3)地埋电力线路巡视与检查的周期为:
  
  ①定期巡视检查每季一次;
  
  ②埋设初期,雷雨过后、农忙季节和农田基本建设期间,要加强巡视和检查;
  
  ③绝缘电阻测量每年一次。
  
  (4)地埋电力线路巡视与检查的内容为:
  
  ①沿地埋电力线路两侧各1m范围内,有无洪水冲刷、沉陷塌方、违章开挖、植树建房和乱堆乱放等现象,有关标志是否完好。
  
  ②接线箱和门锁有无损坏,箱内有无渗漏。
  
  ③接线箱内的接头有无松动,脱落、发热和烧烤痕迹。
  
  ④引出线保护管是否完好。
  
  ⑤熔丝的选择是否合乎要求。
  
  ⑥地埋电力线路泄漏情况,电能表是否有潜动现象。
  
  巡视检查时发现的问题要及时处理。
  
  (5)地埋电力线路的故障探测,必须使用地埋线故障探测仪,严禁乱挖乱扎,盲目探测。
  
  (6)熔丝的规格,应按实际用电负荷选择,并应考虑地埋线的长期连续负荷允许载流量,严禁用铜丝和铝丝等代替熔丝。