易安论坛

标题: 防火防爆要学好....泄压面积少不了......! [打印本页]

作者: lfk_0431    时间: 2021-3-1 20:02
标题: 防火防爆要学好....泄压面积少不了......!
防火防爆要学好....泄压面积少不了......!


1.什么是爆炸
根据现行国家标准《消防词汇 第1部分:通用术语》GB/T 5907.1-2014,爆炸是指在周围介质中瞬间形成高压的化学反应或状态变化,通常伴有强烈放热、发光和声响。

2.什么是泄压面积
为了防止建筑物的承重结构因强大的爆炸力遭到破坏,将一定面积的建筑维护结构做成薄弱泄压设施,其面积称为泄压面积。
爆炸有不同的分类方法,按物质产生爆炸的原因和性质不同,通常将爆炸分为物理爆炸、化学爆炸和核爆炸。我们在建筑防火设计中,一般只考虑可燃气体、粉尘或纤维引起的化学爆炸。
3.爆炸性气体环境危险区域划分
爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间分为0区、1区、2区,分区应符合下列规定:
1)0区应为连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境;

2)1区应为在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境;

3)2区应为在正常运行时不太可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。

4. 爆炸性粉尘环境危险区域划分

爆炸危险区域应根据爆炸性粉尘环境出现的频繁程度和持续时间分为20区、21区、22区,分区应符合下列规定:

1)20区应为空气中的可燃性粉尘云持续地或长期地或频繁地出现于爆炸性环境中的区域;

2)21区应为在正常运行时,空气中的可燃性粉尘云很可能偶尔出现于爆炸性环境中的区域;
3)22区应为在正常运行时,空气中的可燃粉尘云一般不可能出现于爆炸性粉尘环境中的区域,即使出现,持续时间也是短暂的。
5.泄压面积的计算
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版),厂房的泄压面积宜按下式计算,但当厂房的长径比大于3时,宜将建筑划分为长径比不大于3的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积:
A=10CV2/3
式中 A-泄压面积(㎡);
            V-厂房的容积(m³);
                  C-泄压比,可按下表选取。


注:1 长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的建筑横截面积之比。
       2 K尘是指粉尘爆炸指数。
上面出现了两个名词,一个叫“长径比”,一个叫“粉尘爆炸指数”,下面小编就来说一下这两个名词的概念。
6.什么是长径比

长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的建筑横截面积之比。这个小兄弟的计算非常重要,必须要掌握。






式中:λ-长径比;
                     W-厂房的净宽(m);
                     H-厂房的净高(m);
                       L-厂房的净长度(m)。
7.什么是粉尘爆炸指数

根据现行国家标准《粉尘防爆术语》(GB/T 15604-2008),存密闭容器内,粉尘爆炸试验中最大爆炸压力上升速率与容器容积的立方根的乘积为一 常数,这个常数称为粉尘的爆炸指数。即:

Kmax=(dp/dt)maxV1/3

式中:V-容器的容积,单位为升(L)。
相比较而言,粉尘爆炸指数这位小兄弟就一点也不重要,忽略他的存在。

8.举例计算
例:某矩形单层镁粉厂房,厂房的高度为6.5m,宽度为12m,长度为36m,如下图所示。求该厂房所需最小泄压面积。


解:1.计算厂房的长径比:
λ=36×(12+6.5)×2/(4×12×6.5)=1332/312=4.3>3

由于长径比大于3,所以将该厂房平均分为2个长度均为18m的计算段计算(也可视情况分为多个计算段):
λ=18×(12+6.5)×2/(4×12×6.5)=666/312=2.1<3,λ符合规范要求。

2.计算每段厂房的容积:
V=18×12×6.5=1404(m³)
3.以镁粉物质查泄压比值表,得C=0.11㎡/m³
4.代入公式,计算各段的最小泄压面积:
A1=10×0.11×14042/3×=1.1×125.4=137.9(㎡)


5.整个厂房所需要的泄压面积:

A=A1×2=137.9×2=275.8(㎡)。






欢迎光临 易安论坛 (http://bbs.esafety.cn/) Powered by Discuz! X2.5