(四)锅炉的安全运行 1.检查准备 对新装、移装和检修后的锅炉,启动前应进行全面检查。为不遗漏检查项目,其检查应按照锅炉运行规程的规定逐项进行。 2.上水 上水水温最高不应超过90。C,水温与筒壁温度之差不超过50。C。对水管锅炉,全部上水时间在夏季不小于1小时,在冬季不小于2小时。冷炉上水至最低安全水位时应停止上水。 3.烘炉 新装、移装、改造或大修后的锅炉,以及长期停用的锅炉,应进行烘炉以去除水分。严格执行烘炉操作规程,注意升温速度不宜过快,烘炉过程中经常检查炉墙有无开裂、塌落,严格控制烘炉温度。 4.煮炉 新装、移装、改造和大修后的锅炉,正式投运前应进行煮炉。煮炉的目的是清除制造、安装、修理和运行过程中产生和带入锅内的铁锈、油脂、污垢和水垢,防止蒸汽品质恶化以及避免受热面因结垢而影响传热。 煮炉一般在烘炉后期进行。煮炉过程中应承受时检查锅炉各结合面有否渗漏,受热面能否自由膨胀。煮炉结束后应对锅筒、集箱和所有炉管进行全面检查,确认铁锈、油污是否去除,水垢是否脱落。 5.点火与升压 一般锅炉上水后即可点火升压。点火方法因燃烧方式和燃烧设备而异。点火前,开动引风机给锅炉通风5^--lOmin,没有风机的可自然通风5--10min,以清除炉膛及烟道中的可燃物质。气、油炉、煤粉炉点燃时,应先送风,之后投入点燃火炬,最后送入燃料。一次点火未成功需重新点燃火炬时,一定要在点火前给炉膛烟道重新通风,待充分清除可燃物之后再进行点火操作。 对于自然循环锅炉来说,起升压过程与日常的压力锅升压相似,即锅内压力是由烧火加热产生的,升压过程与受热过程紧紧地联系在一起。 6.暖管与并汽 (1)暖管 用蒸汽慢慢加热管道、阀门、法兰等部件,使其温度缓慢上升,避免向冷态或较低温度的管道突然供入蒸汽,以防止热应力过大而损坏管道、阀门等部件;同时将管道中的冷凝水驱出,防止在供汽时发生水击。 (2)并汽 并汽也叫并炉、并列,即新投入运行锅炉向共用的蒸汽母管供汽。并汽前应减弱燃烧,打开蒸汽管道上的所有疏水阀,充分疏水以防水击;冲洗水位表,并水位维持在正常水位线以下;使锅炉的蒸汽压力稍低于蒸汽母管内汽压,缓慢打开主汽阀及隔绝阀,使新启动锅炉与蒸汽母管连通。 7.运行管理 (1)锅炉正常运行时,应根据实际情况随时调节水位、汽压、炉膛负压以及进行除灰和排污工作; (2)加强水处理管理,按规定的时间间隔对水质进行监控; (3)加强锅炉运行中的巡回检查,监视液位、压力波动,按规定频次吹灰和水位计冲洗;. (4)作好运行记录,当出现故障时,还应将故障情况及处理措施予以记录。 8.停炉的维护与保养 (1)正常停炉 正常停炉指锅炉的有计划检修停炉。停炉时,要防止锅炉急剧冷却,当锅炉压力降至大气压时,开启放空阀或提升安全阀,以免锅筒内造成负压。停炉后应在蒸汽、给水、排污等管路中装置挡板,保证与其他运行中的锅炉可靠隔离。炉放水后,应及时清除受热面侧的污垢,清除各受热面烟气侧上的积灰和烟垢。根据停炉时间的长短确定保养方法。 (2)紧急停炉 紧急停炉,是当锅炉发生事故时,为了防止事故的进一步扩大而采取的应急措施。紧急停炉时,应按顺序操作,停止燃料供应,减少引风,但不允许向炉膛内浇水;将锅炉与蒸汽母管隔断,开启放空阀;当汽压很高时,可手动提起安全阀放汽或开启过热器疏水阀,使汽压降低。 因缺水事故而紧急停炉时,严禁向锅炉给水,并不得开启放空阀或提升安全阀排汽,以防止锅炉受到突然的温度或压力的变化而扩大事故。如无缺水现象,可采取进水和排污交替的降压措施。 因满水事故而紧急停炉时,应立即停止给水,减弱燃烧,并开启排污阀放水,同时开启主汽管、分汽缸上的疏水阀。 停炉后,开启省煤器旁路烟道挡板,关闭主烟道挡板,打开灰门和炉门,促使空气对流,加快炉膛冷却。
|