易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 1007|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

用电设备和低压电器安全技术

[复制链接]

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

跳转到指定楼层
楼主
章仁根 发表于 2017-1-15 08:35:17 |只看该作者 |正序浏览
1.电气设备外壳防护
  电气设备的外壳防护包括:固体异物进入壳内设备的防护、人体触及内部危险部件的防护、水进入内部的防护。 外壳防护等级按如下方法标志: 第一位特征数字所代表的防护等级;第二位特征数字所代表的防护等级。不要求规定特征数字时,其位置由字母“X”代替;附加字母和()补充字母可省略。
  2.手持电动工具和移动式电气设备
  手持电动工具包括手电钻、手砂轮、冲击电钻、电锤、手电锯等工具。移动式设备包括蛙夯、振捣器、水磨石磨平机等电气设备,其安全使用条件如下。
  (1)类、类设备没有保护接地或保护接零的要求;I类设备必须采取保护接地或保护 接零措施。设备的保护线应接保护干线。
  (2)移动式电气设备的保护零线(或地线)不应单独敷设,而应当与电源线采取同样的防护措施,即采用带有保护心线(四芯电缆)的橡皮套软线作为电源线。电源线不得有破损或龟裂,中间不得有接头,电源线与设备之间的防止拉脱的紧固装置应保持完好。设备的软电缆及其 插头不得任意接长、拆除或调换。
  (3)移动式电气设备的电源插座和插销应有专用的接零()插孔和插头(四眼插头)
  (4)一般场所,手持电动工具应采用类设备(双重绝缘和加强绝缘);如果使用I(附加 绝缘措施)工具,则应在电线路中采用额定剩余动作电流不大于30mA的剩余电流动作保护器、 隔离变压器等保护措施,在潮湿或金属构架上等导电性能良好的作业场所,应使用类或类设备。在锅炉内、金属容器内、管道内等狭窄的特别危险场所,应使用类(特低压-安全 电压)设备。如果使用类设备,则必须装设额定漏电动作电流不大于15mA、动作时间不大于 0.1s的漏电保护器,而且,类设备的隔离变压器、类设备的漏电保护器以及、类设 备控制箱和电源连接器等必须放在作业场所的外面。在狭窄作业场所操作时,应有人在外监护。
  (5)使用I类设备应配用绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫等安全用具。
  (6)设备的电源开关不得失灵、不得破损并应安装牢固,接线不得松动,转动部分应灵活。
  (7)绝缘电阻合格,带电部分与可触及导体之间的绝缘电阻I类设备不低于2MΩ

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

地板
章仁根 发表于 2017-1-15 08:36:25 |只看该作者
全文下载:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

板凳
章仁根 发表于 2017-1-15 08:35:48 |只看该作者
  4.低压保护电器.
  低压保护电器主要用来获取、转换和传递信号,并通过其他电器对电路实现控制。熔断 器和热继电器属于最常见的低压保护电器。
  (1)熔断器。熔断器有管式熔断器、插式熔断器、螺塞式熔断器等多种形式。管式熔断器有两种:一种是纤维材料管,由纤维材料分解大量气体灭弧;一种是陶瓷管,管内填充石英砂,由石英砂冷却和熄灭电弧。管式熔断器和螺塞式熔断器都是封闭式结构,电弧不容易与 外界接触,适用范围较广。管式熔断器多用于大容量的线路。螺塞式熔断器和插式熔断器用 于中、小容量线路。 熔断器熔体的热容量很小,动作很快,宜于用作短路保护元件。在照明线路及其他没有 冲击载荷的线路中,熔断器也可用作过载保护元件。 熔断器的防护型式应满足生产环境的要求,其额定电压符合线路电压,其额定电流满足 安全条件和工作条件的要求,其极限分断电流大于线路上可能出现的最大故障电流。 对于单台笼型电动机,熔体额定电流按式(2--4)选取: IFU=(1.5~2.5)IN (2--4) 式中IFU--熔体额定电流,A; IN--电动机额定电流,A。 对于没有冲击负荷的线路,熔体额定电流可按式(2--5)选取: IFU=(0.85~1)Iw (2--5) 式中Iw--线路导线许用电流,A。 同一熔断器可以配用几种不同规格的熔休,但熔体的额定电流不得超过熔断器的额定电 流。熔断器各接触部位应接触良好。爆炸危险的环境不得装设电弧可能与周围介质接触的熔 断器,一般环境也必须考虑防止电弧飞出的措施。不得轻易改变熔体的规格,不得使用不明 规格的熔体。
  (2)热继电器。热继电器也是利用电流的热效应制成的。它主要由热元件、双金属片、控 制触头等组成。热继电器的热容量较大,动作不快,只用于过载保护。 热元件的额定电流原则上按电动机的额定电流选取。对于过载能力较低的电动机,如果 启动条件允许,可按其额定电流的60%~80%选取;对于工作繁重的电动机,可按其额定电 流的110%~125%选取;对于照明线路,可按负荷电流的0.85~1倍选取。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2017-1-15 08:35:33 |只看该作者
  3.电焊设备
  手工电弧焊应用很广,其危险因素也比较多。其主要安全要求如下:
  (1)电弧熄灭时焊钳电压较高,为了防止触电及其他事故,电焊工人应当戴帆布手套、穿 胶底鞋。在金属容器中工作时,还应戴上头盔、护肘等防护用品。电焊工人的防护用品还应 能防止烧伤和射线伤害。
  (2)在高度触电危险环境中进行电焊时,可以安装空载自停装置。
  (3)固定使用的弧焊机的电源线与普通配电线路同样要求,移动使用的弧焊机的电源线应 按临时线处理。弧焊机的二次线路最好采用两条绝缘线。
  (4)弧焊机的电源线上应装设隔离电器、主开关和短路保护电器。
  (5)电焊机外露导电部分应采取保护接零(或接地)措施。为了防止高压窜入低压造成的危 险和危害,交流弧焊机二次侧应当接零(或接地)。但必须注意二次侧接焊钳的--端是不允 许接零或接地的,二次侧的另一条线也只能一点接零(或接地),以防止部分焊接电流经其他 导体构成回路。
  (6)弧焊机一次绝缘电阻不应低于1MΩ ,二次绝缘电阻不应低于0.5MΩ 。弧焊机应安装 在干燥、通风良好处,不应安装在易燃易爆环境、有腐蚀性气体的环境、有严重尘垢的环境 或剧烈振动的环境。室外使用的弧焊机应采取防雨雪措施,工作地点下方有可燃物晶时应采 取适当的安全措施。
  (7)移动焊机时必须停电。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-11-26 21:44 , Processed in 0.330307 second(s), 28 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部