易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 1246|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

室外消火栓系统布置的基本原则

[复制链接]

营长

Rank: 6Rank: 6

最后登录
2018-3-16
帖子
155
跳转到指定楼层
楼主
安全就好 发表于 2016-10-31 10:58:30 |只看该作者 |正序浏览
  Hello,大家好,我是室外消火栓系统,在我们这个分支中,传统形成了地上式消火栓、地下式消火栓两个子分支。这两大分支,各有长短,地上式消火栓在地上接水,操作方便,但易被碰撞、易受冻;地下式消火栓防冻效果好,但需要建较大的地下井室,且使用时消防队员要到井内接水。
  下面我就向大家详细讲解一下我们在与火灾抗争过程中总结下来的“消防兵法”:
  (1)室外地上式消火栓应布置一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;
  (2)室外地下式消火栓应布置直径为100mm和65mm的栓口各一个;
  (3)消火栓应设置在消防车易于接近的人行便道和绿地等不妨碍交通的地点;
  (4)消火栓宜在道路的一侧设置,但当道路宽度超过60m时,应在道路的两侧设置消火栓,并宜靠近十字路口;
  (5)室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中布置在建筑物一侧,高层建筑扑救面一侧室外消火栓的数量不宜小于2个;
  (6)人防工程室外消火栓距人防工程出入口不宜小于5m,其他地下工程和建筑物宜在出入口附近设置室外消火栓;
  (7)停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m;
  (8)政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m;
  (9)消火栓距路边不宜超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
博安网安全生产云培训:http://www.bosafe.com/

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2016-10-31 15:25:28 |只看该作者
顶顶
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-11-26 13:08 , Processed in 0.310302 second(s), 27 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部