在VDE标准规格中,对于变压器的设计,制造与利用都有较严格的规定,以满足大多数其它国家的安全需求,在UL标准规格中,要求用在变压器结构中的所有材料,必须有94V-2或是更好的额定值.


(1 变压器的绝缘( transformer insulation)


  变压器的绕组依照需求,必须以绝缘做物理上的分隔,在绕组线上的亮漆,瓷漆或洋漆涂料,以及其它的金属组件,石绵与吸收水分的材料,在此需求的目的之内则不考虑绝缘.


(2 变压器的电介质强度(transformer dielectric strength)


  当使用复合层的绝缘厚度时,任何两层之间必须能够承受电介质强度,测试时绝缘层接触在一起且测试电位加于外部表面.


(3 变压器的绝缘电阻(transformer insulation resistance)


  绝缘用于变压器的结构中必须在绕组之间,以及在绕组与铁心和框架金属板之间,必须有10MΩ的最小电阻值,并在1分钟内提供500Vac电压.


(4 变压器沿面与间隙距离(transformer creepage and clearance distance)


绕组之间;绕组与端点,金属板,铁心,框架,绕组通过引线间;端点之间;端点—铁心与框架之间必须满足一定的空间间隔.


(5 变压器的水阻(transformer moisture resistance)


在高湿度91~95%的情况下,温度在20~30℃之间,变压器须保持绝缘阻抗及介电强度.


(6 VDE规格的变压器温度额定值(VDE transformer temperature rating)


在正常操作下对特定的绝缘等级而言,最大的稳定化温度必须不超过绝缘等级的温度值.  
附注:绝缘等级分为以下七个等级,每一个等级温度(℃)如下


  Y     A     E     B     F     H     C  
    90     105     120     130     150     180   180以上  
(7 UL与CSA规格的变压器温度额定值(UL and CSA transformer temperature rating)


当升高至周围温度(25℃)以上时,UL与CSA规格会规定变压器的温度,可使用两种方法来做温度的测量,热偶法和电阻值法