易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 909|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

临时接线安全规程

[复制链接]

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2017-11-22
帖子
19519

优秀版主

跳转到指定楼层
楼主
djclym 发表于 2016-6-30 11:06:53 |只看该作者 |倒序浏览

 1、凡属短期使用,不宜正规安装的低压电源线路,包括临时电力、照明、试验线路(指电压为380伏及以下者)均按本规定执行。

  2、车间内部需要架设临时接线时,由需要部门事先通知动力部门检查,认为有架设必要且符合安全规程时,填写“临时接线装置申请单”,经设备动力部门审查,安技部门批准后,方可由车间派电工或动力部门派电工进行架设。

  3、临时线路办理期限—般为15天,每7天需检查一次,需延长使用时,应办理延期手续,但最长不得超过一个月。使用场所必须悬挂“临时线危险”警示标牌,并遵守安全技术要求。

  4、临时接线装置如发生危险,并证明系因装置不良,应由承装入负责。

  5、电气工作人员校验电气设备,使用临时线不超过一个工作日时,可不填写临时线装置申请单,校验完毕后本人负责拆除。

  6、未经申请批准的临时线和安装不合格或已到期的临时线,动力,安技部门有权令其停止使用。车间、部门应在4小时内按要求处理完毕。如逾期未进行处理,动力部门在通知车间领导后,有权责令单位电工拆除。

  7、装置临时线的一般安全技术要求:

  (1)装置临时线须用绝缘良好的橡皮线。不得使用花线,要采取悬空架没和沿墙敷设。架设时卢内离地高度不得低于2.5米,长度不超过10米。沿地面敷设,必须穿钢管。户外离地高度不得低于4.5米,道路交叉处不得低于6米,长度不得超过500米;架设时需要设专用电杆和专用瓷瓶固定。禁止在树上或脚手架上,窗台上挂线;

  (2)全部临时线装置必须有单独能带负荷拉闸的总开关控制。每一分路须装熔断器;

  (3)所有电气设备,金属外壳须有良好接地线(或接零线);

  (4)分路线不得在灯头内并头,须用丁字接法并用绝缘带包好;

  (5)临时线必须放在地面上的部分,应加以可靠的保护。如用胶皮线橡套电缆,则应在过路处设有硕质的套管保护。管口要装护圈,以防割破电线;

  (6)安装完毕的临时线,使用单位不得擅自更动;

  (7)临时线与设备,水管、热水管、门窗等距离应在0.3米以外,禁止直接在门、窗上、木板壁房上直接装线。

  8、易燃易爆场所严禁架设临时线。

  9、凡达不到上述管理和技术要求的临时线及不符合正规安装的电源线,均应拆除,禁止安装使用。

  10、电工需取得安监局考核合格颁发的《中华人民共和国特种作业操作证》(IC卡)后方可上岗。


分享分享0 收藏收藏0 转发到微博

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-7-23
帖子
785

最佳新人 10个小时勋章 积分达人 爱心达人 活跃会员 50个小时勋章

沙发
李志龙 发表于 2016-6-30 18:59:12 |只看该作者
谢谢分享,来学习了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-11-24 16:38 , Processed in 0.310990 second(s), 26 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部