易安论坛

标题: 供电系统的运行与维修操作规程 [打印本页]

作者: 章仁根    时间: 2016-3-5 08:21
标题: 供电系统的运行与维修操作规程
  第一节 一般规定
  1 容量在560KVA以上及有多回路高压开关柜的用电单位配变电所应有专人值班。容量在560KVA及以下的用电单位(特别重要的单位除外,可实行值班与检修相结合的形式,但必须对电气设备进行巡视检查。
  2 对任何违反安全规定的命令,工作人员应予以抵制, 并报告发令人的主管领导。
  3 应建立健全各种技术档案以及运行、检修、预试中的各项记录,并妥善保存。
  4 在高压电气设备上工作,必须遵守下列各项规定:
  a.填写工作票或联系单,口头、电话命令必须记录或录音。
  b.至少应有两人在一起工作,并指定监护人。
  c.必须具备保证工作人员安全的各项组织措施和技术措施。
  5 工作票应由主管领导指定的专人签发。工作票签发人不能兼任该项工作的负责人。工作许可人不得签发工作票。
  第二节  
  1 值班人员值班时,不得从事修理和其他与值班无关的工作。
  2 无论高压设备带电与否,值班员不得单独移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时,必须得到批准并有监护人在场,保持规定的安全距离。
  3 变配电装置的巡视,应符合下列要求:
  a.凡有人值班的变配电所,每班至少巡视一次,无人值班的变配电所,每周至少巡视一次。巡视应在用电高峰时间进行。每月一次夜间闭灯巡视。
  b有下列情况之一时,应进行特殊巡视或增加巡视次数:
  天气恶劣时(大风、雷雨、浓雾、冰雹、冰冻);
  新投入运行或修理后投入运行时;
  满负荷或超负荷时;
  电压变化在±5%以上时。
  c.变配电所负责人、主管技术人员应经常进行监督性巡视检查和夜间巡视, 并做好记录。
  d.巡视高压设备和线路时,不论线路设备带电与否均应视为带电,不得靠近或触及设备和线路。
  4 倒闸操作必须遵守下列规定:
  a.倒闸操作必须根据电力调度或主管技术人员的命令执行。倒闸操作应严格执行操作票制度,每张操作票只能填写一个操作任务。
  b.倒闸操作必须由两人执行,其中技术等级较高并对设备较为熟悉者作监护。单人值班的变配电所联锁可靠的简单操作可由一人执行。
  单人值班时,操作票根据发令人口述填写,复诵无误后再执行。
  5 凡在厂区(生活区)动土的单位必须在施工前向动力部门联系,并提供动土地区的范围和深度等有关资料,经同意后方可施工。
  6 施工前,动力部门应向施工单位负责人交待电缆走向、深度、安全净距及施工中应注意的事项;施工过程中,必须有专人负责施工中的安全工作。
  7 厂区地面所设地下电缆的标桩、 指示牌等任何人不准移动或拔除,凡批准动土的施工单位,在施工完毕后必须将地面平整好,标桩、指示牌恢复原状,并通知主管单位到现场共同检查验收。
  8 地下电缆沿线的地面上不准堆放重物, 严禁倾倒垃圾及有腐蚀性的液体,禁止在地下电缆上面进行任何建筑。
  9 架空线路的运行管理。
  a.新投入运行的架空线路,在经过第一次大雨之后,应对杆塔基础进行填土夯实。
  b.架空线路上的防雷设施,应与架空线路同时进行巡视检查。
  c.处于污秽地区的架空线路,应根据污秽性质及等级,进行定期清理和反污秽技术措施。
  d.在树木生长季节,应加强对架空线路巡视检查,修剪树枝,保证线路与树木之间的安全净距符合规程规定。
  e.架空线路在过负荷或气温变化较大时,应检查导线弧垂、 交叉跨越距离及接头的接触情况。


作者: 章仁根    时间: 2016-3-5 08:22
  10 架空线的巡视检查:
  a架空线路应定期巡视和检查,其周期应根据运行状况、地区环境及重要性等综合情况确定,一般情况下,35kv及以上架空线路,每月至少一次,10KV及以下架空线路,每季度至少一次。
  b.根据架空线路所承受负荷情况及绝缘子污秽情况,应适当进行夜间巡视。
  11 35KV及以下高压架空线路,应定期测定绝缘子的绝缘状况,测定周期根据环境状况以1~2年为宜。同时测量导线连接点的接触电阻。
  12 对电气设备应明确专人负责日常的维护保养工作。应定期进行停电清扫和检查。
  第三节 电气预防性试验
  1 参加电气试验人员,必须熟悉所用试验设备、仪器的性能和使用方法,必须熟练掌握试验方法、程序和标准。
  2 试验用的设备、仪器须经有关部门试验检定合格,精度等级必须符合试验项目的要求。
  3 固定的试验场所应设置各种必要的安全防护遮栏、安全警告牌、 灯光音响 信号装置和安全联锁装置。
  在电气设备安装地点进行试验时,试验设备、 被试品和试验连接线的周围设置临时遮拦,遮栏上应悬挂“止步!高压危险”警告牌。大型设备试验时还应有专人看守。
  4 预防性试验之前,应由主管技术人员拟定试验方案,划出试验接线圈,提出安全措施,交部门主管领导审核批准后由工作票签发人签发工作票,交试验班执行。
  5 试验班工作负责人应向全体试验人员详细说明试验任务、项目、 标准、安全措施和注意事项,布置每个试验人员的任务和应负的责任,并记录备查。
  6 试验过程中的各项操作应严格按安全操作规程和试验程序进行。
  7 全部试验结束后由工作负责人办理工作票终结手续, 试验记录经整理后归档。





欢迎光临 易安论坛 (http://bbs.esafety.cn/) Powered by Discuz! X2.5