1、施工现场的一切电气作业必须由持有特种作业资格证的电工承担。无证人员不得违章作业。
2、临时用电必须按规定敷设线路,选用的电线电缆必须满足用电安全性需要。
3、架空线路必须采用绝缘线架空在木制或水泥电杆上,严禁架设在脚手架上。
4、低压架空线路架空高度不得低于2.5m,跨越道路时离地面高度不低于6m。
5、施工现场禁止使用导线。
6、绝缘导线临时在地面铺设或穿越道路埋设时必须加钢套管保护。
7、电气设备移装或拆除后,不得留由可能带电的线头。
8、现场用电必须实行“一机一闸一保”制,严禁一个开关控制两台以上用电器具。
9、施工现场电气设备及手持电动工具应由可靠的接地及漏电保护措施。
10、现场用闸刀开关,防护盖应齐全,不得以金属丝代替保险丝。不得带负荷开合闸。
11、防爆场所,严禁用非防爆设备及非防爆电源接插头(座)。
12、电器设备检修时,应先切断电源,并挂上“有人作业,严禁合闸”的警示牌。
13、现场用照明电路必须绝缘良好,布置整齐。照明灯具的高度,室内不低于2.5m,室外不低于3m。
14、有限空间作业,必须使用符合安全电压的行灯。
作者: 章仁根 时间: 2016-1-7 09:03
施工现场安全用电防护标准
1现场临时变配电所:
1.1高压露天变压器间面积不小于3×3米,低压配电间应邻靠高压变压器间,其面积亦不小于3×3米,围墙高度不低于3.5米,室内地坪满铺素砼,室外四周做80cm宽砼散水坡。
1.2变压器四周及配电板背面凸出部位,须有不小于80cm的安全操作通道配电板下沿离地面为1米。
1.3配电挂箱的下沿离地面不少于1.2米。
2现场下杆箱:
2.1电箱应装有双扇开启门,并有门锁、插销,漆上指令性标志和统一编号。
2.2电源线进箱有滴水弯,进线必须先进入熔断器后再进开关,箱内要配齐接地接零排,金属电箱外壳应设接地极保护。
2.3电箱内分路凡采用分路开关、漏电开关其上方都要单独熔断保护。
2.4箱内要单独设置单相三眼插座,上方要装漏电保护自动开关,现场使用单相电源的设备必须配用单相三眼插头(有双重绝缘除外)。
2.5凡手提分路流动电箱,外壳要有可靠的保护接地,内容1A铁壳开关或按用量配上分路熔断器。
2.6要明显分开“动力”、“照明”、“电焊机”使用的插座。
3用电线路
3.1现场电气线路必须按规定架空敷设坚韧橡皮线或塑料护套软线。在通道或马路处可采用加保护管埋设地下,树立标志,接头必须架空或设接头箱。
3.2手持移动电具的橡皮电缆,引线长度不应超过5米,不得有接头。
3.3现场使用的移动电具和照明灯具一律用软货橡皮线,不准用塑料胶质线代替。
3.4现场大临设施的电线安装,凡使用橡皮或塑料绝缘线,必须瓷柱明线架设。
4接地装置
4.1接地体可用角钢,钢管不少于二根,入土深度不小于2米,二根接地体之间间距不小于2.5米,接地电阻不大于4欧姆。
4.2接地线可用绝缘铜线或铝芯线,严禁在地下使用裸铝导线作为接地线,接头处应采用焊接压接等可靠连接。
4.3橡皮电缆芯线中“黑色”或“绿、黄双色”线作为接地线。
5高压线防护
5.1在输电线路附近施工,须搭设毛竹防护架。
5.2在高压线附近搭设井架、脚手架外侧在高压线水平上方,全部设安全网。