试验步骤:
  1、试验设备:井下中央泵房Ⅰ、Ⅱ段及所有高压配电装置、高压电缆进行预试。

  2工作现场设负责人一名(要统一指挥),负责人必须熟悉本系统运行方式,确保试验过程中设备和人员的安全

  3、对电器设备需要开盖试验但必须按照《煤矿安全规程》

  3、工作人员必须穿工作服,戴安全帽、穿绝缘靴等劳动防护用品。

  4、工作时严格执行工作票制度、工作许可制度和工作监护制度、停送电制度,刀闸操作按顺序进行操作。(先停负荷侧、后停电源侧,送电时与此相反)停电设备操作把手上挂“有人工作,禁止合闸”标志牌。

  5、停送电操作时必须戴绝缘手套,穿绝缘靴,并站在绝缘台上。

  6、工作开工前要取下与设备相关的一二次保险及控制保险。严格按照停送电制度执行,停电工作时要验电、装设接地线。对带电设备要装设栅栏或做明显的标志,以防走错带电间隔。

  7、对拆接的部位恢复时要认真检查确保接触良好,相序正确。

  9、对所试验的设备数据要认真记录,并整理存档,对试验设备的遗留问题要做好记录,尽快解决。

  10、对试验完毕的设备,工作负责人和工作许可人一同检查工作现场,无异问后,工作负责人和工作许可人在工作票上签字方可进行操作。

  11、所有参加试验人员必须在工作许可人发布命令后方可开始工作。

  12、其他按照《运行规程》执行。