置若罔闻的事不关己 ■本报记者 李 仑 特约通讯员 王立南 日前,山西省安监局组织5个督查组对全省危险化学品生产经营企业进行安全生产大检查。记者跟随其中一组对晋中的几家企业进行了“四不两直”突击检查。 常青胶粘剂有限公司主要经营甲醇、甲醛,有2个200立方米的甲醇储罐,1个300立方米的甲醛储罐。下午1点30分左右,督查组来到了该企业,一进公司大门便闻到一股刺鼻的味道。闻讯而来的企业安全员有些慌张。检查人员简单询问企业情况后,便直奔罐区。 “你们还用这种液位计?太落后了吧,这种液位计早就不允许用了,而且还用的是金属质的浮标,很容易与罐体摩擦产生火花。后果你们知道吗?尽快更换!”检查人员指着3个储罐上的浮标液位计质问企业安全员。记者看到,浮标在风的影响下,的确与罐体会有摩擦。 记者观察到,罐区现场管线安置混乱,而且一些管线还用砖头临时支撑着,仅有的几块警示牌也基本上看不清楚内容。 “气体探头接线管口都不做密闭,怎么能起到作用呢?”随行专家发现了罐区存在的问题。 检查人员越来越深入,刺鼻的气味儿也越来越浓。 “远传液位计这里没人值守?” “他们都在中控室,这里不用。” “那你们安这个有什么意义?这里报警了,谁来处理啊?” 在检查人员的追问下,企业安全员越发慌张,干脆默不作声。 储罐、泵、装车、卸车区没有设备标志;罐区无《油气罐区防火防爆十条规定》标牌;装卸区无《山西省危险化学品生产经营企业销售装载环节“十不准”规定》标牌;没有洗眼器,部分设备不防爆;车辆与罐区安全距离不够……问题被检查人员逐一发现。 最后抵达中控室,检查人员发现,气体浓度检测报警器竟是坏的。 “现场的气味那么刺鼻,你们闻不到?气体浓度检测报警器都坏了,有毒气体泄漏了,你们怎么能知道?” 该企业隐患台账记录:8月4日气体浓度检测报警器就已经坏了,整改结果一栏标注的是“完成”。 “你们多长时间巡检一次?” “2个小时。”中控室的操作人员回答说。 墙上悬挂的巡回检查制度上却明确要求1小时巡检一次,挂在企业负责人办公室墙上的巡检制度则要求15分钟巡检一次。检查人员在巡检记录表上没有发现当天的巡检记录,问其原因,得到的回答竟是没纸了。 专家看到电脑DCS系统甲醛液位的危险警示一直在闪,将被关闭的音响打开后,系统一直在报警。专家仔细查看一番,原来企业对DCS系统甲醛液位报警值压根儿就没有设定。 “甲醛液位值不设定,相当于零,所以系统永远在报警,你们就把音响关了,不知道怎么回事儿,也不去理会?” 2个多小时的检查,督查组发现了近20个问题。督查组责令企业立即停产整顿,并要求当地安监部门督促和指导企业整改问题,待彻底整改完成,方可生产。 此次突击检查的企业都有不同程度的问题,其中不乏大企业。在天津港“8·12”事故发生后,这些企业对事故的惨痛教训无动于衷,安全管理依然混乱:安全管理制度不规范或是成为“摆设”,隐患台账记录不规范,气体浓度检测报警器、火灾报警系统和监控系统等安全必备设施故障或使用,管理人员对安全不重视。 |