易安论坛

标题: 煤粉锅炉紧急停炉安全措施 [打印本页]

作者: wdj1980    时间: 2015-10-19 20:39
标题: 煤粉锅炉紧急停炉安全措施
  锅炉运行中,遇有以下情况之一时,应立即停炉。
  1.锅炉水位低于水位表的下部可见边缘;不断补水及采取其它措施,但水位仍继续下降;
  2.锅炉水位超过最高可见水位(满水),经排污仍不能见到水位;
  3.给水泵全部失效或给水系统故障,不能向锅炉给水;
  4.锅炉元件损坏不能正常工作
  5.水位表或安全阀失灵;
  6.发生炉内燃烧不稳、负压变化大或自动熄火;
  7.锅炉供粉异常或布袋除尘器差压过大无法降低差压时;
  8.锅炉正常运行过程中突然停电;
  9.布袋除尘器温度过高;
  10.其它异常情况危及锅炉安全运行;
  紧急停炉操作要点
  1.迅速关闭螺旋给料,并关闭燃烧系统,必要时关闭一次风机;
  2.先打开安全阀,关闭主气阀,排气泄压;
  3.按事故种类和性质,采用解决事故危害的各种措施;
  4.紧急停炉后,检查检修设备,排除故障待设备运行正常后;炉膛温度降低至80℃以下。按照正常程序进行吹扫炉膛及煤粉管,加大引风和鼓风并开启声波清灰器清灰,确认煤粉管内无煤粉通过后方能进行点炉。
  5.正常运行时设备停电后,有必要关闭控制柜控制电源及设备动力电源,以防止设备突然停电后又突然送电导致锅炉爆燃;待控制柜及动力柜送电正常后,开启电脑监控画面等炉膛温度降低至80℃以下后,方能按照正常程序吹扫炉膛及煤粉管30分钟以上后才能按正常程序点炉。






欢迎光临 易安论坛 (http://bbs.esafety.cn/) Powered by Discuz! X2.5