本工程按工程实际情况准备结构施工期间使用1台TQZ5015塔吊,装饰时光施工期间使用2台SCD200/200外用施工电梯。 (一)塔吊 操作前检查项目: 1.上班前必须进行交接班手续,检查交接班记录等的情况及记载事项; 2.检查各主要螺栓的紧固情况,焊缝及主角钢无裂纹、开焊等现象; 检查各部位制动轮、制动带无损坏,制动灵敏,吊钩、滑轮、卡环钢3.丝绳符合标准;安全装置(力矩限制器、行走、高度变幅限位 及大钩保险等)灵敏可靠; 4.操作系统、电气系统接触良好,无松动,无导线裸露等现象; 5.所有电系统必须有良好的接地、接零保护,接地电阻不得大于4Ω。 安全操作应注意项目: 1.塔司必须按塔吊起重性能作业,机上各种安全保护装置在运转中发生故障、失效或不准确时,必须立即停机修复,严禁带病作业和在运转中维修保养; 2.塔司必须在信号工指挥下严格按指挥信号操作,对辩不清的指挥信号不得盲目操作,对指挥错误有权拒绝执行或主动采取防范或相应紧急措施; 3.起重量、起升高度、变幅等安全装置显示或接近临界警报值时,塔司必须严密注意,严禁强行操作; 4.操作时司机不得闲谈、吸烟、看书、报和做其他与操作无关的事情,不得擅自脱离操作岗位; 5.当吊钩滑轮组升到接近重臂时应用低速起升; 6.严禁重物自由下落,当起重物下降接近就位点时,必须采取满速就位,重物就位时,可用制动器使之缓慢下降;严禁用吊钩直接悬挂重物; 7.操作中平移起重物时,重物应高于其所跨越障碍物高至少100mm;起吊重物时,不得提升悬挂不稳的重物,严禁在提升的物体上附加重物,起吊零散物料或异形构件时必须用钢丝绳捆绑牢固,应先将重物吊离地面月50cm停住,确定制动、物料绑扎和吊索具,确认无误后方可指挥提升; 8.夜间工作必须有足够的照明;停机、休息、或中途停电时,应将重物卸下,不得把重物悬吊的空中;操作室内无关人员不得进入,禁止放置易燃物和妨碍操作的物品; 9.严禁乘运或提升人员,起落重物时,重物下方严禁站人; 10.遇恶劣天气大雨、大雪、大雾和施工作业面有六级及以上大风停止吊装作业;起重机发生漏电现象、钢丝绳达到报废标准、安全保护装置失效或显示不准确时停止吊装作业; 11.塔司必须由扶梯上下,上下扶梯时严禁手携工具物品;严禁由塔司上下抛掷任何物品或便溺; 12.施工现场两台塔吊作业必须保证臂杆的垂直安全距离和起吊物料时相互之间的安全距离,并有可靠的安全技术措施; 13.塔吊的停机必须选择回转无障碍物和起重臂顺风方向停机,吊钩起升到距起重臂距离不大于5m的位置,吊钩上严禁悬挂重物; 14.风力在四级以上时不得进行顶升、安装、拆卸作业,作业时遇到风力加大,必须立即停止作业,并将塔身固定;升顶前必须检查液压系统各部件的连接情况,并调整好爬架滚轮与塔身的间隙,然后放松电缆,其长度略大于总的升顶高度,并紧固好电缆井筒;升顶操作的人员必须是经专业培训考试合格的专业人员,并分工明确,专人指挥,非操作人员不得登上顶升套架的操作台,操作室内只准一人操作,必须听从指挥;顶升完毕应检查各连接螺栓按规定的预紧力矩紧固,爬升套架滚轮与塔身应吻合良好。
|