施工现场临时用电危害因素清单
项目
危险点
预控措施
施工电源
施工电源未根据当地外电线路情况,正确采用TT系统或TN系统布置。未采用三级配电二级保护
当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接零,或作保护接地,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。当现场采用电业部门高压侧供电,自己设置变压器形成独立电网的,应作工作接地,必须采用TN-S系统。自备发电机时,接地系统独立设置,也应采用TN-S系统。末级和上一级或总配电箱应采用漏电保护装置。
施工电源管理不规范
将临建及生活用电设备的金属外壳可靠接地,并装设漏电开关或触电保安器。合理级配,禁止用其他金属丝替代熔丝,内部接线正确,设备齐全完善,门锁完好,无裸露带电导体。更换灯管、灯泡、开关插座等应在断电后进行。罗口灯泡的火线必须接灯座的中心接线桩头,地线应接通灯座外螺纹导体的接线柱上。所有照明灯具的火线必须进开关,加强日常安全用电的监督检查、维护,发现违章使用必须立即纠正,发现安全隐患应及时消除。
箱内闸具损坏、闸具不符合要求
箱内闸具必须符合要求,定期检查。
电工无证上岗
由专业电工负责用电管理。
施工用电未按要求编制专项施工方案
开工前编制用电专项施工方案。
配电箱无门无锁无防雨措施或门锁坏
用电管理和检修维护必须规范,并由专业电工进行,配电箱必须上锁,并采取防雨措施。
配电箱下引出线混乱且未做保护接地
引线规范,接地可靠。
照明线路混乱,接头处不绝缘
照明线路接头处必须绝缘可靠,不得乱拉乱接。
保护零线与工作零线混接,开关箱漏电保护器失灵,漏电保护装置参数不匹配,违反“一机、一闸、一保护”的要求
加强使用前及使用过程中的检查,保护零线与工作零线不得混接,开关箱漏电保护器灵敏可靠,漏电保护装置参数应匹配,严格执行“一机、一闸、一保护”的要求。
停送电无专人负责
停送电设专人负责。
维修时未悬挂停电警示标志牌
维修时悬挂“有人作业,严禁合闸” 警示标志牌,并设专人负责监护。
用电设备
闸具熔断器参数与设备容量不符,未使用安全电压
一般行灯电压不得大于36V,潮湿和易触及带电体场所电压不得大于24V,特别潮湿场所和金属容器内工作电压不得大于12V。
现场施工及照明用电源及接线私拉乱接,未架空或过路未采取保护。用绿/黄双色线作动力线使用
由专业电工规范接线,禁止私拉乱接,任何情况下不准用绿/黄双色线作动力线使用。
夯路机、混凝土搅拌机、潜水泵等电动机械未采用防溅、防水和加强绝缘型设备,现场电动机械设备的金属外壳未可靠接地
选择安全可靠设备,电动机械设备金属外壳必须可靠接地。
旋转臂架或起重机的任何部位或被吊物边缘与架空线路边线的距离小于安全距离
采取线路断电或搭设隔离棚。
在带电架空线路附近开挖沟槽
采取线路断电或搭设隔离棚。
用电设备保护接零和接地不符合要求
使用前检查,用电设备保护接零和接地必须符合要求。
电工工具损坏或未按规定穿戴防护用品
电工作业工具须经过检测,作业时按规定穿戴防护用品。
手持机电移动工具未检查试验或缺少防护罩而使用
手持机电移动工具必须通过检查试验,加装防护罩。。
在宿舍内使用碘钨灯或大功率灯
在宿舍内不得使用碘钨灯或大功率灯具,严禁使用电炉。