 1 问题的提出
  近年来,我们通过对在用工业锅炉运行安全检查过程中发现,人们对工业锅炉房内的主体设备(锅炉)和承受高温高压的各种压力容器(罐)的火灾爆炸危害性给与了足够的重视,从设备(设施)到运行管理,防火防爆措施大多具体可行,而对锅炉房内的电气设备和电气线路敷设的安全要求则缺乏一定的了解,对电气方面的事故隐患不够重视。主要表现在以下几个方面:
  (1)电机、起动控制设备、灯具和导线型式的选择,与锅炉房各个不同的建筑物和构筑物的环境不相适应。如煤粉仓、制粉系统的电气设备不是隔爆防爆型;水泵房、水处理间的电气设备不具备防潮、防腐蚀性能。
  (2)电气线路布线敷设不尽合理。有的把电气线路设在汽水、水水换热器、蒸气或热水管道、热水分水缸、分汽缸的附近或上方;有的在高温、潮湿、粉尘、腐蚀场所采用明线敷设。
  (3)在装设锅炉水位表、锅炉压力表、仪表屏和进行其他主要操作的地点和通道处,或是照明度值不够,或是缺乏事故照明;
  (4)对锅炉房烟囱避雷针的引下线、电气系统接地保护线及液体燃料管道静电接地装置缺乏日常检测和维护管理,引下线(接地线)或是断路,或是接地处被腐蚀,接触不良。

  上述电气运行方面存在的不安全因素,除极个别是原有设计不周外,大多或是施工安装没有按照设计要求进行,或是建后疏于管理,或是企业对设备进行维修、更换进擅自更改原设计所致。
  2 保证电气设备安全运行就注意的几个问题
  2.1 电气设备型式选择的原则
   燃煤工业锅炉采用的燃煤在高温表面沉积粉尘(δ=5mm)的引燃温度一般在225~285℃,煤尘爆炸下限浓度34~57g/Nm<sup>3</sup>,属于导燃性物质。其中煤粉制备间、粉煤间和运煤走廊等属于丁类火灾危险场所,按照50058—92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》对火灾危险区域划分原则,为22区,与之相对应,电机、电器和仪表的防护选型为IP54型,照明灯具为IP54X型。而燃煤锅炉间则属于多尘环境,粉尘的点燃温度大于270℃,点燃温度级别T11,防尘外壳防护等级应为IP5X。水泵房、地下凝结水箱间属于潮湿环境。上述不同环境的建筑物和构筑物内所选用的电机和电气设备,均应与各个不同环境相适应。如目前在城市集中供热锅炉房多采用换热站以提高供热效率。而换热站内的换热间属于高温高热高湿环境,对其内的电气设备(电机、水泵、电器开关、电器接座、电气接头等)应具有防水、防潮、防腐蚀性能;而电缆严禁在高温、高热设备的上方(或附近)敷设,最好穿钢管埋墙(或尚墙)敷设,电力设备的外壳应采用接零保护。
  2.2 配电线路敷设的一般要求
   锅炉表面、烟道表面、热风道及热水箱和其他载热体的表面温度≥40~50℃,为避免线路绝缘过热而加速绝缘损坏,电力线路应避免沿上述表面敷设。当需要沿载热体表面敷设时,应采取隔热措施。在锅炉房内、配电间及水处理间内的电气线路宜采用金属管式电缆布线,电线接线处不能出现裸露现象。
  2.3 照明装置的配置
   (1)照明装置电源的电压:锅炉房照明装置的电源电压应视不同场所使用不同电压等级。地下凝结水箱间、出灰渣地点和安装热水箱、锅炉本体、金属平台等设备和构件处的灯具,当距地面和平台工作面小于2.5m时,应有防止触电的措施或采用不超过36V的电压;手提行灯的电压不应超过36V;当在这些地点的狭窄处或在煤粉制备和锅炉筒内工作使用手提行灯时,则安装要求更高,照明电压不应超过12V。水处理间的电源开关应设在室外,电器插座应有防水性能。
   (2)局部照明的设置
   锅炉房各房间及构筑物工作面上人工照明最低照明度值的选用,应符合现行国家标准《工业企业照明设计标准》的规定。锅炉热力控制屏需要经常观察的水位表、值班化验桌的白炽灯照度为125Lx,萤光灯照度标准为390Lx,一般照明难以满足,故上述地点应设置局部照明;对于锅炉水位表、锅炉压力表和其他照明度要求较高的部位,也应设置局部照明。当工作照明因故障熄灭,为保证锅炉继续运行或停炉,必须严密注意水位、压力及操作有关阀门,并根据需要启动事故备用汽动给水泵以保持锅炉汽包一定的水位,宜设有事故照明;在装设锅炉水位表、锅炉压力表、给水泵以及其他主要设施的地点和通道,也宜设置事故照明。照明灯具应布置在事故时气流不易冲击到的位置。
  2.4 接地装置
   气体和液体燃料管道应有静电接地装置,当管道为金属材料时,可与防雷或与电气系统接地保护线相连,不另设静电接地装置。砖砌或钢筋混凝土烟囱应设置避雷针或避雷带,可利用烟囱爬梯作为其引下线,但必须有可靠的连接,每根引下线冲击接地电阻不宜大于30Ω。如有埋设地下的油罐,当地下油罐有通气管引出地面时,该通气管应作防雷处理。运煤外置的导煤槽及防尘装置中的风道,均应采取防静电接地措施。照明网络的工作零线必须两端接地,接地电阻不应大于4Ω。
  2.5 胶带运输线电气应采取的安全措施
  胶带运输机的电气联索必须满足工艺和安全的要求,并应经济、可靠。按照GB50055—93《通用用电设备配电设计规范》第3.2.9 条,对胶带运输线配电线路的敷设提出了如下要求:

(1)沿线设置启动预告信号;
(2)在值班点设置试事故信号、设备运行信号、允许启动信号;
(3)控制箱(屏、台)面上设置事故断电开关或自锁式按钮;
(4)根据具体情况在连锁机械旁设置事故断电开关或防尘密闭式开关。当采用防尘密闭式开关或自锁式按钮时,宜每隔20-30米设置1个。
(5)胶带运输线应能解除联锁,实现机旁控制;控制室或控制点与胶带运输线的联系,宜采用声光信号。

  2.6 配电室的安全防护
  配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于GB4208—84《外壳防护等级分类》的IP3X级;直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施
分享分享0 收藏收藏0 转发到微博

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2017-6-19
帖子
1042

论坛元老

沙发
wdj1980 发表于 2015-3-15 14:27:48 |只看该作者
锅炉房电气设备还真不少
回复

使用道具 举报

营长

Rank: 6Rank: 6

最后登录
2016-5-28
帖子
247
板凳
菖檩安崔 发表于 2015-3-27 09:24:06 |只看该作者
行,有意义,我顶 谢谢您了












杜邦st801 http://www.douban.com/note/487424116/
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-11-23 11:19 , Processed in 0.337960 second(s), 26 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部