djclym 发表于 2008-12-10 09:51:00 |只看该作者 |正序浏览

因为高压隔离开关没有灭弧能力,故不能带负荷拉,合刀闸,必须在油开关切断负荷电流之后,才能拉开隔离开关。在合闸时,应先合隔离开关,再合油开关。按规程规定,隔离开关允许进行下列各项操作: 
1)拉,合电压互感器和避雷器。 
2)拉,合闭路开关的旁路电流。 
3)拉,合空载母线连接在母线上设备的电容电流。 
4)拉,合变压器中性的接地线,但当中性点上接有消弧线圈时,只有系统无故障时方可操作。 
5)可以操作下列容量无负荷空载运行的变压器: 
 
①电压在10kV以下,变压器容量不超过320kVA 
 
②电压在35kV以下,变压器容量不超过1000kVA 
6)可以操作电压为35kV以下,长度在5km以内的空载线路。 