易安论坛
标题:
你能看出这些隐患吗
[打印本页]
作者:
杨远锋
时间:
2012-8-29 14:54
标题:
你能看出这些隐患吗
[attach]20697[/attach]
[attach]20698[/attach]
作者:
canna
时间:
2012-8-29 16:10
作者:
gdcool
时间:
2012-8-29 17:36
插头插上以后,看图好像盖不上。
作者:
cnjsjjjp
时间:
2012-8-29 21:55
这么多隐患啊
作者:
biaoke
时间:
2012-8-30 09:01
都是些似是而非的东西 算不上隐患,这是有些不合理而已 看那个水龙头和接线盒用的镀锌管就知道是个正规的,舍得花钱的公司 要判隐患的话可以针对法规或者标准,直接是非判断法,或者用DLEC法打分来看隐患程度 这张照片上的,都只能进行一些建议而已 柱子的护角,远处的药水槽上贴着表格什么的,地上区域标示,看起来是个台湾或日本的电子厂,应该还算可以的
作者:
zhengrenlong
时间:
2012-8-30 10:22
是有问题,离水源那么近,居然安装的是空气开关,漏电咋办???
作者:
zhengrenlong
时间:
2012-8-30 10:23
这种地方还是应该设置可间断点的漏电开关
作者:
zhengrenlong
时间:
2012-8-30 10:24
我个人认为,会检查仅仅是安全管理的初级水平。
作者:
dingjinjun123
时间:
2012-9-18 17:07
欢迎光临 易安论坛 (http://bbs.esafety.cn/)