易安论坛

标题: 能看出隐患在哪吗 [打印本页]

作者: 杨远锋    时间: 2012-5-12 13:00
标题: 能看出隐患在哪吗
[attach]19244[/attach]
[attach]19245[/attach]
您能看到隐患吗?
作者: 杨远锋    时间: 2012-5-12 13:01
是不是未接法兰?
作者: 我是寒号鸟    时间: 2012-5-12 22:22
焊接未做压力试验,连接不能用软管,软管未固定,没有做静电连接防护。对吗
作者: wj289324639    时间: 2012-5-12 22:57

(1)阀门无开闭标识;

(2)新焊接处没做防腐或防锈处理,易被锈蚀;
(3)不知道管道内的是什么,如果是易燃易爆液体或气体还必修安装跨接线