工作内容:检修设备 | 作业地点:1-3#炉防尘烟道 | ||||
作业单位: | |||||
作业负责人: | 安全监护人: | ||||
作业人员: | |||||
作业时间:2017年02月17日9.0时00分 至02月17日17时00分 | |||||
序号 | 安全措施 | 主要内容 | 确认人签字 | ||
1 | 作业人员安全交底 | 作业前应有针对施工方案,对作业内容、职业危害等的教育; | |||
2 | 氧气浓度、有害气体检测 | 基础检测数据:氧含量19.5%-21.5%。4.1.2 有毒气体硫化氢低于10ppm,一氧化碳低于35ppm。作业前30分钟内,必须对设备内气体、粉尘等采样分析,分析合格后办理《受限空间作业许可证》。 | |||
3 | 通风措施 | 通风。作业前,应采取充分的通风换气措施。 | |||
4 | 个人防护用品使用 | 作业人员应佩戴安全绳或安全带,作业人员应佩戴呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具。 | |||
5 | 照明措施 | 安全电压。防爆场所照明应符合防爆要求。有限空间照明应用不大于24V的安全行灯,金属设备内和特别潮湿场所的安全灯电压应为12V。 | |||
6 | 应急器材配备 | 应急用品应保证应急救援的需求,放置在作业现场,且指定专人管理和操作。 | |||
7 | 现场监护 | 有限空间的坑、井、洼、沟或人孔、通道出入门口应设置防护栏、盖和警示标志,夜间应设警示红灯。 | |||
8 | 其他补充措施 | 在酸碱等腐蚀性环境中,应穿戴好防腐蚀护具。 | |||
作业安全条件及措施确认: | |||||
设备保障工区作业负责人已经对作业环境进行了危险危害因素辨识;生产安保管理确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后,授权批准作业;并且,要求设备保障工区及时掌握作业过程中可能发生的条件变化,当有限空间作业条件不符合安全要求时,应立即终止作业。 | |||||
作业负责人: 2017 年02 月17日 | |||||
企业授权审批部门审批意见: | |||||
作业工区的作业人员配备了符合国家标准要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品。作业人员配备了使用防爆工具、配备可燃气体报警仪。同意施工。 | |||||
签发人: 年 月 日 | |||||
(此表一式二份,第一联审批部门保留,第二联作业单位保留) | |||||
注:该审批表是进入有限空间作业的依据,不得涂改且要求审批部门存档时间至少一年。 洛阳安环师:http://www.esafety.cn/blog/wll/34024/index.html 2017-02-14 |