易安论坛

标题: 潜水泵安全使用管理制度 [打印本页]

作者: 章仁根    时间: 2016-8-12 08:57
标题: 潜水泵安全使用管理制度
  ()基本要求
  凡使用潜水泵的车间、科室必须指定专人对潜水泵的领取、投用区域、使用情况等全过程管理。
  各单位应建立潜水泵使用管理台账,明确使用时间,分布地点及操作使用负责人。
  潜水泵领用必须履行手续,认真登记入账。
  定点或不定点使用的潜水泵,可根据生产特点,防汛排涝的要求,由专人负责放置和看管,不得随意挪动,并作为交接班的一项内容检查交接,谁丢失谁赔偿。
  使用潜水泵的人员,必须了解产品使用说明书和掌握电泵性能后方可操作。
  外购潜水泵必须有产品合格证书,否则不准使用。
  ()潜水泵使用前的检查
  潜水泵使用前必须严格检查,电机绝缘电阻不得低于0.5MΩ(冷态)
  使用电压应与潜水泵铭牌规定的电压等级相符。
  临时电源线保护开关、电泵电缆应可靠完好,严禁用普通绝缘胶布代替防水绝缘胶布包扎电缆破损处。
  ()潜水泵使用中的安全规定
  潜水泵拉接临时电源时,必须由电工接线。设置专用电源,操作开关不得远离工作区域,位置安放在电泵附近干燥明显处,并悬挂安全标志牌。
  操作人员应戴好劳保用品,操作电源开关时必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋。
  各种不同规格的潜水泵必须在扬程使用范围内使用。
  潜水泵配用的出水管内径应符合规定要求。
  潜水电泵的金属外壳必须有可靠安全接地措施,电机的电缆芯线中规定接地的芯线必须接地,如果没有固定的地线时,可在电泵附近的潮湿土地中埋入一根深1米以上的金属材料的棒棍当作地线,以保证安全。
  电泵不准脱水运转,陆地试转不得超过30秒。
  潜水电泵在排水时,严禁在附近洗东西、洗手、洗脚,以防漏电发生触电事故。
  检查、检修、移动电泵时,必须切断电源开关,悬挂检修牌后方可工作。
  移动或搬运潜水电泵时,严禁用电缆代替绳索拖拉。


作者: 章仁根    时间: 2016-8-12 08:57
  (四)潜水电泵的维护保养制度
  ⑴潜水电泵使用后要妥善保管,专人负责管理,并定期进行检查,维护保养,确保随时可作备用。
  ⑵潜水电泵在电机和泵之间采用整体密封盖是电泵的关键部位应定期检查。
  ⑶潜水电泵在不用时不宜长期浸泡在水中,使用后应清洗干净放在干燥、通风的室内,使电机定子不受潮,长时间不用应涂防锈油。
  ⑷损坏的潜水泵修复后,应进行绝缘试验并达到规定标准。
  (五)检查与考核制度
  ⑴潜水泵安装使用前、使用中由设备科对安全把关。
  ⑵按公司《经济责任考核制度》进行考核。
  本制度适用于QY型油浸或潜水电泵,其它类似型号的潜水泵可参照执行。





欢迎光临 易安论坛 (http://bbs.esafety.cn/) Powered by Discuz! X2.5