用火作业过程监督检查表
工程内容: | ||||||
单位: 监护人: 监护时段: 时 分至 时 分 | ||||||
序号 | 检查内容 | 作业前 | 2h | 4h | 6h | 8h |
1 | 用火人经过安全教育,持证上岗 | | | |||
2 | 已办理《用火作业许可证》 | | ||||
3 | 施工人员正确穿戴合格的劳保用品 | | | | | |
4 | 用火人穿好橙色用火标志服 | | | | | |
5 | 用火监护人对施工用火内容及相关的条件与措施清楚 | | | | | |
6 | 用火监护人穿好规定监护服 | | | | | |
7 | 用火现场配备了足够的灭火器材 | | | | | |
8 | 气焊器材接管均用了管夹,连接牢固 | | | | | |
9 | 氧气瓶、乙炔瓶、用火点(临时用电设施也视作用火点)三者距离在10米以上 | | | | | |
10 | 火星可能溅落处的易燃物已经清除 | | | | | |
11 | 火星没有溅落在气焊设施和电缆线上 | | | | | |
12 | 乙炔瓶立放 | | | | | |
13 | 用火作业中,用火点15米内没有排放可燃物,下水井、下水道、油沟等已经密封 | | | | | |
14 | 电焊回路线没有搭接在在用施工机具上 | | | | | |
15 | 电缆线无破损,接口有防潮措施;电缆接零、接地正确 | | | | | |
备注: | ||||||
填表日期: 年 月 日 检查情况:是(√),否(╳),无此项(○) | ||||||
1、作业前由监护人检查一次,检查合格后,方可将《用火作业许可证》交给用火人开始用火作业;作业过程中,监护人员在每2个小时的前后10分钟进行检查并作好记录 | ||||||
2、本检查表必须如实的填写,出现“╳ ”的情况必须停止施工,整改完之后才能继续施工,否则追究监护人的责任。 | ||||||
3、本检查表由监护人随身携带,监护完毕,有承包商保管,与《用火作业许可证》订在一起。 |