易安论坛

标题: 用火作业过程监督检查表 [打印本页]

作者: sxiyun    时间: 2009-1-7 15:41
标题: 用火作业过程监督检查表

用火作业过程监督检查表

 

工程内容:

单位:                                  监护人:         监护时段:      分至       

序号

检查内容

作业前

2h

4h

6h

8h

1

用火人经过安全教育,持证上岗

 

 

2

已办理《用火作业许可证》

 

3

施工人员正确穿戴合格的劳保用品

 

 

 

 

 

4

用火人穿好橙色用火标志服

 

 

 

 

 

5

用火监护人对施工用火内容及相关的条件与措施清楚

 

 

 

 

 

6

用火监护人穿好规定监护服

 

 

 

 

 

7

用火现场配备了足够的灭火器材

 

 

 

 

 

8

气焊器材接管均用了管夹,连接牢固

 

 

 

 

 

9

氧气瓶、乙炔瓶、用火点(临时用电设施也视作用火点)三者距离在10米以上

 

 

 

 

 

10

火星可能溅落处的易燃物已经清除

 

 

 

 

 

11

火星没有溅落在气焊设施和电缆线上

 

 

 

 

 

12

乙炔瓶立放

 

 

 

 

 

13

用火作业中,用火点15米内没有排放可燃物,下水井、下水道、油沟等已经密封

 

 

 

 

 

14

电焊回路线没有搭接在在用施工机具上

 

 

 

 

 

15

电缆线无破损,接口有防潮措施;电缆接零、接地正确

 

 

 

 

 

备注:

填表日期:                   检查情况:是(),否(╳),无此项(○)

1、作业前由监护人检查一次,检查合格后,方可将《用火作业许可证》交给用火人开始用火作业;作业过程中,监护人员在每2个小时的前后10分钟进行检查并作好记录

2、本检查表必须如实的填写,出现“    ”的情况必须停止施工,整改完之后才能继续施工,否则追究监护人的责任。

3、本检查表由监护人随身携带,监护完毕,有承包商保管,与《用火作业许可证》订在一起。

 


作者: 会游泳的海豚    时间: 2009-7-17 16:39
顶!