变压器本体任何故障都有导致变压器起火的危险,因此预防变压器故障是防止其着火的关键,应从设计、制造、安装、检修、运行、维护等方面采取措施、以杜绝变压器火灾事故的发生。 1.严格执行标准 严格执行标准(国际标准和国家标准)、优化设计、提高设计制造水平变压器的使用条件、额定参数、温升、绝缘水平和绝缘试验、分接和连接方式、承受短路能力、出厂试验等,均应符合《电力变压器》、《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》及《高压输变电设备的绝缘配合》等有关规程和规范.要优化设计、减少隐患,为安全运行创造条件。对变压器防火防爆重点强调以下几点: (1)变压器应装设符合规范要求的器身安全保护装置。 1)800kVA及以上的变压器应装设安全气道.当内部压力达到0.049MPa时,保护膜应爆破,释放压力。释压装置的安装应保证事故喷油畅通,并有不致喷入电缆沟、母线及设备上的措施。防爆膜应采用玻璃片,厚度为2.5~4mm(φ115~φ250),禁止使用薄金属片。 2)大容量变压器应装设压力释放装置,当内部压力达到0.049MPa时,应能可靠释放压力。对于120MVA及以上变压器,为保证压力迅速释放,应设置2个压力释放装置。正常情况下压力释放装置应严密,与大气可靠隔离。 3)800kVA及以上变压器应装设气体继电器,其触点容量不小于66VA(交流110或220V),直流有感负载时,不小于15W。当气体继电器内积聚数量达250~300mL或油速达到整定范围时,应可靠接通相应的触点,使变压器从电网中切除。 气体继电器的安装位置及结构,应便于观察析出气体的数量和颜色,且应便于取出气体。 4)装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度,以便继电器故随时可靠动作。 5)带有套管型电流互感器的变压器,应有供给信号测量和保护装置辅助回路用的接线箱。 (2)变压器应装设性能良好的继电保护装置。 1)反应故障的保护有:瓦斯保护、速断保护、差动保护、过流保护、过电压保护等。 2)反应异常的保护作用于声光信号,有过负荷保护、轻瓦斯保护、油位下降、油温升高、冷却器全停、过励磁保护等。 (3)应装性能良好的防火、灭火设施和事故储油设施。 (4)按照“电力设备过电压保护设计技术规程”规定,应装设防雷保护装置。 (5)变压器的冷却装置应符合安全要求。 1)按照规范设计和装设冷却装置。 2)强油循环的冷却系统必须有两个独立工作的电源,并能自动切换。切换时能发出声光信号。 3)强油循环变压器,当切除故障冷却器时,应发出声光信号,并自动投入备用冷却器。 4)风扇、水泵及油泵的电动机应有过负荷、短路及断相保护。 5)水冷却器的油泵应装在冷却器的进油侧,并保证在任何情况下冷却器中的油压大于水压约0.05MPa,冷却器出水侧应有旋塞。 6)强水循环水冷却的变压器,各冷却器的潜油泵出口应装逆止阀。 7)强油循环冷却的变压器应能按温度或负载大小控制冷却器的投切。
|