一:岗位、范围及任务: 1.1岗位名称:永久气体充装岗位(O2、N2、Ar) 1.2管辖范围: 负责永久气体充装前、充装中、充装后的安全检查、气瓶的装卸及气瓶收发记录等。 1.3岗位任务:为客户提供符合要求的压缩气体。 二:岗位定员及分工 2.1 充装:操作工2名,负责永久气体的充装; 2.2 瓶检:操作工1名,负责充装前气瓶的检查; 2.3 气瓶装卸:5名,负责气瓶装卸工作; 2.4 收发员工:1名,负责气瓶的收发记录。 三:岗位工作流程 客户回瓶→收发员清点数量并记录→装卸人员卸车并将钢瓶伐至空瓶待检区→瓶检员进行充装前检查→合格与不合格空瓶分类放置→装卸工将检验合格的空瓶伐至充装排→充装工充装→装卸工将重瓶伐至重瓶区→收发员清点钢瓶数量并记录→装卸员工装车。 3.1充装前检查 瓶检员负责气瓶充装前的检查,并将不合格的气瓶定点放置,主要内容如下: 3.1.1检查钢印标记,颜色标记必须符合规定,并对瓶内介质确认,对存在含有可燃气体的气瓶应进行抽真空及置换处理,对含量较多的可燃气体时(使检验用的洗耳球爆破的)应运至气瓶检验站进行气瓶清洗; 3.1.2检查气瓶附件要齐全,且无损坏; 3.1.3检查气瓶不得超过检验期限; 3.1.4经外观检查,存在的损伤不得超过规定; 3.1.5气瓶表面及瓶阀不能沾有油脂,特别是氧气瓶; 3.1.6瓶内的余压应不小于0.05MPa,对无余压的气瓶应抽真空及置换处理; 3.1.7必须充装与钢印介质一样的气体; 3.1.8气瓶阀门螺纹应符合规定; 3.1.9瓶内余压大于10.0MPa时,不允许充装; 3.1.10气瓶充装前瓶身温度高于60.0℃时,不允许充装。 3.2充装中检查 充装中检查主要由充装工负责,具体内容如下: 3.2.1 检查卡具是否连接牢固、可靠,防钢瓶倾倒链是否挂牢,充装排各阀门、压力表是否灵敏准确; 3.2.2从充气开始,应随时观察压力的变化情况,当压力升至充装压力的三分之一时,操作工应试探瓶温、观察是否有泄露处,发现异常情况应及时处理并报告; 3.2.3在检查中操作工还要注意监听瓶内有无异常音响,并查看瓶阀密封是否良好,若发现部分气瓶不进气或漏气,应及时处理,不进气时检查瓶阀是否打开,漏气时应处理好漏气,但当压力超过10.0MPa或不便及时处理时,应做好标记,待该排次充气结束后,从充气排上取下予以处理; 3.2.4当一排气瓶充装结束后,及时缓慢打开另一排总阀,以避免因出口压差的影响,使出口端管道瞬间内产生绝热压缩而出现事故;
|