倒闸操作指为实现预定的运行方式,对现场各种开关(断路器及隔离开关) 进行合闸或分闸操作。这是变配电所值班人员的一项经常性的重要工作,必须认真仔细,稍有疏忽或差错,将造成严重事故,带来难以挽回的损失。 (一)操作的基本要求 为确保运行安全,防止误操作,在1KV 以上的设备上进行倒闸操作时,必须根据值班调度员或值班负责人的命令,受令人复诵无误后执行。操作人员应按规定格式(如表)填写操作票,复诵无误,并在“监护人”签名处填入发令人姓名。 倒闸操作票格式 编号: 操作开始时间: 年 月 日 时 分 操作终了时间: 年 月日 时 分 操作任务: √ 顺序 操作 项 目 备注: 操作人: 监护人: 值班负责人: 值长: 操作票应填写的内容: (1) 断路器和隔离开关的操作步骤; (2) 拉合断路器及隔离开关后,检查其实际分、合位置; (3) 检查接地线是否拆除; (4) 检验需要装设临时接地线的设备确已无电; (5) 根据表计指示检查负荷分配情况,防止过负荷引起过电流保护动作; (6) 安装或拆除控制回路及电压互感器回路的熔断器; (7) 切换保护回路或改变保护整定值。 填写操作票的注意事项: (1) 必须用钢笔或圆珠笔填写,保持清晰,不得涂改或损坏。 (2) 操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。 (3) 操作票应编号并按顺序使用。已操作的操作票应盖“已执行”字样的图章加以说明,并保存三个月以备查。 (4) 每张操作票只允许填写一个操作任务。 倒闸操作的特别注意事项: (1) 填写好的操作票,必须与系统接线圈或模拟盘核对,经核实无误后,由值班人签字。 (2) 操作中应认真执行监护复诵制。发布操作命令和复诵操作命令都应严肃认真,声音洪亮清晰。 (3) 按操作票填写的顺序操作,每完成一项,检查无误后在操作票该项前打 “√”,全部完成后还应复查。 (4) 倒闸操作一般由两人进行,一人操作,一人监护。其中一个对设备较为熟悉者进行监护。操作中发现疑问时,应立即停止操作,并向发令人报告,弄清问题后再进行操作。不得擅自更改操作票。特别重要和复杂的倒闸操作,应由电气负责人监护。 (5) 操作中应使用合格的安全用具,如绝缘棒、验电笔、绝缘手套、绝缘靴等。 (6) 变电所上空有雷电活动时,禁止进行户外电气设备的倒闸操作。高峰负荷时要避免倒闸操作。 (7) 发生人身触电事故时,可以不经许可即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。 (8) 装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或绝缘台上。 (9) 全部操作完成后,填写终了时间,并做“已执行”的标记。 倒拉闸的技术规定: (1)送电时,先合上母线侧刀闸,再合上线路侧刀闸,最后合上开关,停电顺序相反。严禁带负荷拉、合刀闸。 (2)带联络线的操作,停送电时,同一系统要用开滚进行并列,解列,不得用刀闸并列或解列。 (3)母线停电操作:电压互感器(PT)应最后停电,送电时应先合电压互感器。 (4)倒换母线操作:应先合上母线各用开关,取下该开关操作保险,将要停用的母线所带的线路倒置运行母线,最后再断开后运行母线开关。 (5)变压器停电,先停负荷侧,再停电源侧,送电时则相反。 (6)拉开或合上刀闸时,应迅速果断,但不可用力过猛,操作机构有故障时,不得强行拉、合,操作完毕应检查销子是否到位。 (7)室外单极刀闸,跌落保险在停电拉闸时先拉中相,再拉下风向一相,最后拉余下的一相,严禁带负荷操作。
|