埋设电缆线路的安全要求有:


       1、电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。


       2、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。


       3、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。


       4、电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以


外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。


       5、直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。