图4
(4) 露天变、配电装置的防护
室外变压器防护要求:
① 变压器周围要设围栏(栅栏、网状和板状遮拦)高度≮1700mm;
② 变压器外廓与围栏或建筑物外墙的净距≮800mm;
③ 变压器底部距地面高度≮300mm;
④ 栅栏的栏条之间间距不超过200mm,遮拦的网眼≯40×402。
(5) 高压线过路防护
在一般情况下,穿过高压线下方的道路,其高压线下方无需作防护。但在施工现场情况比较复杂,现场的开挖堆土、斜坡改道等情况较多,这样使高压线的对地距离不够(施工现场的机动车与外电架空线路交叉时的最小垂直距离如表4)。高压线下方就必须作相应的防护屏障,使车辆通过时有高度限制。高压线防护屏的距离应满足最小安全净距。具体防护如图6所示。